Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
Ein Kollege hat sich einen Satz "LED Röhren" für die Umrüstung von LS Leuchten auf LED aufschwatzen lassen. Nun muß er feststellen, daß einige Leuchten in Tandemschaltung ausgelegt sind. Dafür funktionieren die üblichen LED "Röhren" aber nicht. Man könnte aber das KVG/VVG ausbauen/überbrücken.
Hat hier jemand Erfahrung ob man die für eine Umrüstung gedachten LED "Röhren" auch ohne (überflüssiges) Vorschaltgerät betreiben kann?
Hat hier jemand Erfahrung ob man die für eine Umrüstung gedachten LED "Röhren" auch ohne (überflüssiges) Vorschaltgerät betreiben kann?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
Hallo,
das sollte der Hersteller in der Anleitung oder Mail angeben.
das sollte der Hersteller in der Anleitung oder Mail angeben.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
https://youtu.be/slXv1T0rzEw?t=132
Das KVG drin zu lassen wäre Unsinn, das Verbraucht soviel Strom, dass du gleich auf der alten Röhre bleiben kannst.
Das KVG drin zu lassen wäre Unsinn, das Verbraucht soviel Strom, dass du gleich auf der alten Röhre bleiben kannst.
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
Hallo,
eine Röhre Tauschen ändert wohl nichts an der CE Kennzeichnung ... Ein Umbau bzw. Ausbau des KVG erfordert die ganze Prüfung, Doku, Haftung ...
Dann wird der Umbauer Hersteller
eine Röhre Tauschen ändert wohl nichts an der CE Kennzeichnung ... Ein Umbau bzw. Ausbau des KVG erfordert die ganze Prüfung, Doku, Haftung ...
Dann wird der Umbauer Hersteller
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
Diese Ausage halte ich für falsch:
Ich habe bei einem Kunden über 30 36W/1,20mRöhren in einen Doppelflammigen Lichtrohrsystem gegen LED Röhren getauscht.
Die VVG sind geblieben.
Der geschloßene Bereich des Rohrsystems indem sich die VVG befinden, wurde vorher sehr Warm, ich schätze durchaus um die 50-60°C.
Nach dem Tausch bleibt er deutlich! kühler, um nicht zu sagen kalt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 202
- Registriert: Sonntag 28. Juni 2009, 18:38
Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
Sorry, das ist Quatsch. Maßgeblich ist doch der Stromfluss durch das KVG. Dieser sinkt deutlich mit LED Leuchtmitteln.
Demnach ist der Verlust auch geringer.
Und in Summe verbraucht die LED mit KVG auch deutlich weniger Strom.
Ein Umbau / Umrüsten der Leuchte ist nicht wirtschaftlich, wenn KVG, VVG oder EVG zusätzlich ausgebaut wird.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
Der Hersteller ist zwar auf dem gleichen Kontinent aber am extrem anderen Ende Da ist nichts zu holen.
Er ist ebenfalls Elektriker und würde das für den Privatgebrauch machen. Da sollte es dann kein Problem sein, die Leuchten zu ändern indem man das Tandem KVG rausnimmt.
Hat jemand den Unterschied in der Stromaufnahme vorher/nachher gemessen? Im konkreten Fall geht es um 18Watt Röhren. Wenn das KVG nämlich durch den Umbau nur einen geringen Spannungsabfall verursacht (z.B. 10 Volt) sollten die LED Röhren auch ohne KVG funktionieren. 10 bis max. 20 Volt "Überspannung" sollten deren Netzteile abkönnen.
Im Übrigen war das eine lustige Diskussion über längst vergessene LS Schaltungen, Stichwort "Tandem-Duo"
Er ist ebenfalls Elektriker und würde das für den Privatgebrauch machen. Da sollte es dann kein Problem sein, die Leuchten zu ändern indem man das Tandem KVG rausnimmt.
Hat jemand den Unterschied in der Stromaufnahme vorher/nachher gemessen? Im konkreten Fall geht es um 18Watt Röhren. Wenn das KVG nämlich durch den Umbau nur einen geringen Spannungsabfall verursacht (z.B. 10 Volt) sollten die LED Röhren auch ohne KVG funktionieren. 10 bis max. 20 Volt "Überspannung" sollten deren Netzteile abkönnen.
Im Übrigen war das eine lustige Diskussion über längst vergessene LS Schaltungen, Stichwort "Tandem-Duo"
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
Hallo,
nach meiner Kenntnis sind die Leuchten nur noch Halter.
Die "LED-Röhre" wird am Ende ohne VG mit 230 Volt beschickt.
Der "LED-Starter" ist nur ein Kurzschießelement.
Man kann also alles rauswerfen, und von der Einspeiseklemme neue Drähte in 1mm² zum Röhrenhalter legen.
O.K., das ist ein Lohnaufwand von 15 Minuten je Leuchte.
...
nach meiner Kenntnis sind die Leuchten nur noch Halter.
Die "LED-Röhre" wird am Ende ohne VG mit 230 Volt beschickt.
Der "LED-Starter" ist nur ein Kurzschießelement.
Man kann also alles rauswerfen, und von der Einspeiseklemme neue Drähte in 1mm² zum Röhrenhalter legen.
O.K., das ist ein Lohnaufwand von 15 Minuten je Leuchte.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
Das ist schon richtig. Meines Wissens braucht so ein KVG aber trotzdem gut 10% Strom und bleibt ein ohmscher Heizwiderstand, oder?
Durch die LED reduziert sich die Verlustleistung, klar. Vorher 6 Watt, mit LED 3 Watt?
Wenn du bei einem 24W-Leuchtmittel 3 Watt sinnlos verheizt, ist das aber ein nennenswerter Verlust.
Blindleistung dürften die Dinger ja zudem auch erzeugen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED
Hallo,
ich denke der Link macht es deutlich:
http://www.agoralux.de/dl/ALPI%20LED%20 ... stipps.pdf
...
ich denke der Link macht es deutlich:
http://www.agoralux.de/dl/ALPI%20LED%20 ... stipps.pdf
...