Biegen von Kupferschienen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Biegen von Kupferschienen
Sähe aber bestimmt schicker aus als schief eingebaute Wandler.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Hallo,
so Männer, es gibt jetzt eine Lösung.
Seit letzter Woche weiß ich, dass die Firma
Jean Müller Wandler baut, durch die man schrauben kann.
Im Wandler selbst befindet sich eine Kupferhülse zur Stromübertragung.
Nachfolgend eine Handskizze, wir es wird.
Noch kompakter kann man es nicht bauen.
H07v-k in 120mm² scheint ja echt selten zu sein.
Ich habe es nur in Schwarz gefunden.
Besser wäre natürlich etwas mit feineren Drähten.
Leider hat das Gummi-Schweißkabel ein Limit bei 100 Volt.
Mit dem Halbbogen wird der Abstand überbrückt.
in den 90°-Kabelschuhen wird die Strippe um etwa 20° gedreht.
Das ergibt die 15mm Spreizung von 60mm-Schienensystem zum Hager-Schalter
mit seinem 45mm Achsabständen.
So braucht man keine Schienen auslasern oder biegen.
Zudem kann eine ungehinderte Wämeausdehnung erfolgen.
Die Neozed-Leiste dient zum Spannungsabgriff hinter dem NH1-Trenner.
Das hatte ich an anderer Stelle schon ausgeführt.
.
...
so Männer, es gibt jetzt eine Lösung.
Seit letzter Woche weiß ich, dass die Firma
Jean Müller Wandler baut, durch die man schrauben kann.
Im Wandler selbst befindet sich eine Kupferhülse zur Stromübertragung.
Nachfolgend eine Handskizze, wir es wird.
Noch kompakter kann man es nicht bauen.
H07v-k in 120mm² scheint ja echt selten zu sein.
Ich habe es nur in Schwarz gefunden.
Besser wäre natürlich etwas mit feineren Drähten.
Leider hat das Gummi-Schweißkabel ein Limit bei 100 Volt.
Mit dem Halbbogen wird der Abstand überbrückt.
in den 90°-Kabelschuhen wird die Strippe um etwa 20° gedreht.
Das ergibt die 15mm Spreizung von 60mm-Schienensystem zum Hager-Schalter
mit seinem 45mm Achsabständen.
So braucht man keine Schienen auslasern oder biegen.
Zudem kann eine ungehinderte Wämeausdehnung erfolgen.
Die Neozed-Leiste dient zum Spannungsabgriff hinter dem NH1-Trenner.
Das hatte ich an anderer Stelle schon ausgeführt.
.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Biegen von Kupferschienen
Es gibt auch lamellierte Kupferschienen. Die sind, wenn ein kleiner Versatz dabei ist, echt praktisch
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Hallo,
Kupferlamellen brauchen 6d als Verwindungslänge.
Das wäre hier zweimal von nöten gewesen.
Dazu zwei Biegungen für die 'Etage' von 45mm auf 60mm.
Das hätte in der verfügbaren Entwicklungslänge von 150mm nicht geklappt.
...
Kupferlamellen brauchen 6d als Verwindungslänge.
Das wäre hier zweimal von nöten gewesen.
Dazu zwei Biegungen für die 'Etage' von 45mm auf 60mm.
Das hätte in der verfügbaren Entwicklungslänge von 150mm nicht geklappt.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Biegen von Kupferschienen
Na dann bin ich gespannt auf das finale Ergebnis.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Hallo,
das kommt so, wie die Zeichnung von oben.
Erstmal müssen jetzt die PVC-Unterlagsplatten der drei NH-Trenner gefräst werden.
Einerseits müssen die NH-Trenner 8mm höher gesetzt werden,
damit die Cu-Schienen auf die Stützisolatoren passen,
und anderseits muss unter den Trennern der PE als Messing-Schiene (5 x 40)
durchgeführt werden.
Ja, die Schiene wird auf die Stahl-Grundplatte geschraubt.
Aber ein 2mm - Blech fand ich im Kurzschlußfall wenig Stromtragfähig.
Zumindest, was die Kontaktpunkte betrifft.
...
das kommt so, wie die Zeichnung von oben.
Erstmal müssen jetzt die PVC-Unterlagsplatten der drei NH-Trenner gefräst werden.
Einerseits müssen die NH-Trenner 8mm höher gesetzt werden,
damit die Cu-Schienen auf die Stützisolatoren passen,
und anderseits muss unter den Trennern der PE als Messing-Schiene (5 x 40)
durchgeführt werden.
Ja, die Schiene wird auf die Stahl-Grundplatte geschraubt.
Aber ein 2mm - Blech fand ich im Kurzschlußfall wenig Stromtragfähig.
Zumindest, was die Kontaktpunkte betrifft.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Hallo,
in dem Zusammenhang:
Ich suche noch einen (besser zwei) Hager HND251H.
Das sind die mit dem N auf der rechten Seite.
Der HND401H existiert schon.
Wenn denn alles zusammen ist, geht es mit dem Bau vom Schaltschrank
für den 175 kVA Stromerzeuger los.
...
in dem Zusammenhang:
Ich suche noch einen (besser zwei) Hager HND251H.
Das sind die mit dem N auf der rechten Seite.
Der HND401H existiert schon.
Wenn denn alles zusammen ist, geht es mit dem Bau vom Schaltschrank
für den 175 kVA Stromerzeuger los.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Hallo,
nun sind die neuen Wandler angekommen.
.
...
nun sind die neuen Wandler angekommen.
.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Biegen von Kupferschienen
Hallo,
nun mal der Entwurf für die Montageplatte.
Es soll ein Schrank 1200 x 1000 x 300 mm³ werden.
. .
Für die Schalter gibt es Motorantriebe 24V.
...
nun mal der Entwurf für die Montageplatte.
Es soll ein Schrank 1200 x 1000 x 300 mm³ werden.
. .
Für die Schalter gibt es Motorantriebe 24V.
...