Re: Staff-Drehstromschiene in der Küche
Verfasst: Montag 7. Dezember 2020, 20:29
von karo1170
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Montag 7. Dezember 2020, 16:03
Ich kann es mir gar nicht vorstellen, daß die 3-Pasen Schienen von Staff und Konsorten nicht fingersicher sind.
Ein Marktbegleiter verweist auf folgende Eigenschaften:
"Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Mit integrierter zusätzlicher 2-poliger DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI "
Re: Staff-Drehstromschiene in der Küche
Verfasst: Montag 7. Dezember 2020, 21:23
von ego11
Ist das der selbe Marktbegleiter, welcher die DALI-Klemmen mit einem Hinweis "nur für Schutzkleinspannung" versehen hat?
Re: Staff-Drehstromschiene in der Küche
Verfasst: Dienstag 8. Dezember 2020, 00:55
von Elt-Onkel
Hallo,
die erste Antwort der Firma Zumtobel veröffentliche ich hier nicht.
Die ist so grottenschlecht, man könnte denken, der Hausmeister hat geantwortet.
Ich habe dann explizit nachgefragt:
Entweder die Schienen haben nach DIN-EN 60529 IP 00, oder sie haben IP 20.
Haben sie IP 00, wären sie nicht Laienbedienbar.
Dann dürfte ja nur eine EFK die Leuchtenabgänge eindrehen.
Nun harre ich der zweiten Antwort.
...
Re: Staff-Drehstromschiene in der Küche
Verfasst: Dienstag 8. Dezember 2020, 09:04
von ThomasR
Wenn die ungenutzten Abschnitte immer mit den verfügbaren Abdeckstreifen versehen werden sähe ich da auch keine Probleme. Nur wird der Laie das nicht machen und bei fleißiger "Verschiebearbeit" würde auch massenhaft Abdeckstreifenschrott entstehen
Daher fand ich die Lösung mit der flexiblen Lippe des anderen Anbieters cleverer. Dort ist auch ein Video zu sehen, wie weit der Finger überhaupt hineinreicht und was er da berühren könnte.
Die Aussagen der bekannten Hersteller sind damit ja nicht falsch, nur implizieren diese eine gewissenhafte Nutzung von Abdeckstreifen.
Aber wofür benötigst du in der Küche heutzutage noch Steckdosen?
Die Zukunft ist doch "wireless"
https://www.wirelesspowerconsortium.com/kitchen/
Re: Staff-Drehstromschiene in der Küche
Verfasst: Dienstag 8. Dezember 2020, 11:00
von Wulff
ThomasR hat geschrieben: ↑Dienstag 8. Dezember 2020, 09:04
Aber wofür benötigst du in der Küche heutzutage noch Steckdosen?
Die Zukunft ist doch "wireless"
MIt der Makita kann man auch bestimmt Kuchenteig rühren. Die ist ja auch wireless...
Re: Staff-Drehstromschiene in der Küche
Verfasst: Dienstag 8. Dezember 2020, 12:05
von ThomasR
Interessantes Thema: der Qi Standard will bis zu 2,2kW übertragen und damit Toaster etc. betreiben können. Andererseits werden solche Leistungen auf der Arbeitsplatte in der Küche nimmer nur recht kurz benötigt, ähnlich wie Akkuschrauber etc.
Warum also nicht Küchengeräte mit Akkubetrieb (2,2 kW aus Akku
) die im Schrank per Qi schön langsam wieder aufgeladen werden?
Re: Staff-Drehstromschiene in der Küche
Verfasst: Montag 21. Dezember 2020, 16:01
von Elt-Onkel
Hallo,
nach zwei Wochen immer noch keine Antwort von Zumtobel.
Also in Berlin angerufen.
Jetzt besitze ich ein Datenblatt als PDF.
Und siehe da, was erkennen meine Adleraugen ?
Die Schienen haben IP20 (Fingersicher).
Ergo kann man sie in einer Küche über der Arbeitsplatte einbauen.
Das werde ich jetzt mal mit meinem Architekten besprechen.
Mal sehen, welche Musterküche in Deutschland wir so ausrüsten.
Interessant finde ich die Angabe über die maximale Gebrauchstemperatur:
850 °C
Siehe unten rechts neben dem CE-Zeichen.
...
.
Re: Staff-Drehstromschiene in der Küche
Verfasst: Montag 21. Dezember 2020, 17:41
von Elt-Onkel
Hallo,
ich dachte mir das so:
.
Re: Staff-Drehstromschiene in der Küche
Verfasst: Montag 21. Dezember 2020, 18:21
von Wulff
Also, wenn ich mir dann die passende Steckdose vom z. B. Zumtobel ansehen, wird mir schlecht....
In einem Shop an der Decke, ok....
Wie gehst du mit den 6,3A bei einem größeren Haushaltsgerät um?
Aber dann in der Küche an der Wand 80mm herausstehend? Für mich wäre das ein No-Go!
Aber was solls: Wie man bein uns in Hamburg sagt: Jedem Tier sein Plaisir...
Re: Staff-Drehstromschiene in der Küche
Verfasst: Montag 21. Dezember 2020, 19:01
von Elt-Onkel
Hallo,
da gibt es aber deutlich gefälligere Lösungen:
https://www.licht-zubehoer.de/EUTRAC-St ... -AQAvD_BwE
Ausserdem könnte man die E-Geräte mit neuen Steckern ausrüsten:
https://www.amazon.de/MULTI-adapter-Str ... B07B4M21XZ
...