Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

Beitrag von Olaf S-H »

SPS hat geschrieben: Montag 1. Februar 2021, 18:11 ... eine Röhre Tauschen ändert wohl nichts an der CE Kennzeichnung ...
Moin SPS,

an der CE-Kennzeichnung ändert es nichts. ABER: Die Leuchte ist bestimmungsgemäß für Leuchtstoffröhren ausgelegt. Alles andere ist, wenn der Leuchtenhersteller nicht zustimmt, ein "nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch". Könnte im Ereignisfall interessant werden.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1510
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

Beitrag von ThomasR »

Hallo Elt-Onkel,

danke für den Link. Darin wird bestätigt, daß man sehr wohl das KVG/EVG/VVG entfernen kann, wenn man dazu befähigt/berechtigt ist.
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

Beitrag von Olaf S-H »

Moin Thomas,

dort steht aber nichts zur Produkthaftung. Wird die Leuchte umgebaut, ohne dass der Leuchtenhersteller dies freigegeben hat, dann wird der Umbauer zum neuen Hersteller (mit allen Rechten und Pflichten). Dies wird leider immer wieder übersehen. Wird die neue Konformität unterlassen, dann wird gegen das Produktsicherheitsgesetz verstoßen.

Als Literatur sei die VdS2005:2014-03 empfohlen. Dort ist im Abschnitt 7.6.1 aufgeführt, dass die Konformität mit dem Umbau verloren geht, wenn der ursprüngliche Hersteller den Umbau nicht freigibt.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 984
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

Beitrag von Wulff »

Das steht im neuen Entwurf der VdS 2005 auch drin, den Funker heute morgen freundlicherweise verlinkt hat. Falls man das Geld für die laufende Ausgabe nicht aufbringen möchte....
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1510
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

Beitrag von ThomasR »

Hier geht es tatsächlich um den Umbau durch einen Elektriker für den Eigenbedarf/Familie. Das muß er dann verantworten :p
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 984
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

Beitrag von Wulff »

Dann ist WAF wichtiger als CE... 🙄
Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 905
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

Beitrag von Elo-Ocho »

Moinsen,
Wulff hat geschrieben: Donnerstag 4. Februar 2021, 20:36 Dann ist WAF wichtiger als CE... 🙄
Das ist einer der Gründe, warum man Beiträge liken können sollte ;-).

Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

Beitrag von Olaf S-H »

Wulff hat geschrieben: Donnerstag 4. Februar 2021, 20:36 Dann ist WAF wichtiger als CE... 🙄
Moin Wulff,

man muss bei seiner internen Gefährdungsbeurteilung abwägen, was schlimmer ist: Ärger mit der Versichrung, wenn die Hüüte abgebrannt ist, oder der Verzicht auf "lecker Mittagessen" - meistens fehlt dann auch das "besondere Dessert". :D

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 905
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

Beitrag von Elo-Ocho »

Moin Olaf,
Olaf S-H hat geschrieben: Freitag 5. Februar 2021, 10:22
Wulff hat geschrieben: Donnerstag 4. Februar 2021, 20:36 Dann ist WAF wichtiger als CE... 🙄
Moin Wulff,

man muss bei seiner internen Gefährdungsbeurteilung abwägen, was schlimmer ist: Ärger mit der Versichrung, wenn die Hüüte abgebrannt ist, oder der Verzicht auf "lecker Mittagessen" - meistens fehlt dann auch das "besondere Dessert". :D

Gruß Olaf
wobei die Gefährdung sich immer aus den Folgen des Schadens und der Eintrittswahrscheinlichkeit zusammensetzt.

Ohne CE: Die Hütte KÖNNTE abrennen (Und selbst dann ist Ärger mit der Sachversicherung möglich, aber nicht sicher.),
ohne WAF: Das lecker Mittagessen WIRD ausfallen.

in dem Sinne, Mahlzeit,

Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: Umrüsten von Tandemschaltungen auf LED

Beitrag von Olaf S-H »

Elo-Ocho hat geschrieben: Freitag 5. Februar 2021, 12:36 ... Das lecker Mittagessen WIRD ausfallen. ...
Moin Ocho,

falscher bestimmter Artikel. Plural ist gefragt - also "Die lecker Mittagessen werden ausfallen". :D

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Antworten