Schutzleiter an Laternenmast?
Hallo,
ich bin vor vielen Jahren zum Schwachstrom gewechselt und habe daher Bedarf an Nachhilfe in Sachen aktuelle Vorschriften.
An einem Masten, welcher mittels Erdkabel versorgt wird, befinden sich ein LED Strahler und eine Kamera. Beide haben 2-polige Netzanschlüsse
und sind in einem ISO Gehäuse fest angeschlossen. Muss der Mast an den Schutzleiter angeschlossen werden?
Gruß und schönen Sonntag.
ich bin vor vielen Jahren zum Schwachstrom gewechselt und habe daher Bedarf an Nachhilfe in Sachen aktuelle Vorschriften.
An einem Masten, welcher mittels Erdkabel versorgt wird, befinden sich ein LED Strahler und eine Kamera. Beide haben 2-polige Netzanschlüsse
und sind in einem ISO Gehäuse fest angeschlossen. Muss der Mast an den Schutzleiter angeschlossen werden?
Gruß und schönen Sonntag.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Schutzleiter an Laternenmast?
Nein. Dadurch würdest Du einen zusätzlichen Erder für das System schaffen. Laternenmasten bestehen ja meist aus verzinktem Stahl oder so. Wenn da dann ein Strom über den PE gen Erde fliest, gammelt Dir der Mast weg (ähnlich wie bei verzinkten Kreuzerdern).
Wenn der Leuchtenkopf Schutzklasse 2 hat is alles tutti.
(Man könnte sich aber mal fragen, wie man mit etwaigen Blitzströmen umgeht, die zum fließen kommen wenn der Blitz in den Laternenmast einschlägt.)
Wenn der Leuchtenkopf Schutzklasse 2 hat is alles tutti.
(Man könnte sich aber mal fragen, wie man mit etwaigen Blitzströmen umgeht, die zum fließen kommen wenn der Blitz in den Laternenmast einschlägt.)
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schutzleiter an Laternenmast?
Würde das bei SK 1 nicht passieren?froebel88 hat geschrieben: ↑Sonntag 1. November 2020, 13:41 Nein. Dadurch würdest Du einen zusätzlichen Erder für das System schaffen. Laternenmasten bestehen ja meist aus verzinktem Stahl oder so. Wenn da dann ein Strom über den PE gen Erde fliest, gammelt Dir der Mast weg (ähnlich wie bei verzinkten Kreuzerdern).
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Schutzleiter an Laternenmast?
Gibt es Leuchtenköpfe mit SK1? Außenleuchten für die Installation im Erdreich habe ich bisher nur in SK2 gesehen.
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schutzleiter an Laternenmast?
Ja, gibt es als Mastleuchte
https://www.delsana.com/media/broschuer ... _lrg2_1.pd
CANTARA BREVA
https://www.delsana.com/media/broschuer ... _lrg2_1.pd
CANTARA BREVA
Anschluss an: 230 VWechselspannung nach DIN IEC 38Standard: Schutzklasse SK2. Auf Wunsch Schutzklasse SK1
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Schutzleiter an Laternenmast?
Hm, keine Ahnung. Wenn man dem Grundsatz folgt, dass man nur Edelstahl als Erdermaterial einsetzen soll, dann müsste man bei SK1-Mastleuchten wohl auch Edelstahlmasten verwenden.
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schutzleiter an Laternenmast?
Hallo,
war das mit VA Erder nicht nur im Erdreich?
Der Mast wird sicherlich, mit Beton umhüllt ... ( wie beim Fundamenterder) und fällt nicht unter Erder.
war das mit VA Erder nicht nur im Erdreich?
Der Mast wird sicherlich, mit Beton umhüllt ... ( wie beim Fundamenterder) und fällt nicht unter Erder.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Schutzleiter an Laternenmast?
Man kann sicherlich nicht verhindern, dass der Mast Kontakt mit dem Erdreich hat.. Davon abgesehen handelt es sich bei Mastfundamenten sicher nicht um WU Beton
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 19
- Registriert: Sonntag 4. März 2012, 19:43
- Wohnort: Nordhessen
Re: Schutzleiter an Laternenmast?
Danke für die Antworten,
schönen Feierabend!
schönen Feierabend!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Schutzleiter an Laternenmast?
Ja. Wenn der Mast aus leitfaehigen Material besteht. Bei GFK wuerde ich darauf verzichten.epper hat geschrieben: ↑Sonntag 1. November 2020, 12:33 An einem Masten, welcher mittels Erdkabel versorgt wird, befinden sich ein LED Strahler und eine Kamera. Beide haben 2-polige Netzanschlüsse
und sind in einem ISO Gehäuse fest angeschlossen. Muss der Mast an den Schutzleiter angeschlossen werden?
Zu den anderen gesagten Punkten: Ja, es gibt Mastleuchten in SKI. Nein, der Mast wird nicht mit Beton umhuellt, es gibt sowas wie Rohrhuelsenfundamente. Maste sind keine Erder aus V4A, und werden nicht in WU-Beton gegossen. Ja, Maste werden mehr oder weniger erdfuehlig installiert, je nach Netzform sogar mit eigenen "Fundamenterder" versehen.