Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Sonntag 1. November 2020, 00:04
Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
Ich benötige Eure Hilfe! Ist das erlaubt, kann es so akzeptiert werden. Die Leitungen kommen vom Flur auf Rohboden bis unter die Dusche. Die Dusche wird auf Ständer ohne Estrich darunter geplant. Die Führung der Leitungen erfolgt dann im Sanitärschacht im Duschbereich ins OG ca. 6 cm in der Wand. Es wurden keine Schutzrohre verwendet.
Herzlichen Dank an die Profis
Thomas
Herzlichen Dank an die Profis
Thomas
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
Moin,
es gibt ja diese Forderung, dass Leitungen nur im Bad geführt werden dürfen, wenn diese mind 6cm tief in der Wand liegen oder wenn diese über einen Fehlerstromschutzschalter geführt sind.
Hintergrund der Forderung ist, dass wenn jemand irgendwas im Bad andübelt und die Leitung erwischt, das angedübelte Objekt halt nicht unter Spannung stehen darf.
Wenn Du die Leitungen jetzt unter der Badewanne verlegst und in einem Sanitärschacht hinter Wasserleitungen 6cm tief in der Wand, ist die Gefahr, dass die Leitung angebohrt wird, wenig bis gar nicht vorhanden.
Frage: Werden die Leitungen über einen FI geführt? Um was für Leitungen handelt es sich konkret?
es gibt ja diese Forderung, dass Leitungen nur im Bad geführt werden dürfen, wenn diese mind 6cm tief in der Wand liegen oder wenn diese über einen Fehlerstromschutzschalter geführt sind.
Hintergrund der Forderung ist, dass wenn jemand irgendwas im Bad andübelt und die Leitung erwischt, das angedübelte Objekt halt nicht unter Spannung stehen darf.
Wenn Du die Leitungen jetzt unter der Badewanne verlegst und in einem Sanitärschacht hinter Wasserleitungen 6cm tief in der Wand, ist die Gefahr, dass die Leitung angebohrt wird, wenig bis gar nicht vorhanden.
Frage: Werden die Leitungen über einen FI geführt? Um was für Leitungen handelt es sich konkret?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Sonntag 1. November 2020, 00:04
Re: Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
FI ja, NYM 1,5 und 6 wg Sauna. Denke der Schacht ins OG ist ok trotz Schutzzone aber wie seht Ihr es unter der Dusche auf dem Rohboden?
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
Soweit ich es verstanden habe zählt der Rohboden nicht zum Schutzbereich
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 954
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
Richtig,
siehe auch "VDE-Schriftenreihe Normen verständlich" Band 67a "Errichten von Niederspannungsanlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche" im Band 3 auf Seite 209 ist das so als erlaubt deklariert.
Gruß Markus
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
Moin zusammen,
hier sollte noch ein Detail geklärt werden. Der Bereich 1 reicht auch unter die Wanne. In der VDE 0100-701:2008-10, 701.30.3 steht zwar, dass es der Bereich zwischen Fertigfußboden Wanne ist, dies ist aber sinngemäß zu interpretieren. Wenn es keinen Estrich gibt, dann ist der Rohfußboden der Quasi-Fertigfußboden.
Thomas schreibt nun, dass es keinen Estrich gibt. Folglich ist der gesamte Bereich unter der Wanne der Bereich 1.
Gruß Olaf
hier sollte noch ein Detail geklärt werden. Der Bereich 1 reicht auch unter die Wanne. In der VDE 0100-701:2008-10, 701.30.3 steht zwar, dass es der Bereich zwischen Fertigfußboden Wanne ist, dies ist aber sinngemäß zu interpretieren. Wenn es keinen Estrich gibt, dann ist der Rohfußboden der Quasi-Fertigfußboden.
Thomas schreibt nun, dass es keinen Estrich gibt. Folglich ist der gesamte Bereich unter der Wanne der Bereich 1.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
Hallo Olaf,
das ist eine neue Sichtweise.
Dann sind die üblichen 2,25 m auch vom Rohboden zu messen, wenn die Leuchte über der Wanne ist?
Wenn ich dann unter der Wanne Fliesen lege, stimmt es wider.
Meine persönliche Gefährdungsbeurteilung sagt, Sichtbar auf dem Rohfußboden besteht hier weniger die Gefahr einer Beschädigung, als wenn hier Estrich gelegt würde.
das ist eine neue Sichtweise.
Dann sind die üblichen 2,25 m auch vom Rohboden zu messen, wenn die Leuchte über der Wanne ist?
Wenn ich dann unter der Wanne Fliesen lege, stimmt es wider.
Meine persönliche Gefährdungsbeurteilung sagt, Sichtbar auf dem Rohfußboden besteht hier weniger die Gefahr einer Beschädigung, als wenn hier Estrich gelegt würde.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
Moin SPS,
und meine persönliche Gefährdungsbeurteilung sagt, dass eine Fremdleitungsführung im Bad durchaus ein Planungsfehler sein kann.
Man sollte die Leitungsführung frühzeitig planen und dann Fremdleitungen im Bad vermeiden. Bei einem Neubau ist dies recht einfach gesagt. Bei einem Altbau kann dies schon zu einer richtigen Herausforderung werden.
Gruß Olaf
und meine persönliche Gefährdungsbeurteilung sagt, dass eine Fremdleitungsführung im Bad durchaus ein Planungsfehler sein kann.
Man sollte die Leitungsführung frühzeitig planen und dann Fremdleitungen im Bad vermeiden. Bei einem Neubau ist dies recht einfach gesagt. Bei einem Altbau kann dies schon zu einer richtigen Herausforderung werden.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
Hallo Olaf
aus der VDE 0100-701 von 2002 habe ich ein freies Bild gefunden die deine Sichtweise unterstützt.
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0 ... r/0601.gif
Es gilt die neue Norm von 2008. Außerdem gibt es den Nachfolger schon als Entwurf.
Ist das in diesem Punkt gleich geblieben?
aus der VDE 0100-701 von 2002 habe ich ein freies Bild gefunden die deine Sichtweise unterstützt.
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0 ... r/0601.gif
Es gilt die neue Norm von 2008. Außerdem gibt es den Nachfolger schon als Entwurf.
Ist das in diesem Punkt gleich geblieben?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Fremde Leitung im Bad unter Duschwanne
Hallo Olaf,
Gem VDE sind doch Fremdleitungen in Bädern zulässig, sofern diese über einen FI geführt werden?Olaf S-H hat geschrieben: ↑Montag 2. November 2020, 22:22 und meine persönliche Gefährdungsbeurteilung sagt, dass eine Fremdleitungsführung im Bad durchaus ein Planungsfehler sein kann.
Man sollte die Leitungsführung frühzeitig planen und dann Fremdleitungen im Bad vermeiden. Bei einem Neubau ist dies recht einfach gesagt. Bei einem Altbau kann dies schon zu einer richtigen Herausforderung werden.