Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Mittwoch 13. Januar 2021, 15:06
Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur Installation in einem vor kurzem erworbenen Haus.
Hier gibt es eine Hauptverteilung im Hapthaus und einen Unterverteiler in der Einliegerwohnung.
Beide sind ohne FI-Schutzschalter.
Im HV ist es kein Problem, Platz ist hier genug vorhanden.
Der Unterverteiler ist recht klein und einreihig, einen FI wird man hier nicht untebekommen.
Kann dieser FI nun auch im Hauptverteiler nachgerüstet werden, quasi nach dem MINIZED Lasttrennschalter an dem die Abgehende Leitung zum UV angeschlossen ist oder muss der FI zwingend im UV eingebaut sein.
Generell, der Lasttrennschalter mit den 3x25A Schmelzsicherungen schütz ja lediglich die Leitung - habe ich das so richtig verstanden?
Grüße
ich habe eine Frage zur Installation in einem vor kurzem erworbenen Haus.
Hier gibt es eine Hauptverteilung im Hapthaus und einen Unterverteiler in der Einliegerwohnung.
Beide sind ohne FI-Schutzschalter.
Im HV ist es kein Problem, Platz ist hier genug vorhanden.
Der Unterverteiler ist recht klein und einreihig, einen FI wird man hier nicht untebekommen.
Kann dieser FI nun auch im Hauptverteiler nachgerüstet werden, quasi nach dem MINIZED Lasttrennschalter an dem die Abgehende Leitung zum UV angeschlossen ist oder muss der FI zwingend im UV eingebaut sein.
Generell, der Lasttrennschalter mit den 3x25A Schmelzsicherungen schütz ja lediglich die Leitung - habe ich das so richtig verstanden?
Grüße
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 96
- Registriert: Mittwoch 27. September 2017, 09:09
Re: Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
Was sagt denn der Elektriker?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2220
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
Und wenn der FI auslöst, muß der Nutzer der Einliegerwohnung warten, bis der Nutzer der Hauptwohnung nach Hause kommt?
Außerdem: Die ganze Anlage über einen FI zu betreiben, ist auch nicht i.O!
Somit verbleibt nur die Erneuerung der UV gegen eine größere.
Außerdem: Die ganze Anlage über einen FI zu betreiben, ist auch nicht i.O!
Somit verbleibt nur die Erneuerung der UV gegen eine größere.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
Wenn das nicht oder nur erschwert möglich ist, wie wäre es denn RCBO mit 1TE anstelle der Leitungsschutzschalter einzusetzen?
Sicherlich nicht die preisgünstigste Lösung (schätze ca. 40-50€/Stück), aber vielleicht besser wie großartige Umbauten an der Unterverteilung incl. Wand öffnen bei einer Unterputz-Verteilung usw.
Einen einzelnen RCD in der Hauptverteilung zu setzen halte ich für nicht zielführend, außer es ist immer gewährleistet das auch der Mieter der Einliegerwohnung Zugriff auf die Hauptverteilung hat. So etwas ist ja ggf. durchaus möglich und hängt von den baulichen Gegebenheiten ab.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Mittwoch 13. Januar 2021, 15:06
Re: Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
Hallo,
nein nicht alles über einen FI, zwei im HV für je ein Stockwerk und einen für die Elw.
Der HV ist im Treppenhaus und somit immer für alle zugänglich.
Die Frage war ob das mit Bezug auf eine Norm verboten ist weil technisch falsch zb.?!
nein nicht alles über einen FI, zwei im HV für je ein Stockwerk und einen für die Elw.
Der HV ist im Treppenhaus und somit immer für alle zugänglich.
Die Frage war ob das mit Bezug auf eine Norm verboten ist weil technisch falsch zb.?!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
Das würde schon gehen.ann dieser FI nun auch im Hauptverteiler nachgerüstet werden,
Man sollte nur vermeiden, dass der Bewohner der Einliegerwohnung mit der Kerze in der Hand die Treppen zum herunterstolpern muss, wenn mal das Licht ausgeht.
Ich hatte neulich eine ähnliche Situation, wo ein RCD rein sollte, "aber bitte keinen Dreck machen". Einreihiger Verteiler, nur 1 TE frei. Aber alles einphasig.
Habe mich dann entschieden, dass Bad & Toilette künftig auf einer gemeinsamen Sicherung sein werden (im Klo gab es nur Licht, nichtmal eine Steckdose), dann konnte ich 1 LS rauswerfen und hatte Platz für einen zweipoligen RCD mit 2 TE.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
Muss das dann nicht auch eine VDE-Geprüfte Kerze sein....?Probator hat geschrieben: ↑Montag 15. Februar 2021, 14:03Das würde schon gehen.ann dieser FI nun auch im Hauptverteiler nachgerüstet werden,
Man sollte nur vermeiden, dass der Bewohner der Einliegerwohnung mit der Kerze in der Hand die Treppen zum herunterstolpern muss, wenn mal das Licht ausgeht.
Spaß beiseite, optimal ist die Lösung nicht aber durchaus das was man zigfach im Bestand findet. Unterverteiler im Hausflur incl. aller Sicherungen und dem FI. Wobei manche Platzierung der UVen innerhalb der Wohnung auch eher suboptimnal ist, wenn bspw. die UV im Gaderobenschrank im Flur sitzt und man erst alle Wintermäntel und 5 Paar Schuhe aus dem Weg räumen muss um den Fi oder einen gefallenen LS wieder reinzudrücken. Oder wie letztens bei einem Nachbarn gesehen, der hatte den "hässlichen grauen Kasten" im Wohnungsflur hinter einem großen Spiegel versteckt....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Mittwoch 13. Januar 2021, 15:06
Re: Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
Vielen Dank für diese Antwort.
Mehr wollte ich garnicht wissen, alles andere macht dann der dafür zuständige Installateur.
Mehr wollte ich garnicht wissen, alles andere macht dann der dafür zuständige Installateur.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 640
- Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
- Kontaktdaten:
Re: Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
Und was ist mit dem Platz für die Wärmeabfuhr?
Lutz
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Hauptverteilung Unterverteilung Einfamilienhaus
@elo22:
Du kennst die alten einreihigen Verteiler?
Da war vorher nicht wirklich Platz und 1 TE mehr wird daran nicht viel ändern.
Du kennst die alten einreihigen Verteiler?
Da war vorher nicht wirklich Platz und 1 TE mehr wird daran nicht viel ändern.