Netzersatzanlage für komplettes EfH

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: Netzersatzanlage für komplettes EfH

Beitrag von froebel88 »

32 x 3 x 1,7 x 230 l

Was ist das denn für eine Formel?

Entweder

400 V x 1,7 x 32 A

oder

230V x 3 x 32 A

= 22 kVA
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7736
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Netzersatzanlage für komplettes EfH

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

wir reden von Abschaltbedingungen.

Wir reden nicht von Wurzel 3.



...
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2220
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Netzersatzanlage für komplettes EfH

Beitrag von ego11 »

Benutzeravatar
Bender
Beiträge: 96
Registriert: Montag 7. Juli 2014, 17:21
Wohnort: Sachsen

Re: Netzersatzanlage für komplettes EfH

Beitrag von Bender »

Die Sache mit dem Innenwiderstand ist ein guter Punkt!
Da die Hersteller diesen jedoch vorab nicht angeben, bleibt hier wohl nur das Messen beim ersten Probelauf.
Elt-Onkel hat geschrieben: Sonntag 29. November 2020, 23:28 Nach meinem Sachverständnis würde man zwei Trenner und einen Umschalter brauchen.
Dazu müsste zusätzlich eine gegenseitige Verriegelung der drei Geräte her.
Sonst könnte ein (manueller) Schaltzustand erzeugt werden, der eine Rückwärtsspeisung zum NB vom Aggi zur Folge hat.
Eine automatische Umschaltung ist nicht erforderlich, die Anlage soll nicht etwa einen kurzen Ausfall überbrücken sondern im "Krisenfall" für einen längeren Zeitraum das Haus versorgen.
Von daher würde ich natürlich bei einer manuellen Umschaltung mit den nur 2 Schaltgeräten bleiben.