Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
Hi,
ich habe eine kurze Frage zum Thema Blitzschutz und Trennungsabstand.
Angenommen, ich habe ein Gebäude mit 3 Stockwerken. Dieses besteht aus armierten Stahlbetondecken und -stützen.
Wenn nun eine "unsichtbare" Blitzschutzanlage gewünscht wird, ist es ja m.W. üblich, die Ableitungen durch die Stützen zu verlegen und alle 2m mit der Armierung zu verklemmen.
Aber wie verhält es sich dann mit dem Trennungsabstand ins innere des Gebäudes? Durch die Verbindung der Amierung mit dem Ableiter, muss ich ja theoretisch davon ausgehen, dass das ganze Eisen im Beton auf Blitzspannungsniveau ist. D.h. dann müsste ich den errechneten Trennungsabstand immer zur Außenkante der Betonstütze einhalten? Ist das überhaupt praktikabel?
ich habe eine kurze Frage zum Thema Blitzschutz und Trennungsabstand.
Angenommen, ich habe ein Gebäude mit 3 Stockwerken. Dieses besteht aus armierten Stahlbetondecken und -stützen.
Wenn nun eine "unsichtbare" Blitzschutzanlage gewünscht wird, ist es ja m.W. üblich, die Ableitungen durch die Stützen zu verlegen und alle 2m mit der Armierung zu verklemmen.
Aber wie verhält es sich dann mit dem Trennungsabstand ins innere des Gebäudes? Durch die Verbindung der Amierung mit dem Ableiter, muss ich ja theoretisch davon ausgehen, dass das ganze Eisen im Beton auf Blitzspannungsniveau ist. D.h. dann müsste ich den errechneten Trennungsabstand immer zur Außenkante der Betonstütze einhalten? Ist das überhaupt praktikabel?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
Hallo,
zu dem Thema hat Dipol mal einen Vortrag gehalten.
Tenor: Niemals die Blitzspannung ins Gebäude holen.
D.h. die Antennenanlage nicht an die Blitzschutzanlage anschließen.
Anstelle dessen neben der Antennenanlage eine Blitzschutzanlage bauen.
Achtung bei einbetonierten Blitzableitern.
Im Fall der Fälle wird der sehr heiß.
Bei zu geringer Betondeckung (< 5cm) wird die Betondeckung durch den
Wasserdampf weggesprengt.
...
zu dem Thema hat Dipol mal einen Vortrag gehalten.
Tenor: Niemals die Blitzspannung ins Gebäude holen.
D.h. die Antennenanlage nicht an die Blitzschutzanlage anschließen.
Anstelle dessen neben der Antennenanlage eine Blitzschutzanlage bauen.
Achtung bei einbetonierten Blitzableitern.
Im Fall der Fälle wird der sehr heiß.
Bei zu geringer Betondeckung (< 5cm) wird die Betondeckung durch den
Wasserdampf weggesprengt.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
Also soweit ich es mitbekomme, sind nicht getrennte Blitzschutzsysteme gängige Praxis. Und da kommt man dann ja nicht drum herum, die Ableiter in den Betonstützen zu verlegen. Der Blitzschutz soll ja möglichst gar nicht mehr sichtbar sein..
Das wird auch in der Fachliteratur so beschrieben, z.B. DEHN Blitzplaner Auflage Nr. 4 s.111:
"Natürliche Bestandteile der baulichen Anlage (z.B. Stahl-Betonstützen) können ebenfalls als Ableitungen verwendet werden, wenn eine durchgehende elektrische Leitfähigkeit sichergestellt ist."
Man legt dann also einen verzinkten Bandstahl in die Stützen und verbindet diesen alle 2m mit der Armierung. Theoretisch ist die Armierung dann allerdings blitzstrombeaufschlagt, d.h. man muss dann zu der Armierung (mindestens zur Armierung in den Stützen, d.h. faktisch zur Außenkante der Stützen) einen Trennungsabstand einhalten. Bei einem 15m hohen Gebäude, kann der schon mal 40cm betragen.
Soweit ich weiß wird da in der Praxis nicht drauf geachtet bzw. dieser Punkt vernachlässigt. Aber das ist natürlich kein guter Ansatz, wenn man normgerecht planen möchte.
Selbst auf der Betonwand liegende Ableitungen außerhalb des Gebäudes sind streng genommen gar nicht zulässig, weil ich den Trennungsabstand zur Betonarmierung unterschreite. Normativ bleibt dann also entweder
- Die Verlegung der Ableitung mit ausreichendem Trennungsabstand zu leitfähigen Gebäudeteilen (sieht schön beschissen aus..)
- Anschluss der leitfähigen Gebäudeteile an den außenliegenden Blitzschutz mit den o.g. sich daraus ergebenden Problemen
- In jeder Etage muss eine Blitzschutzpotentialausgleichsebene vorgesehen werden
- Oder man muss immer und überall hochspannungsfeste Blitzableitung verwenden
..
Das wird auch in der Fachliteratur so beschrieben, z.B. DEHN Blitzplaner Auflage Nr. 4 s.111:
"Natürliche Bestandteile der baulichen Anlage (z.B. Stahl-Betonstützen) können ebenfalls als Ableitungen verwendet werden, wenn eine durchgehende elektrische Leitfähigkeit sichergestellt ist."
Man legt dann also einen verzinkten Bandstahl in die Stützen und verbindet diesen alle 2m mit der Armierung. Theoretisch ist die Armierung dann allerdings blitzstrombeaufschlagt, d.h. man muss dann zu der Armierung (mindestens zur Armierung in den Stützen, d.h. faktisch zur Außenkante der Stützen) einen Trennungsabstand einhalten. Bei einem 15m hohen Gebäude, kann der schon mal 40cm betragen.
Soweit ich weiß wird da in der Praxis nicht drauf geachtet bzw. dieser Punkt vernachlässigt. Aber das ist natürlich kein guter Ansatz, wenn man normgerecht planen möchte.
Selbst auf der Betonwand liegende Ableitungen außerhalb des Gebäudes sind streng genommen gar nicht zulässig, weil ich den Trennungsabstand zur Betonarmierung unterschreite. Normativ bleibt dann also entweder
- Die Verlegung der Ableitung mit ausreichendem Trennungsabstand zu leitfähigen Gebäudeteilen (sieht schön beschissen aus..)
- Anschluss der leitfähigen Gebäudeteile an den außenliegenden Blitzschutz mit den o.g. sich daraus ergebenden Problemen
- In jeder Etage muss eine Blitzschutzpotentialausgleichsebene vorgesehen werden
- Oder man muss immer und überall hochspannungsfeste Blitzableitung verwenden
..
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
Hallo,
Ist ein neues Gestaltungselement am Bau.
Alle 10 Meter eine armdicke, rote Strippe vom Dach zum Erdboden auf der Fassade.
...
Dazu hat Dehn seit 5 Jahren (?) Hochspannungskabel im Programm.
Ist ein neues Gestaltungselement am Bau.
Alle 10 Meter eine armdicke, rote Strippe vom Dach zum Erdboden auf der Fassade.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
Genau, die meine ich. Die ist halt recht kostspielig (ca. 80-100€/Meter je nach Ausführung) und kann baulich auch nur schwer integriert werden.. Das funktioniert vielleicht an einem abgelegenen Industriegebäude, aber nicht in/an Gebäuden, bei denen auch ein gewisser Anspruch an die Optik besteht..
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
Hallo,
muss man eben in die Architektur mit einbinden.
Dann im Vorgarten noch einen schicken HS-MS - Trafo.
Da auch die roten Strippen.
Sozusagen als Wiederholungselement.
Schon jobbt das mit der Optik.
...
muss man eben in die Architektur mit einbinden.
Dann im Vorgarten noch einen schicken HS-MS - Trafo.
Da auch die roten Strippen.
Sozusagen als Wiederholungselement.
Schon jobbt das mit der Optik.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
Da wäre ich sofort dabei. Aber leider teilen nicht alle am Bau beteiligten Parteien unsere Vorliebe für elektrotechnische Bauteile..
Sollte ich jemals privat bauen, wird das ein Sichtbetonbau mit offen verlegten, verzinkten Stahlkabelrinnen (evtl. mit Deckel, wegen dem Staub) sowie Stapa-Aufputzinstallation.
Aber das bringt mich bei meinem Problem gerade nicht weiter..
Sollte ich jemals privat bauen, wird das ein Sichtbetonbau mit offen verlegten, verzinkten Stahlkabelrinnen (evtl. mit Deckel, wegen dem Staub) sowie Stapa-Aufputzinstallation.
Aber das bringt mich bei meinem Problem gerade nicht weiter..
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
Ja, das sollte so sein. Stichwort Blitzschutpotentialausgleich.
Schau dir mal die Formel fuer den Trennungsabstand genau an. Und lies mal hier nach:
http://www.wettingfeld.org/fachbeitraeg ... 211107.pdf
Viele Ableitungen, viele Verbindungen bringen den Trennungsabstand sehr weit runter...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
Ja, die Formeln sind bekannt. Man kann den Trennungsabstand auch recht komfortabel z.B. mit dem DEHN-Tool berechnen.
Bei im armierten Beton liegenden Ableitungen verdopple ich immer die Anzahl der Ableitungen im Modell, um den Einfluss der Armierung zu berücksichtigen. Allerdings sinkt der errechnete Trennungsabstand dadurch auch nicht unbedingt nennenswert. D.h. bei einem 15m hohen Gebäude ergeben sich da immernoch Trennungsabstände von 20-30cm zu den Stützen in den oberen Stockwerken.
Kann man diesen Trennungsabstand dann vernachlässigen, weil der Einfluss der Armierung noch größer ist?
Ansonsten ergäbe sich ja eine "Sperrzone" im Abstand des Trennungsabstandes um diese Stützen, in welcher z.B. keine elektrischen Geräte platziert werden dürfen. Wer will das später kontrollieren?
Bei im armierten Beton liegenden Ableitungen verdopple ich immer die Anzahl der Ableitungen im Modell, um den Einfluss der Armierung zu berücksichtigen. Allerdings sinkt der errechnete Trennungsabstand dadurch auch nicht unbedingt nennenswert. D.h. bei einem 15m hohen Gebäude ergeben sich da immernoch Trennungsabstände von 20-30cm zu den Stützen in den oberen Stockwerken.
Kann man diesen Trennungsabstand dann vernachlässigen, weil der Einfluss der Armierung noch größer ist?
Ansonsten ergäbe sich ja eine "Sperrzone" im Abstand des Trennungsabstandes um diese Stützen, in welcher z.B. keine elektrischen Geräte platziert werden dürfen. Wer will das später kontrollieren?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Fage: Blitzschutz und Trennungsabstand
Hallo,
das mit der Sperrzone ist gut. Menschen sollen kurz vor dem Blitzschlag die Sperrzone verlassen.
das mit der Sperrzone ist gut. Menschen sollen kurz vor dem Blitzschlag die Sperrzone verlassen.
Gruß Jens