Hallo,
das Innenleben der größeren LS Schalter ist für den höheren Strom angepasst. Ein 20 A LS Schalter ist mit 16 A nur 80 % belastet, dementsprechend wird sich die Temperatur im inneren einstellen. Eine lange Lebensdauer des LS Schalter sollte somit möglich sein.
Bei dauerhafter Belastung an der Leistungsgrenze (16 A LS Schalter bei 11 kW Wallbox) wird sich eine Temperatur an der maximal zulässigen Temperatur einstellen. Bei hoher Außentemperatur oder schlechter Kühlung eventuell drüber und es kommt eventuell zu Auslösungen des LS Schalter.
Fehlauslösungen möchte keiner haben. Man kommt dann zu seinem Auto. Das ist jedoch nicht geladen.
Jedoch auch keine Leistungsreduzierung. Dieses erhöht die Ladezeit.
Ich gehe davon aus, dass ein neuer 16 A Leitungsschutzschalter noch keine Probleme bei der hohen Dauerlast macht. Ich gehe jedoch davon aus, dass durch Verschleiß, früher oder später Fehlauslösungen vorkommen werden.
LS vor Wallbox
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: LS vor Wallbox
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: LS vor Wallbox
Unterscheidet sich das Innenleben von einem 20A-Schalter wirklich von einem 16A-Schalter? Die Bauform ist ja identisch. Ich hätte jetzt vermutet, dass lediglich die Auslöser unterschiedlich ausgeführt sind (Die Leitungen natürlich auch)..E-Jens hat geschrieben: ↑Samstag 20. Februar 2021, 13:14 Hallo,
das Innenleben der größeren LS Schalter ist für den höheren Strom angepasst. Ein 20 A LS Schalter ist mit 16 A nur 80 % belastet, dementsprechend wird sich die Temperatur im inneren einstellen. Eine lange Lebensdauer des LS Schalter sollte somit möglich sein.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: LS vor Wallbox
Da sich der 16A LS lange Zeit größter Nachfrage erfreut hat, dürfte sich bei diesem Typ die Kostensparwut voll ausgetobt haben. Es würde mich nicht wundern wenn da an ALLEM gespart wird.
Außerdem wird wegen der hohen Stückzahl der 16A LS sicherlich auf einer eigenen Linie laufen und allein deshalb werden Teile und Prozesse sich von anderen Typen unterscheiden; auch wenn diese rein äußerlich gleich sind.
Vielleicht verlagert sich das irgendwann auf den 13A Typ wegen der zunehmenden "hochwärmegedämmte Bauweise"
Außerdem wird wegen der hohen Stückzahl der 16A LS sicherlich auf einer eigenen Linie laufen und allein deshalb werden Teile und Prozesse sich von anderen Typen unterscheiden; auch wenn diese rein äußerlich gleich sind.
Vielleicht verlagert sich das irgendwann auf den 13A Typ wegen der zunehmenden "hochwärmegedämmte Bauweise"
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: LS vor Wallbox
Man kann den Datenblättern entnehmen, dass LS mit geringerem Auslösestrom immer eine höherer Verlustleistung haben.
Der mechanische Auslöser braucht vermutlich immer die gleiche Kraft zum Auslösen, also muss der geringere Strom dennoch das gleiche Magnetfeld erzeugen. Das wird man wohl durch mehr Windungen im magnetischen Auslöser erreichen, die dann eben zu mehr Verlustleistung im Normalbetrieb führen.