Was hast denn für Möglichkeiten zu messen?
Leckstromzange und Differenzstrom oder eben ein Multimeter direkte Methode im PE am Prüfplatz mit isolierten Aufbau ...
Achtung Messgerät im Schutzleiter nicht nach VDE. Sicherheitsmaßnahmen treffen, Leuchte nicht berühren.
LED Leuchten lösen FI Schalter aus
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Meine Frage zielte dahingehend, ob eventuell nur eine der vier Leuchten ursächlich ist für die FI-Auslösung ..Elektro Hans hat geschrieben: ↑Montag 21. September 2020, 19:57 Lampen sind in dem Sinne nicht defekt, wenn man den Fehlerstrom mal ausklammert
Zuletzt geändert von froebel88 am Montag 21. September 2020, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Offensichtlich kommt ja ein zu hoher Fehlerstrom zum fließen. Das weiß man auch ohne Messung (der FI fliegt).SPS hat geschrieben: ↑Montag 21. September 2020, 21:31 Was hast denn für Möglichkeiten zu messen?
Leckstromzange und Differenzstrom oder eben ein Multimeter direkte Methode im PE am Prüfplatz mit isolierten Aufbau ...
Achtung Messgerät im Schutzleiter nicht nach VDE. Sicherheitsmaßnahmen treffen, Leuchte nicht berühren.
Ich würde eher plädieren auf: Zurückgeben und ein namhaftes Modell kaufen..
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum eine LED-Leuchte einen Fehlerstrom erzeugen sollte.
Der LED-Treiber ist normalerweise SK2 und hat deshalb keine Verbindung zum PE.. Würde mich stark wundern wenn das auch bei anderen Leuchten auftritt..
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Hallo,
ich bin noch nicht ganz vom Einschaltstoßstrom ab.
Das ist doch in 15 Minuten aufgebaut und gemessen, ob es ein dauernder Fehlerstrom ist.
An der Werkbank aufbauen und messen.
Dann hast du Fakten zum Entscheiden.
So ganz unüblich sind die Fehler nicht.
ich bin noch nicht ganz vom Einschaltstoßstrom ab.
Das ist doch in 15 Minuten aufgebaut und gemessen, ob es ein dauernder Fehlerstrom ist.
An der Werkbank aufbauen und messen.
Dann hast du Fakten zum Entscheiden.
So ganz unüblich sind die Fehler nicht.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Der PE soll angeschlossen werden obwohl die Leuchte SK II ist?? Damit sind in den Vorschaltgeräten mit Sicherheit Y-Kondensatoren verbaut, die die teils erheblichen Oberwellen gegen den PE ableiten. Je nach Frequenzgemisch führt das zum Auslösen eines RCD.
Das wird sich nicht korrigieren lassen oder nur mit erheblichem Aufwand (andere Vorschaltgeräte oder ein Leckstromkompensator)
Das wird sich nicht korrigieren lassen oder nur mit erheblichem Aufwand (andere Vorschaltgeräte oder ein Leckstromkompensator)