In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
-
froebel88
- Null-Leiter
- Beiträge: 268
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Beitrag
von froebel88 » Sonntag 21. Februar 2021, 12:36
Tobi P. hat geschrieben: ↑Samstag 20. Februar 2021, 18:48
Moin,
die beiden Bedingungen stellen die Abschaltbedingungen zum Schutz gegen Überlast gemäß DIN VDE 0100-430:2010-10 dar. Der Faktor 1,45 ergibt sich aus DIN VDE 0100-430:2010-10-433.1 und beim Produkt aus In und dem Faktor 1,6 handelt es sich um den großen Prüfstrom der Überstromschutzeinrichtung - in diesem Fall eine Schmelzsicherung, bei einem Leitungsschutzschalter wäre der Faktor 1,45. Hinsichtlich des großen Prüfstroms wäre im Zweifelsfall das Datenblatt der Überstromschutzeinrichtung hilfreich aber für allgemeine Anwendungen rechne ich bequemerweise mit 1,45 bzw. 1,6. Die beiden Faktoren verwenden wir auch in der Meisterschule für die Leitungsberechnung.
Gruß Tobi
Danke für die Info..