LS vor Wallbox
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
LS vor Wallbox
Hallo,
ich habe letztens die Montageanleitung einer 11 kW Wallbox durchgeschaut. Es wird ein C 16 LS empfohlen. Für mich geht das jedoch nicht auf. Ein LS mit 16 A hat laut Datenblatt eine geringere zulässige Dauerbelastung. Diese Überbelastung wird doch zu Problemen führen. Welche Erfahrungen habt ihr mit einer dauerhaften Überlastung von Leitungsschutzschaltern?
ich habe letztens die Montageanleitung einer 11 kW Wallbox durchgeschaut. Es wird ein C 16 LS empfohlen. Für mich geht das jedoch nicht auf. Ein LS mit 16 A hat laut Datenblatt eine geringere zulässige Dauerbelastung. Diese Überbelastung wird doch zu Problemen führen. Welche Erfahrungen habt ihr mit einer dauerhaften Überlastung von Leitungsschutzschaltern?
Gruß Jens
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7759
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: LS vor Wallbox
Hallo,
soll ich mal wetten ?
Da stand bestimmt 3x16 C.
...
soll ich mal wetten ?
Da stand bestimmt 3x16 C.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: LS vor Wallbox
noch besser
als Kabelquerschnitt wird ab 1 mm² empfohlen. Das ist ganz interessant bei der 32 A Variante
In einer weitern Anleitung steht zum gleichen Gerät zur gleichen Position "wenigstens" am Anfang.
Herstellervorgaben sind doch immer interessant.
als Kabelquerschnitt wird ab 1 mm² empfohlen. Das ist ganz interessant bei der 32 A Variante
In einer weitern Anleitung steht zum gleichen Gerät zur gleichen Position "wenigstens" am Anfang.
Herstellervorgaben sind doch immer interessant.
Gruß Jens
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7759
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: LS vor Wallbox
Hallo,
da bin ich aber erleichtert.
Da steht tatsächlich 3x16A .
Die Wette habe ich also schon mal gewonnen.
Es ist doch nett, daß der Hersteller eine Untergrenze für den Kabelquerschnitt angibt.
Sonst ist man immer so unsicher.
Er schreibt ja auch nix von den Umgebungsbedingungen.
Wenn man nun die untere Grenze auswählt, und der Leiter in einer Röhre mit flüssigem Sticksoff geführt wird,
könnte es doch klappen.
Dann wird Kupfer zum Supraleiter.
Abgesehen davon ist auch der Werkstoff vom Leiter nicht festgelegt.
1mm² in Au oder Ag in füsigem Stickstoff könnte doch die Lösung sein.
...
da bin ich aber erleichtert.
Da steht tatsächlich 3x16A .
Die Wette habe ich also schon mal gewonnen.
Es ist doch nett, daß der Hersteller eine Untergrenze für den Kabelquerschnitt angibt.
Sonst ist man immer so unsicher.
Er schreibt ja auch nix von den Umgebungsbedingungen.
Wenn man nun die untere Grenze auswählt, und der Leiter in einer Röhre mit flüssigem Sticksoff geführt wird,
könnte es doch klappen.
Dann wird Kupfer zum Supraleiter.
Abgesehen davon ist auch der Werkstoff vom Leiter nicht festgelegt.
1mm² in Au oder Ag in füsigem Stickstoff könnte doch die Lösung sein.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: LS vor Wallbox
ich wünsche dem ambitionierten Bastler viel Spaß mit solch einer Anleitung.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: LS vor Wallbox
Hallo,
Hobbyschrauber: Och, 1mm² ist ja in der nähe von 0,8m m² Klingeldraht, denn es äußerst gunstig im Baumarkt gibt. Die 0,2... ach passt schon, so Häufig lade ich nicht ... prima gespart, weis nicht Warum der Eli so teurere Kabel angeboten hat...
Im Ernst, ich Denke da hat der Anleitungsersteller denn Spannbereich der Klemmen angegeben, ohne weiter zu Denken.
Gruß
Ralf
Hobbyschrauber: Och, 1mm² ist ja in der nähe von 0,8m m² Klingeldraht, denn es äußerst gunstig im Baumarkt gibt. Die 0,2... ach passt schon, so Häufig lade ich nicht ... prima gespart, weis nicht Warum der Eli so teurere Kabel angeboten hat...
Im Ernst, ich Denke da hat der Anleitungsersteller denn Spannbereich der Klemmen angegeben, ohne weiter zu Denken.
Gruß
Ralf
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: LS vor Wallbox
Die Steckverbindung ist halt für maximal 16A zugelassen. Folglich muss der Leitungsschutzschalter gewährleisten, dass die Steckverbindung nicht überlastet wird. Wie soll man das sonst machen, außer mit einem Leitungsschutzschalter in der entsprechenden Größe? Man könnte einen Motorschutzschalter verbauen und diesen auf den entsprechenden Nennstrom einstellen. Alternativ einen Kompaktleistungsschalter..
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: LS vor Wallbox
Es wird sich beim Querschnitt um die Angabe des Klemmenherstellers zum Klemmbereich der Eingangsklemme handeln.
Ich finde es Vorbildlich, wenn ein Hersteller solche Angaben macht!
Ich finde es Vorbildlich, wenn ein Hersteller solche Angaben macht!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: LS vor Wallbox
Genau. Das Weiterdenken obliegt der Elektrofachkraft, welche die Zuleitung auslegt entsprechend Länge + VerlegeartEIB-Nutzer hat geschrieben: ↑Samstag 6. Februar 2021, 13:39 Im Ernst, ich Denke da hat der Anleitungsersteller denn Spannbereich der Klemmen angegeben, ohne weiter zu Denken.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: LS vor Wallbox
Mach das mal und warte das erste einphasig ladende Fahrzeug ab.
Ein 16A LS darf nicht dauerhaft mit 16A belastet werden? Das wäre mir auch neu. Wo kann ich das nachlesen?