Hensel Gehäuse mit Wandlermessung
Verfasst: Sonntag 11. April 2021, 01:34
Hallo,
es gibt fertige Hensel - Mi - Gehäuse mit Cu-Schienen für Wandlermessung.
Mir gefällt die Reduktion vom N nicht.
Ich würde bauen wollen:
4 x 300mm² Aluminium in 30 x 10.
Die Geometrie würde ich analog Hensel bauen.
D.h. Abschraubbare Brücken 190 mm lang, Stoßlücke 80 mm für Wandler.
Einzig die Schrauben der Brücken und am Ende würde ich in M12 nehmen.
Das hätte zudem den Vorteil daß Aluminium-Kabel per Kabelschuh direkt aufgeschraubt werden könnnen.
Man spart sich dann die teuren Alu-Kabelschuhe mit Kupferöse.
Und nein, ich werde keine Alu-Schienen 20 x 10 einbauen, die zwar den Bemessungs-Strom händeln könnten,
die aber aus mechanischen Gründen nicht in Frage kommen.
Die Alu-Schienen kommen aus Polen, weil sie dort 25 % billiger sind.
Da sind dann die 10mm egal.
Und komme mir keiner mit Cuponal-Schienen.
Die sind genau so teuer, wie Vollkupfer.
(Außer jemand hat Reststücke 30x10 in der Grabbelkiste.)
Gibt es irgendwelche Einwände ?
...
es gibt fertige Hensel - Mi - Gehäuse mit Cu-Schienen für Wandlermessung.
Mir gefällt die Reduktion vom N nicht.
Ich würde bauen wollen:
4 x 300mm² Aluminium in 30 x 10.
Die Geometrie würde ich analog Hensel bauen.
D.h. Abschraubbare Brücken 190 mm lang, Stoßlücke 80 mm für Wandler.
Einzig die Schrauben der Brücken und am Ende würde ich in M12 nehmen.
Das hätte zudem den Vorteil daß Aluminium-Kabel per Kabelschuh direkt aufgeschraubt werden könnnen.
Man spart sich dann die teuren Alu-Kabelschuhe mit Kupferöse.
Und nein, ich werde keine Alu-Schienen 20 x 10 einbauen, die zwar den Bemessungs-Strom händeln könnten,
die aber aus mechanischen Gründen nicht in Frage kommen.
Die Alu-Schienen kommen aus Polen, weil sie dort 25 % billiger sind.
Da sind dann die 10mm egal.
Und komme mir keiner mit Cuponal-Schienen.
Die sind genau so teuer, wie Vollkupfer.
(Außer jemand hat Reststücke 30x10 in der Grabbelkiste.)
Gibt es irgendwelche Einwände ?
...