Biegen von Kupferschienen
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Biegen von Kupferschienen
Hallo,
Kupferschienen kann man biegen.
Vorzugsweise um die flache Seite.
Es soll aber auch Leute geben, die biegen um die steife Seite.
Fragen:
Kann man eine Schiene 30x5 um 45° in der steifen Seite aus der Richtung biegen ?
Dann nach ca. 5 cm retour, so dass eine 'Verschwenkung' um 3 cm entsteht ?
Die Alternative wäre, eine Kupferplatte mit 5 mm Dicke zu beschaffen,
und dann ausfräsen.
...
Kupferschienen kann man biegen.
Vorzugsweise um die flache Seite.
Es soll aber auch Leute geben, die biegen um die steife Seite.
Fragen:
Kann man eine Schiene 30x5 um 45° in der steifen Seite aus der Richtung biegen ?
Dann nach ca. 5 cm retour, so dass eine 'Verschwenkung' um 3 cm entsteht ?
Die Alternative wäre, eine Kupferplatte mit 5 mm Dicke zu beschaffen,
und dann ausfräsen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Mechanisch geht viel, aber wie willst du die Querschnittsveränderung betrachten? Das wird ein unbekannter Querschnitt in den Biegestellen durch die Verjüngung an den Außenseiten....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Biegen von Kupferschienen
Moinsen,
wie viel Installationstiefe ist denn vorhanden?
Ich kenne das "von früher" so, dass die Schienen überlappend montiert wurden, dann kam ein Querrigel darüber.
Mit Verschwenkung meinst Du doch, das die Richtung beibehalten wird, Du aber ein Versatz drin ist, oder?
Ocho
wie viel Installationstiefe ist denn vorhanden?
Ich kenne das "von früher" so, dass die Schienen überlappend montiert wurden, dann kam ein Querrigel darüber.
Mit Verschwenkung meinst Du doch, das die Richtung beibehalten wird, Du aber ein Versatz drin ist, oder?
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Hallo,
also der Schrank ist 300 mm tief.
In der Dimension passt viel.
Aber die NH-1 Trenner haben 57 mm Achsabstand und der nachfolgende Leistungsschalter 45 mm Achsabstand
zwischen den Anschlüssen.
O.K., es gibt gespreizte Anschlußlaschen.als Bausatz für die Leistungsschalter.
Dann gibt es aber wieder eine Schraube mehr,
und so richtig passen 57 mm und 60 mm auch wieder nicht zusammen.
Zudem sind zwischen den beiden Geräten nur 12 cm Abstand,
und Meßwandler müssen auf der Strecke auch noch Platz finden.
So kam die Idee mit dem Biegen um die starre Ache auf.
Aber ich sehe schon, am Einfachsten wird es sein, die Verbinder aus einer 5 mm - CU-Platte auszulasern.
...
also der Schrank ist 300 mm tief.
In der Dimension passt viel.
Aber die NH-1 Trenner haben 57 mm Achsabstand und der nachfolgende Leistungsschalter 45 mm Achsabstand
zwischen den Anschlüssen.
O.K., es gibt gespreizte Anschlußlaschen.als Bausatz für die Leistungsschalter.
Dann gibt es aber wieder eine Schraube mehr,
und so richtig passen 57 mm und 60 mm auch wieder nicht zusammen.
Zudem sind zwischen den beiden Geräten nur 12 cm Abstand,
und Meßwandler müssen auf der Strecke auch noch Platz finden.
So kam die Idee mit dem Biegen um die starre Ache auf.
Aber ich sehe schon, am Einfachsten wird es sein, die Verbinder aus einer 5 mm - CU-Platte auszulasern.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Biegen von Kupferschienen
Ja,
in Verbindung mit dem Trenner wird das wohl das sinnvollste und passendste sein.
Ocho
in Verbindung mit dem Trenner wird das wohl das sinnvollste und passendste sein.
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Hallo,
dann muss ich mir noch ein paar Gedanken über die Wärmedehnung der Verbindung im Kuzschlußfall machen.
Einfach starr rüberverbinden dürfte nicht klappen.
Da muss dann der ausgelaserte Verbinder noch über die schwache Achse im Zickzack gebogen werden,
damit im Kurzschlußfall nicht eines der beiden Geräte von der Montageplatte abgeschert wird.
...
dann muss ich mir noch ein paar Gedanken über die Wärmedehnung der Verbindung im Kuzschlußfall machen.
Einfach starr rüberverbinden dürfte nicht klappen.
Da muss dann der ausgelaserte Verbinder noch über die schwache Achse im Zickzack gebogen werden,
damit im Kurzschlußfall nicht eines der beiden Geräte von der Montageplatte abgeschert wird.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Ich verstehe jetzt nicht warum das nicht auch mit Aderleitung gehen sollte? Diese kann ja durchaus 14mm dick und starr sein (mit hübschen Augen dran oder feindrähtig und Endhülsen/Schuhe. Da kannst du in jeder Richtung biegen und Schleifen für den Längenausgleich vorsehen?
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Biegen von Kupferschienen
Moin Thomas,
das ist nun mal der Elt-Onkel, der verwandelt sowas steinzeitliches wie eine simple Schaltanlage ruckzuck in hochkomplexe Raketentechnik Was soll man dazu sagen, Ingenieure halt *duckundweg*
Gruß Tobi
das ist nun mal der Elt-Onkel, der verwandelt sowas steinzeitliches wie eine simple Schaltanlage ruckzuck in hochkomplexe Raketentechnik Was soll man dazu sagen, Ingenieure halt *duckundweg*
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Hallo,
120 mm² H05V-K im Looping legen.
Dann oben am Hochpunkt den Wandler hinbauen.
Das sieht doch dann sehr amerikanisch aus.
Wehe das fotografiert dann jemand, und schreibt dran, daß ich das gebaut habe.
Nee, nee.
...
Ja, könnte man so bauen.ThomasR hat geschrieben: ↑Donnerstag 3. Dezember 2020, 17:26 Ich verstehe jetzt nicht warum das nicht auch mit Aderleitung gehen sollte? Diese kann ja durchaus 14mm dick und starr sein (mit hübschen Augen dran oder feindrähtig und Endhülsen/Schuhe. Da kannst du in jeder Richtung biegen und Schleifen für den Längenausgleich vorsehen?
120 mm² H05V-K im Looping legen.
Dann oben am Hochpunkt den Wandler hinbauen.
Das sieht doch dann sehr amerikanisch aus.
Wehe das fotografiert dann jemand, und schreibt dran, daß ich das gebaut habe.
Nee, nee.
...
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Re: Biegen von Kupferschienen
Das wäre aber der Renner bei
Jeden Tag ein neues Bild
Jeden Tag ein neues Bild