Im TN Netz ein TT im Haus errichten.
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Im TN Netz ein TT im Haus errichten.
Hallo zusammen,
ich habe bei einem bekannten gesehen das ein TN System vom Versorger bereitgestellt wird.
Ausgeführt ist es nach meiner Meinung als TT
Der früher am HAK angeschlossene PA - Leiter wurde nicht mehr verwendet.
Messwerte der PE > L Schleife liegen zwischen 10 und 20 Ohm
Nach anderen Berichten hier ist es zulässig Lokal ein TT aufzubauen.
Das Hauptstromsystem muss dann in SK2 aufgebaut sein.
Am HAK gibt es noch den Anschluss Außen für den PE / PA.
Der ist jedoch Berührbar.
Das durfte nicht sein.
Sicher eine Kleinigkeit, andere Punkte fallen mir nicht ein.
ich habe bei einem bekannten gesehen das ein TN System vom Versorger bereitgestellt wird.
Ausgeführt ist es nach meiner Meinung als TT
Der früher am HAK angeschlossene PA - Leiter wurde nicht mehr verwendet.
Messwerte der PE > L Schleife liegen zwischen 10 und 20 Ohm
Nach anderen Berichten hier ist es zulässig Lokal ein TT aufzubauen.
Das Hauptstromsystem muss dann in SK2 aufgebaut sein.
Am HAK gibt es noch den Anschluss Außen für den PE / PA.
Der ist jedoch Berührbar.
Das durfte nicht sein.
Sicher eine Kleinigkeit, andere Punkte fallen mir nicht ein.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.
Reicht ja, oder?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.
ego11
https://www.dke.de/resource/blob/195561 ... f-data.pdf
Wenn ich mir das Bild auf Seite 8 Ansehe, ist SK2 erst nach dem HAK aufgeführt.
Also keine Probleme
https://www.dke.de/resource/blob/195561 ... f-data.pdf
Wenn ich mir das Bild auf Seite 8 Ansehe, ist SK2 erst nach dem HAK aufgeführt.
Also keine Probleme
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.
Bei landwirtschaftlichen Betrieben war das durchaus üblich damit keine Spannungserhöungen auf dem PEN auf den PE im Stall durchschlagen.
Gruß Markus
Gruß Markus
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.
Hallo Markus kannst du mir das genauer erklären? Meinst du PEN Unterbrechung?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.
So war das nicht gemeint!SPS hat geschrieben: ↑Samstag 31. Oktober 2020, 16:55 ego11
https://www.dke.de/resource/blob/195561 ... f-data.pdf
Wenn ich mir das Bild auf Seite 8 Ansehe, ist SK2 erst nach dem HAK aufgeführt.
Also keine Probleme
Natürlich muß ein HAK im TT-System zwingend Schutzisoliert sein!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Im TN Netz ein TT im Haus errichten.
Das ist einfach zu erklären. Der vorhandene PEN-Leiter in den Unterverteilungen wird nur für den N verwendet und der PE wird über einen separaten Erder realisiert. RCD's sind in der Landwirtschaft seit vielen Jahren vorgeschrieben und Erdungen auch, so konnten ohne Mehrkosten vagabundierende Ströme vermieden werden. Geräte mit viel Ableitstrom auf dem PE sollte man bei diesen Netzen natürlich vermeiden.