Re: Sicherungsüberwachung
Verfasst: Sonntag 11. April 2021, 15:44
von Elt-Onkel
Hallo,
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Sonntag 11. April 2021, 09:53
Die NH-Sicherung wird schon beim Einsetzen des Ansprechens strombegrenzend. Diese Wirkung wird durch den Motoschutzschalter gemindert. Die Frage ist nur, um wieviel.
Genau die Frage habe ich ganz am Anfang hier schon gestellt.
...
Re: Sicherungsüberwachung
Verfasst: Montag 12. April 2021, 15:08
von Josupei
Ich kenne alte Anlagen, wo das wirklich selber gebaut wurde. Durchlasswerte bestimmen wird wahrscheinlich echt kompliziert werden und nur über Messungen möglich sein.
Ein Problem sehe ich darin, das man die externe selbst gebaute Lösung immer wieder einschalten muss nach öffnen der NH Trenner und das ggf. auch schnell mal vergisst, dann ist der evtl. vorhandene Sparvorteil auch weg. Die Komplettgeräte lösen meiner Meinung nach nicht beim manuellen Öffnen des Trenners aus.
Für kleine Abgänge 63A setze ich gerne auch einen D02 mit elektronischer Meldung ein, wenn die Kurzschlussbemessungswerte es zulassen.
Gruß
Joachim
Re: Sicherungsüberwachung
Verfasst: Montag 12. April 2021, 15:28
von Elt-Onkel
Hallo,
also, ich habe jetzt mal 4 Stück von den o.g. Dingern gekauft.
Für 20,- EUR in Originalverpackung fand ich die bezahlbar.
(Im Einzelhandel 360,- EUR per Stück)
Eigendlich brauche ich nur drei.
Einen habe ich dann zum Zerlegen und Kaputtmachen.
...
Re: Sicherungsüberwachung
Verfasst: Dienstag 13. April 2021, 08:55
von ThomasR
Das Forum ist immer wieder ein Fundus!
So eine Kombi aus NH Trenner und Motorschutz hatte ich noch nie gesehen. Aber wenn man drüber nachdenkt wird ein Schuh draus: ein "kleiner" MS Schalter hat in seinem Strompfad den Heizwiderstand des thermischen Auslösers. Dieser wirkt so stark strombegrenzend, daß dieser kleine MS Schalter nur innerhalb seiner Fähigkeiten schalten muß.
Und wegen dieses relativ hohen Widerstandes ist mit keiner Beeinflussung der Strombegrenzung der NH selbst zu rechnen: die dürfte um mehrere Größenordnungen geringer sein.
Bei einem satten Kurzschluß wird die NH Sicherung langsamer ansprechen als der Anker des Kurzschlußschutzes im MS Schalter. Auch damit kann dem MS Schalter gar nichts passieren. Auch nicht beim Einschalten, denn er würde sowohl thermisch wie induktiv nur innerhalb seiner Grenzen betrieben.
Clever!
Re: Sicherungsüberwachung
Verfasst: Samstag 17. April 2021, 02:36
von Elt-Onkel
Hallo,
so Männer, jetzt habe ich einen Trenner zerlegt.
Nachfolgend die Fotos.
Siehe da, Wöhner verbaut Siemens Schalter.
Sirius 3RV1611-0BD10
Auslösestrom: 0,2 bis 1,2 A
Strippenquerschnitt: 1,0 mm²
...
.
.
.
Re: Sicherungsüberwachung
Verfasst: Samstag 17. April 2021, 12:17
von Josupei
sehr interessant.