Fundamenterder Bandstahl oder Runddraht?
Verfasst: Samstag 14. November 2020, 18:36
von SPS
Hallo zusammen,
bei uns war schon in den 70er Jahren Bandstahl üblich.
Ich habe mal Preise von Bandstahl und Runddraht verglichen.
Dabei ist Runddraht Günstiger.
Ich habe Runddraht noch nicht verlegt. Stelle mir das jedoch viel einfacher vor.
Warum dann so oft Bandstahl?
Ich denke, die Oberfläche ist Größer und so der Widerstand kleiner.
Für das TN Netz sind jedoch keine Ohm-Werte angegeben.
Der günstige Rundstahl würde auch die Norm erfüllen.
Kauft ihr den Bandstahl günstiger ein?
Re: Fundamenterder Bandstahl oder Runddraht?
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 10:14
von Funker
Es fehlt der zweite Teil der Frage,
°und warum im Beton verzinkt ?"
Antwort aus analoge zu zum Wolf aus Rotkäppchen ;
"Damit ich Dich besser sehen kann !"
Der breitere Bandstahl mit in "Verzinkt" läßt sich auf Fotos für die Dokumentation besser im Gewirr der
angerosteten Baustahlmatten und sonstiger statischer Stahlbauelemente erkennen.
Dazu kommt sicher noch der Einfluß der Stromverdrängung.
Auch wenn der Blitzstrom vereinfacht ein Einschalten eines Gleichstromes, d.h. ein Rechteckimpuls ist,
ist das praktisch und mathematisch, Fourieranalyse, untersetzt ein hochfrequenter Vorgang und spielt sich eher an der
Oberfläche oder oberflächennah in leitfähigen Bauteilen ab.
Re: Fundamenterder Bandstahl oder Runddraht?
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 11:27
von Elt-Onkel
Hallo,
um es deutlich zu sagen:
Es ist wurscht.
Alles geht.
Man verwendet gerne Bandstahl, weil der (lotrecht eingebnaut) besser vom Beton umhüllt wird.
Aber zulässig ist alles in jeder Form, hauptsache der Querschnitt passt.
Bei den Anschlußfahnen war früher die verzinkte Ausführung üblich.
Ich nehme nur noch CrNi-Stahl.
Auf der letzten Baustelle wollte der Bauherr sogar die Leiterschleifen im Beton alle in CrNi-Stahl haben.
Die Anschlußpeitschen gibt es auch in rund, verzinkt mit PVC-Mantel.
Das finde ich sehr vernünftig.
Dann die DB-AG.
Da heißt das Zeugs "Innere Erdung".
Man KANN (und darf) auch Betonstahl dafür verwenden.
D.h., man darf die vorhandene Bewehrung verschweißen, und zweckentfremden.
ABER dann braucht man einen geprüften Betonstahlschweißer und eine Betonstahlschweißaufsicht
(so wie ich es bin).
Weil das alles sehr teuer ist, verwende man auf entsprechenden DB-Baustellen tunlichst Bandstahl,
oder Rundstahl OHNE RIPPEN.
Es reicht ein einfacher S235.
Bei den einbetonierten Anschlüssen einfach mal im Weitkowitz-Katalog stöbern.
Achtung die Schweißnahtlängen sind abweichend von denen beim Betonstahlschweißen.
...
Re: Fundamenterder Bandstahl oder Runddraht?
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 11:51
von Elt-Onkel
Hallo,
zwei Fotos von der vorgenannten Baustelle wollte ich noch nachliefern.
Anschlußpeitsche und Bodenschleife in CrNi-Bandstahl.
...
.
.
Re: Fundamenterder Bandstahl oder Runddraht?
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 12:25
von Funker
Wie schon gesagt, gut zu sehen, "blank" V4 A sieht ebenso hell aus wie früher Bandstahl verzinkt.
Daher haben sich dann auch vielfältige Befestigung an die Form des Bandstahls angepaßt,
so daß das alles relativ einfach funktioniert.
Re: Fundamenterder Bandstahl oder Runddraht?
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 12:29
von Elt-Onkel
Hallo,
jetzt gibt es aber Mecker.
Kruzifix, V4A gibt es seit dem jahr 1912 nicht mehr.
Nicht mehr lieferbar.
Bitte meinen meinen Beitrag "Cromnickelstahl for Beginners" lesen.
...
Re: Fundamenterder Bandstahl oder Runddraht?
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 12:50
von Funker
Angenommen, ich bin nur beim "volkstümlichen" Begriff geblieben, wie schon oben in der Märchenanalogie ersichtlich
Re: Fundamenterder Bandstahl oder Runddraht?
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 16:24
von Elt-Onkel
Hallo,
und ich muß dann wieder ein Gutachten für ein Landgericht XY schreiben,
weil ein "Mann aus dem Volke" den falschen Begriff auf 20 Seiten Leistungsverzeichnis verwendet hat.
...
Re: Fundamenterder Bandstahl oder Runddraht?
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 16:33
von Funker
Wenn das so schlimme Auswirkungen hat gelobe ich mich zu bessern (:-)
Re: Fundamenterder Bandstahl oder Runddraht?
Verfasst: Sonntag 15. November 2020, 18:44
von DBY656
Hallo zusammen,
möchte nur kurz anmerken das die korrosionsbeständigere Variante vom Edelstahl mit der Werkstoffnummer 1.44xx (ehem. V4A) neben Chrom und Nickel auch Molybdän in nennenswerter Menge enthält.
Gruß Markus