Vor- und Rücklauf an PA Anschließen
Verfasst: Dienstag 25. Mai 2021, 01:14
von SPS
Vor- und Rücklauf an PA Anschließen ist nicht nötig!?
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
5.1 PDF Seite 8
Meinungen?
Re: Vor- und Rücklauf an PA Anschließen
Verfasst: Dienstag 25. Mai 2021, 01:20
von Elt-Onkel
Hallo,
die Anmerkung auf Seite 8 ist doch sehr theoretischer Natur.
Selbverständlich schließe ich ALLE metallenden Rohrleitungen an den PA an.
Auch Druckluft und Ölversorgung.
Schwierig wird es bei SML-Rohren der Abwassertechnik.
...
Re: Vor- und Rücklauf an PA Anschließen
Verfasst: Dienstag 25. Mai 2021, 01:40
von SPS
Elt-Onkel ,
ja habe ich auch immer Angeschlossen.
Habe vor einiger Zeit einen Altbau besichtigt.
Da wäre zur Heizung jedoch nur sehr Aufwendung ein PA herzustellen.
Wenn das im Einzelfall auch ohne geht, würde es einfacher auszuführen sein.
Ich habe geraten auch eine Erder von einer Fachfirma setzen zu lassen.
Nichts wurde gemacht. Geht doch alles ...