Absicherung NYY 4x35² mit 125A?
Verfasst: Samstag 15. Mai 2021, 18:13
Hallo zusammen,
ich versuche es halbwegs kurz und übersichtlich zusammenzufassen:
Leitung: NYY-O 4x35mm²
Leitungslänge: 60-65 Meter
Bisherige Absicherung: NH00 mit 100A
Verlegeart: Ich würde sagen "C"...der längste Teil ist wirklich Aufputz mit Schellen verlegt. Ein Teil davon ist unterirdisch im KG Rohr oder direkt im Erdreich verlegt (das konnte ich bis jetzt noch nicht zu 100% genau sehen) Ein kleiner Teil (ca. 10m) im Kabelkanal im Keller.
Es ist eine Leitung von einem NH-Trenner (Messung über Messwandler) zu einem weiteren NH-Trenner und dort wird dann
mehrfach abgezweigt, wobei das nicht zwingend wichtig ist für meine Frage.
Spannungsfall: 3 % würde ich sagen, da NACH der Messung.
Da jetzt für einen Teil der Leitung nicht nur 50Ampere in einem Abzweig, sondern 70 Ampere benötigt werden nehme ich an, dass die
100 Ampere nicht mehr reichen werden.
Über die NYY Leitung werden sowohl Drehstrom-als auch Wechselstromverbraucher betrieben - auch gleichzeitig.
Meine Hauptfrage:
Kann ich die 35mm² auch ohne Bedenken mit 125A NH00 absichern? Hab mir schon diverse Rechner angeschaut und auch Verlegetabellen
aus unterschiedlichen Jahren. Es ist an der Grenze würde ich sagen, oder?
Den cosPhi weiß ich leider nicht und deswegen hab ich mit 1,0 gerechnet.
Würde mich über Erfahrungen aus de Praxis sehr freuen.
Besten Dank
Gruß
Stefan
ich versuche es halbwegs kurz und übersichtlich zusammenzufassen:
Leitung: NYY-O 4x35mm²
Leitungslänge: 60-65 Meter
Bisherige Absicherung: NH00 mit 100A
Verlegeart: Ich würde sagen "C"...der längste Teil ist wirklich Aufputz mit Schellen verlegt. Ein Teil davon ist unterirdisch im KG Rohr oder direkt im Erdreich verlegt (das konnte ich bis jetzt noch nicht zu 100% genau sehen) Ein kleiner Teil (ca. 10m) im Kabelkanal im Keller.
Es ist eine Leitung von einem NH-Trenner (Messung über Messwandler) zu einem weiteren NH-Trenner und dort wird dann
mehrfach abgezweigt, wobei das nicht zwingend wichtig ist für meine Frage.
Spannungsfall: 3 % würde ich sagen, da NACH der Messung.
Da jetzt für einen Teil der Leitung nicht nur 50Ampere in einem Abzweig, sondern 70 Ampere benötigt werden nehme ich an, dass die
100 Ampere nicht mehr reichen werden.
Über die NYY Leitung werden sowohl Drehstrom-als auch Wechselstromverbraucher betrieben - auch gleichzeitig.
Meine Hauptfrage:
Kann ich die 35mm² auch ohne Bedenken mit 125A NH00 absichern? Hab mir schon diverse Rechner angeschaut und auch Verlegetabellen
aus unterschiedlichen Jahren. Es ist an der Grenze würde ich sagen, oder?
Den cosPhi weiß ich leider nicht und deswegen hab ich mit 1,0 gerechnet.
Würde mich über Erfahrungen aus de Praxis sehr freuen.
Besten Dank
Gruß
Stefan