Wo steht das?EIB-Nutzer hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Oktober 2020, 20:04 Hallo,
noch ein Hinweis, bei mehreren Fis muss die Selektivität beachtet werden,
Baustromverteiler in Verteilersäule auf Gartengrundstück - Zuleitung / Absicherung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Baustromverteiler in Verteilersäule auf Gartengrundstück - Zuleitung / Absicherung
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Baustromverteiler in Verteilersäule auf Gartengrundstück - Zuleitung / Absicherung
Kommt jetzt drauf, was ich heranziehe. Mir fällt dann dazu z. B. ein:froebel88 hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. Oktober 2020, 05:15Wo steht das?EIB-Nutzer hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Oktober 2020, 20:04 Hallo,
noch ein Hinweis, bei mehreren Fis muss die Selektivität beachtet werden,
DIN 18015-1 oder Campingplatz (0100-708) oder "Vorübergehend errichtete elektrische Anlagen für Aufbauten, Vergnügungseinrichtungen u. Buden auf Kirmesplätzen,
Vergnügungsparks und für Zirkusse" (0100-740)
18015 und 740 wird wohl nicht zutreffen, aber dennoch ist der Hinweis auf Selektivität durchaus als sinnvoll zu sehen. Auch wenn es vielleicht nicht in der Norm steht.
Rein praktisch heiß das für den TE: Siehe Antwort von Meisterglücklich weiter vorn....
Zuletzt geändert von Wulff am Mittwoch 28. Oktober 2020, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Baustromverteiler in Verteilersäule auf Gartengrundstück - Zuleitung / Absicherung
Doppelt gepostet... gelöscht
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Samstag 24. Oktober 2020, 11:52
Re: Baustromverteiler in Verteilersäule auf Gartengrundstück - Zuleitung / Absicherung
Vielen Dank für die konstruktiven Antworten!
Ich fühle mich nun deutlich sicherer bzgl. der anstehenden Abstimmung der Ausstattung.
Das Mobilheim verfügt ab Werk auch über einen FI 40mA und einen LS 16A, diese würde ich noch austauschen damit die Selektivität des Gesamtsystems passt.
Zählersäule
SLS 32A / FI 100mA
Verteilersäule
LS 16A / FI 30 mA
Mobilheim
LS 10A / FI 10mA
Bzgl. der FIs gäbe die ABB-Tabelle noch die Variante:
300/100/30 her.
Wäre vielleicht robuster bzgl. Fehlauslösen.
Oder der FI im Mobilheim fliegt ganz raus da der Abstand zum FI der Verteilersäule nur ca. 5m beträgt.
Ich fühle mich nun deutlich sicherer bzgl. der anstehenden Abstimmung der Ausstattung.
Das Mobilheim verfügt ab Werk auch über einen FI 40mA und einen LS 16A, diese würde ich noch austauschen damit die Selektivität des Gesamtsystems passt.
Zählersäule
SLS 32A / FI 100mA
Verteilersäule
LS 16A / FI 30 mA
Mobilheim
LS 10A / FI 10mA
Bzgl. der FIs gäbe die ABB-Tabelle noch die Variante:
300/100/30 her.
Wäre vielleicht robuster bzgl. Fehlauslösen.
Oder der FI im Mobilheim fliegt ganz raus da der Abstand zum FI der Verteilersäule nur ca. 5m beträgt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Baustromverteiler in Verteilersäule auf Gartengrundstück - Zuleitung / Absicherung
Durch die einfache Herabsetzung des Nennfehlerstromes bei nacheinander angeordneten FIs erreichst Du keine Selektivität. Dafür brauchst Du einen Fi mit Kurzzeitverzögerung. Das ist dann ein selektiver FI, gekennzeichnet mit einem S. Zu einem 30 mA-Fi ist ein 300 mA-FI selektiv, wenn er kurzzeitverzögert ist.NorJu hat geschrieben: ↑Mittwoch 28. Oktober 2020, 16:03 Das Mobilheim verfügt ab Werk auch über einen FI 40mA und einen LS 16A, diese würde ich noch austauschen damit die Selektivität des Gesamtsystems passt.
Zählersäule
SLS 32A / FI 100mA
Verteilersäule
LS 16A / FI 30 mA
Mobilheim
LS 10A / FI 10mA
Bzgl. der FIs gäbe die ABB-Tabelle noch die Variante:
300/100/30 her.
Wäre vielleicht robuster bzgl. Fehlauslösen.
Oder der FI im Mobilheim fliegt ganz raus da der Abstand zum FI der Verteilersäule nur ca. 5m beträgt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Baustromverteiler in Verteilersäule auf Gartengrundstück - Zuleitung / Absicherung
Ich glaube hier laufen ein paar fröhliche Verwechslungen!
Der Elektriker stößt sich vermutlich an mehreren FI hintereinander (einer in der Zählersäule, der das Kabel zur Verteilersäule schützt, eventuell einer in der Verteilersäule und dann noch einer im Mobilheim). Wenn das alles "normale" Typ A sind, weiß man im Fehlerfall nie, welcher auslöst, und darf im Dunkeln suchen. Dem lässt sich nicht wirklich abhelfen, da sowohl die Steckdose, die den Wohnwagen versorgt, FI-geschützt sein muss, als auch der Wohnwagen intern einen haben muss, damit er an jeder unbekannten Versorgung sicher betrieben werden kann. Hier ist Selektivität also unmöglich herzustellen. Was man tun könnte, um die Leitung zwischen den beiden Säulen zu schützen, ist ein Typ S beim Zähler und ein Typ A im Verteiler.
Wohingegen absolut nichts dagegen spricht, sind mehrere FIs, die unterschiedliche Verbraucher versorgen. Zum Beispiel beim Zähler ein Typ S 100 mA für alles und ein A 30 mA für eine CEE 32.
Übrigens steht S nur für selektiv, kurzzeitverzögert wäre KV bzw. nach ÖVE Typ G.
Der Elektriker stößt sich vermutlich an mehreren FI hintereinander (einer in der Zählersäule, der das Kabel zur Verteilersäule schützt, eventuell einer in der Verteilersäule und dann noch einer im Mobilheim). Wenn das alles "normale" Typ A sind, weiß man im Fehlerfall nie, welcher auslöst, und darf im Dunkeln suchen. Dem lässt sich nicht wirklich abhelfen, da sowohl die Steckdose, die den Wohnwagen versorgt, FI-geschützt sein muss, als auch der Wohnwagen intern einen haben muss, damit er an jeder unbekannten Versorgung sicher betrieben werden kann. Hier ist Selektivität also unmöglich herzustellen. Was man tun könnte, um die Leitung zwischen den beiden Säulen zu schützen, ist ein Typ S beim Zähler und ein Typ A im Verteiler.
Wohingegen absolut nichts dagegen spricht, sind mehrere FIs, die unterschiedliche Verbraucher versorgen. Zum Beispiel beim Zähler ein Typ S 100 mA für alles und ein A 30 mA für eine CEE 32.
Übrigens steht S nur für selektiv, kurzzeitverzögert wäre KV bzw. nach ÖVE Typ G.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Baustromverteiler in Verteilersäule auf Gartengrundstück - Zuleitung / Absicherung
Üblichweise versorgt man so ein Mobilhome über eine 63A CEE Steckdose welche mit einem selektiven FI 300mA und Schmelzsicherungen/SLS geschützt ist(das müssen keine 63A sein, 35 reichen je nachdem auch). Im Mobilhome dann eine ganz normale Verteilunn mit Typ A FI.
In der Säule beim Mobilhome kann dann parralel zur 63A Steckdose trotzdem ein Verteiler ebenfalls mit A-FI und LS-Schaltern angeschloßen werden!
Alles andere führt nur zu unzufriedenheit.
In der Säule beim Mobilhome kann dann parralel zur 63A Steckdose trotzdem ein Verteiler ebenfalls mit A-FI und LS-Schaltern angeschloßen werden!
Alles andere führt nur zu unzufriedenheit.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Baustromverteiler in Verteilersäule auf Gartengrundstück - Zuleitung / Absicherung
Ich bin da immernoch nicht ganz durchgestiegen, was NorJu genau vor hat.
Hatte ja schonmal nach einer Skizze gefragt. Das sollte in meinen Augen bei so einem Vorhaben iVm so einer Fragestellung eigentlich das Mindeste sein..
Hatte ja schonmal nach einer Skizze gefragt. Das sollte in meinen Augen bei so einem Vorhaben iVm so einer Fragestellung eigentlich das Mindeste sein..
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Baustromverteiler in Verteilersäule auf Gartengrundstück - Zuleitung / Absicherung
Ich denke so schlecht ist seine Beschreibung aber nicht?!