Re: Absicherung NYY 4x35² mit 125A?

Verfasst: Dienstag 18. Mai 2021, 20:02
von KV_Hein
Moin
Warum nicht ein 2. Kabel ( gleichen Querschnitt ) parallel schalten, 2 x 80 / 100 A ? abesichert, fertig

Re: Absicherung NYY 4x35² mit 125A?

Verfasst: Mittwoch 19. Mai 2021, 20:18
von OChatter
Moin,

was bedeutet Wohnhaus? Wieviele Wohneinheiten? Besondere Verbraucher wie Durchlauferhitzer, Saunaofen, E-Kfz-Wallbox oder Vergleichbares?
Wenn nicht, wird man pro Wohnung eher selten über 15 kW kommen. Da muss man nicht unbedingt die 63 A ansetzen, mit denen sowas gerne vorgesichert wird...

Sind Werkstattbereich und Sägewerk jeweils Hobby, wo eh nur jeweils eins von beidem genutzt wird, die Werkstatt ggf. zur Eigeninstandhaltung dem Sägewerk angegliedert (und man kann ggf. Schweißen und Baum sägen zueinander koordinieren) oder beides völlig unabhängig parallel arbeitende Gewerbebetriebe die volle Verfügbarkeit haben wollen?