Schutzleiter an Laternenmast?

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
epper
Null-Leiter
Beiträge: 19
Registriert: Sonntag 4. März 2012, 19:43
Wohnort: Nordhessen

Schutzleiter an Laternenmast?

Beitrag von epper »

Hallo,
ich bin vor vielen Jahren zum Schwachstrom gewechselt und habe daher Bedarf an Nachhilfe in Sachen aktuelle Vorschriften.
An einem Masten, welcher mittels Erdkabel versorgt wird, befinden sich ein LED Strahler und eine Kamera. Beide haben 2-polige Netzanschlüsse
und sind in einem ISO Gehäuse fest angeschlossen. Muss der Mast an den Schutzleiter angeschlossen werden?
Gruß und schönen Sonntag.
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: Schutzleiter an Laternenmast?

Beitrag von froebel88 »

Nein. Dadurch würdest Du einen zusätzlichen Erder für das System schaffen. Laternenmasten bestehen ja meist aus verzinktem Stahl oder so. Wenn da dann ein Strom über den PE gen Erde fliest, gammelt Dir der Mast weg (ähnlich wie bei verzinkten Kreuzerdern).

Wenn der Leuchtenkopf Schutzklasse 2 hat is alles tutti.

(Man könnte sich aber mal fragen, wie man mit etwaigen Blitzströmen umgeht, die zum fließen kommen wenn der Blitz in den Laternenmast einschlägt.)
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Schutzleiter an Laternenmast?

Beitrag von SPS »

froebel88 hat geschrieben: Sonntag 1. November 2020, 13:41 Nein. Dadurch würdest Du einen zusätzlichen Erder für das System schaffen. Laternenmasten bestehen ja meist aus verzinktem Stahl oder so. Wenn da dann ein Strom über den PE gen Erde fliest, gammelt Dir der Mast weg (ähnlich wie bei verzinkten Kreuzerdern).
Würde das bei SK 1 nicht passieren? sagnix1
Mit freundlichem Gruß sps
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: Schutzleiter an Laternenmast?

Beitrag von froebel88 »

Gibt es Leuchtenköpfe mit SK1? Außenleuchten für die Installation im Erdreich habe ich bisher nur in SK2 gesehen.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Schutzleiter an Laternenmast?

Beitrag von SPS »

Ja, gibt es als Mastleuchte

https://www.delsana.com/media/broschuer ... _lrg2_1.pd
CANTARA BREVA
Anschluss an: 230 VWechselspannung nach DIN IEC 38Standard: Schutzklasse SK2. Auf Wunsch Schutzklasse SK1
Mit freundlichem Gruß sps
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: Schutzleiter an Laternenmast?

Beitrag von froebel88 »

Hm, keine Ahnung. Wenn man dem Grundsatz folgt, dass man nur Edelstahl als Erdermaterial einsetzen soll, dann müsste man bei SK1-Mastleuchten wohl auch Edelstahlmasten verwenden.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Schutzleiter an Laternenmast?

Beitrag von SPS »

Hallo,

war das mit VA Erder nicht nur im Erdreich?
Der Mast wird sicherlich, mit Beton umhüllt ... ( wie beim Fundamenterder) und fällt nicht unter Erder.
Mit freundlichem Gruß sps
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: Schutzleiter an Laternenmast?

Beitrag von froebel88 »

Man kann sicherlich nicht verhindern, dass der Mast Kontakt mit dem Erdreich hat.. Davon abgesehen handelt es sich bei Mastfundamenten sicher nicht um WU Beton
epper
Null-Leiter
Beiträge: 19
Registriert: Sonntag 4. März 2012, 19:43
Wohnort: Nordhessen

Re: Schutzleiter an Laternenmast?

Beitrag von epper »

Danke für die Antworten,
schönen Feierabend!
karo1170
Null-Leiter
Beiträge: 459
Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
Wohnort: Sachsen/Erzgebirge

Re: Schutzleiter an Laternenmast?

Beitrag von karo1170 »

epper hat geschrieben: Sonntag 1. November 2020, 12:33 An einem Masten, welcher mittels Erdkabel versorgt wird, befinden sich ein LED Strahler und eine Kamera. Beide haben 2-polige Netzanschlüsse
und sind in einem ISO Gehäuse fest angeschlossen. Muss der Mast an den Schutzleiter angeschlossen werden?
Ja. Wenn der Mast aus leitfaehigen Material besteht. Bei GFK wuerde ich darauf verzichten.

Zu den anderen gesagten Punkten: Ja, es gibt Mastleuchten in SKI. Nein, der Mast wird nicht mit Beton umhuellt, es gibt sowas wie Rohrhuelsenfundamente. Maste sind keine Erder aus V4A, und werden nicht in WU-Beton gegossen. Ja, Maste werden mehr oder weniger erdfuehlig installiert, je nach Netzform sogar mit eigenen "Fundamenterder" versehen.
Antworten