NH-1 Trenner mit Meßabgang
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
NH-1 Trenner mit Meßabgang
Hallo,
hat man eine NSHV mit NH-1 Trennern können da 250 Ampere Sicherungen drin sitzen.
Meßabgänge oder LS dürfen eine Vorsicherung von maximal 100 A haben.
Die Verdrahtung zur Vorsicherung muß Kurzschußsicher sein.
Da kam ich auf die nachfolgende Konstruktion.
Auf die Abgangsklemmen werden Kupferschienen 5 x 30 geschraubt,
und auf die drei Schienen wird eine Neozed-Leiste gerastet.
Noch Kurzschlußsicherer geht es nicht.
Es gibt einen Schönheitsfehler.
Der Achsabstand bei den NH-1 Trennern beträgt 57 mm,
der Schienenabstand (classic) 60 mm.
Die beiden äußeren Schienen müssen also um 3 mm abgefräst werden.
Es passen ja Schienen 5 x 30, mithin 150 mm².
Nach dem Abfräsen bleiben 135 mm² Cu.
Das müsste für den Normalfall hinreichen, um die 250 Ampere zu händeln.
Selbstredend brauchen die Anschlußlaschen eine Fingersichere Abdeckung.
...
.
hat man eine NSHV mit NH-1 Trennern können da 250 Ampere Sicherungen drin sitzen.
Meßabgänge oder LS dürfen eine Vorsicherung von maximal 100 A haben.
Die Verdrahtung zur Vorsicherung muß Kurzschußsicher sein.
Da kam ich auf die nachfolgende Konstruktion.
Auf die Abgangsklemmen werden Kupferschienen 5 x 30 geschraubt,
und auf die drei Schienen wird eine Neozed-Leiste gerastet.
Noch Kurzschlußsicherer geht es nicht.
Es gibt einen Schönheitsfehler.
Der Achsabstand bei den NH-1 Trennern beträgt 57 mm,
der Schienenabstand (classic) 60 mm.
Die beiden äußeren Schienen müssen also um 3 mm abgefräst werden.
Es passen ja Schienen 5 x 30, mithin 150 mm².
Nach dem Abfräsen bleiben 135 mm² Cu.
Das müsste für den Normalfall hinreichen, um die 250 Ampere zu händeln.
Selbstredend brauchen die Anschlußlaschen eine Fingersichere Abdeckung.
...
.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: NH-1 Trenner mit Meßabgang
Das ganze ist eine auf neudeutsch "smarte" Lösung für Eigenbauprojekte und prinzipiell auch bei korrekter Ausführung entsprechend sicher.
Wenn Du mir aber als Maschinenhersteller so eine Konstruktion in eine Maschine einbauen würdest ergäbe das einen gravierenden Mängel.
Einfach weil so eine "Selbstbaulösung" im Falle einer Ersatzbeschaffung immer massive Probleme bereitet. Daher ist es da dann wohl besser auf fertige Lösungen zurückzugreifen, zumal im Maschinenbau auch oftmals sowieso Schienensysteme verwendet werden. Und da kommt dann eben ein entsprechender Abgang mit in das Schienensystem rein und fertig ist die Sache....
Ja, ich weiß, was soll da schon kaputt gehen - aber ich habe schon NH-Halter mit gebrochenen Grifflaschen gesehen und Diazed- oder Neozedabgänge mit zerbröselten Abdeckungen. Und das nicht bei Uralt-Maschinen, sondern auch bei relativ neuen Anlagen. Es gibt da nichts was es nicht gibt.
Aber für kleine Projekte zu Hause sehe ich da keinerlei Probleme. Höchstens bei der Fertigung der Verbinder wegen dem Maßversatz (aber auch da lässt sich ja was fräsen).
Wobei ich mich grob und sehr dunkel erinnern kann von irgendeinem Anbieter auch schon NH-Trenner mit einem quasi integrierten Abgang eben für Messung o.ä. gesehen zu haben - ist aber schon etwas her und ich weiß nicht mehr wo das war. Ich hatte damals dann eben die Lösung über ein Schienensystem mit entsprechendem Abgang gewählt....
Wenn Du mir aber als Maschinenhersteller so eine Konstruktion in eine Maschine einbauen würdest ergäbe das einen gravierenden Mängel.
Einfach weil so eine "Selbstbaulösung" im Falle einer Ersatzbeschaffung immer massive Probleme bereitet. Daher ist es da dann wohl besser auf fertige Lösungen zurückzugreifen, zumal im Maschinenbau auch oftmals sowieso Schienensysteme verwendet werden. Und da kommt dann eben ein entsprechender Abgang mit in das Schienensystem rein und fertig ist die Sache....
Ja, ich weiß, was soll da schon kaputt gehen - aber ich habe schon NH-Halter mit gebrochenen Grifflaschen gesehen und Diazed- oder Neozedabgänge mit zerbröselten Abdeckungen. Und das nicht bei Uralt-Maschinen, sondern auch bei relativ neuen Anlagen. Es gibt da nichts was es nicht gibt.
Aber für kleine Projekte zu Hause sehe ich da keinerlei Probleme. Höchstens bei der Fertigung der Verbinder wegen dem Maßversatz (aber auch da lässt sich ja was fräsen).
Wobei ich mich grob und sehr dunkel erinnern kann von irgendeinem Anbieter auch schon NH-Trenner mit einem quasi integrierten Abgang eben für Messung o.ä. gesehen zu haben - ist aber schon etwas her und ich weiß nicht mehr wo das war. Ich hatte damals dann eben die Lösung über ein Schienensystem mit entsprechendem Abgang gewählt....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: NH-1 Trenner mit Meßabgang
Woher stammt diese (in meinen Augen falsche) Info?Meßabgänge oder LS dürfen eine Vorsicherung von maximal 100 A haben.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: NH-1 Trenner mit Meßabgang
Desweiteren frage ich mal vorsichtig wie du den Berührungschutz zum Bedienen sicherstellst?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: NH-1 Trenner mit Meßabgang
Hallo,
Berührungsschutz, siehe letzte Zeile vom Eröffnungstext.
In dem Schaltschrank, in dem drei dieser Konstrukte sitzen, sind die Cu-Schienen länger, und sind mit Schrumpfschlauch ummantelt.
Für das Foto habe ich die kurzen Stücke eingesetzt.
Die 100 A Vorsicherung für (Standard)LS kommen als Info aus dem technischen Anhang von Hager.
Im aktuellen Fall sitzen da 50 A - Neozed.
Dahinter 10 A - LS.
Dahinter Leuchtmelder und analoge Spannungsmesser.
...
Berührungsschutz, siehe letzte Zeile vom Eröffnungstext.
In dem Schaltschrank, in dem drei dieser Konstrukte sitzen, sind die Cu-Schienen länger, und sind mit Schrumpfschlauch ummantelt.
Für das Foto habe ich die kurzen Stücke eingesetzt.
Die 100 A Vorsicherung für (Standard)LS kommen als Info aus dem technischen Anhang von Hager.
Im aktuellen Fall sitzen da 50 A - Neozed.
Dahinter 10 A - LS.
Dahinter Leuchtmelder und analoge Spannungsmesser.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: NH-1 Trenner mit Meßabgang
Hallo,
Es ist egal, ob Jung, ob Hager, ob Wöhner, die Maße der NH-1 Trenner sind alle gleich.
Die Neozed-Leiste in 27mm für 5mm-Schienen sind auch alle tauschbar.
...
Ich habe es geprüft.IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Mittwoch 2. Dezember 2020, 16:55
Einfach weil so eine "Selbstbaulösung" im Falle einer Ersatzbeschaffung immer massive Probleme bereitet. Daher ist es da dann wohl besser auf fertige Lösungen zurückzugreifen, ...
Es ist egal, ob Jung, ob Hager, ob Wöhner, die Maße der NH-1 Trenner sind alle gleich.
Die Neozed-Leiste in 27mm für 5mm-Schienen sind auch alle tauschbar.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: NH-1 Trenner mit Meßabgang
Da setzt man Neozedsicherungen 6A oder einen Motorschutzschalter und greift ganz einfach mit NSGAFÖU in z:b. 6mm² ab, und fertig.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: NH-1 Trenner mit Meßabgang
Hallo,
oder man spart sich das Gummikabel, und baut es wie auf dem Foto.
...
oder man spart sich das Gummikabel, und baut es wie auf dem Foto.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: NH-1 Trenner mit Meßabgang
Moin,
die Angabe bezieht sich auf den Backupschutz und ist aus dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen.
Meine Meinung zum Konstrukt: Wie bei einer bestimmten pflanzlichen Rauchsubstanz - für den Eigenbedarf ok aber verkaufen würde ich das niemandem
Da gibts einfachere, schnellere und kostengünstigere Lösungen mit Standardteilen.
Gruß Tobi
die Angabe bezieht sich auf den Backupschutz und ist aus dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen.
Meine Meinung zum Konstrukt: Wie bei einer bestimmten pflanzlichen Rauchsubstanz - für den Eigenbedarf ok aber verkaufen würde ich das niemandem
Da gibts einfachere, schnellere und kostengünstigere Lösungen mit Standardteilen.
Gruß Tobi