LED Leuchten lösen FI Schalter aus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Samstag 19. September 2020, 22:14
LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Hallo allerseits,
kurz zu mir, gelernter Elektriker mit Meisterabschluss allerdings seit 20 Jahren in einem anderen Beruf tätig.
Ich habe 4 LED Leuchten neu installiert, Schutzmaßnahme FI 30 mA.
Die Leuchten: Made in China, 43 Watt, Kunststoff aber mit Schutzleiteranschluss.
Wenn ich 2 Leuchten in Betrieb nehme ist alles ok, nehme ich eine dritte hinzu löst sofort der FI aus.
Meine Vermutung, jede Leuchte hat von Haus aus schon einen Fehlerstrom von ca. 10 mA, alle anderen Fehler kann ich eigentlich ausschließen.
Meine Fragen:
1. liege ich mit meiner Vermutung richtig
2. Wieso haben diese Leuchten überhaupt einen Schutzleiter
3. Welche LED Leuchten kann man den kaufen, ist es ein Problem von "billigen" Baumarktleuchten oder ein generelles Problem von LED Leuchten das diese Fehlerströme erzeugen
4. Kann ich diese Leuchten aus Kunststoff einfach ohne Schutzleiter anschließen
Vielen Dank
kurz zu mir, gelernter Elektriker mit Meisterabschluss allerdings seit 20 Jahren in einem anderen Beruf tätig.
Ich habe 4 LED Leuchten neu installiert, Schutzmaßnahme FI 30 mA.
Die Leuchten: Made in China, 43 Watt, Kunststoff aber mit Schutzleiteranschluss.
Wenn ich 2 Leuchten in Betrieb nehme ist alles ok, nehme ich eine dritte hinzu löst sofort der FI aus.
Meine Vermutung, jede Leuchte hat von Haus aus schon einen Fehlerstrom von ca. 10 mA, alle anderen Fehler kann ich eigentlich ausschließen.
Meine Fragen:
1. liege ich mit meiner Vermutung richtig
2. Wieso haben diese Leuchten überhaupt einen Schutzleiter
3. Welche LED Leuchten kann man den kaufen, ist es ein Problem von "billigen" Baumarktleuchten oder ein generelles Problem von LED Leuchten das diese Fehlerströme erzeugen
4. Kann ich diese Leuchten aus Kunststoff einfach ohne Schutzleiter anschließen
Vielen Dank
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Hallo,
43 Watt je Leuchte oder für alle Zusammen?
Hoher Fehlerstrom vom Einschaltstrom?
230V Leuchten? oder eingebauter Trafo/ Netzteil?
Stoß-Ableitströme schreibt Doepke.
RCD Ausführung KV oder Schaltrelais mit Nulldurchgangsschaltung versuchen. Leuchten nacheinander einschalten geht es dann?
Markenware einbauen .
der 30 mA RCD darf schon ab 15 mA Auslösen.
Ohne Schutzleiter nur bei Kennzeichnung für Schutzisolierung.
Wenn der Hersteller die Leuchten für SK 1 auslegt ist auch der PE anzuschließen.
43 Watt je Leuchte oder für alle Zusammen?
Hoher Fehlerstrom vom Einschaltstrom?
230V Leuchten? oder eingebauter Trafo/ Netzteil?
Stoß-Ableitströme schreibt Doepke.
RCD Ausführung KV oder Schaltrelais mit Nulldurchgangsschaltung versuchen. Leuchten nacheinander einschalten geht es dann?
Markenware einbauen .
der 30 mA RCD darf schon ab 15 mA Auslösen.
Ohne Schutzleiter nur bei Kennzeichnung für Schutzisolierung.
Wenn der Hersteller die Leuchten für SK 1 auslegt ist auch der PE anzuschließen.
Zuletzt geändert von SPS am Sonntag 20. September 2020, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Samstag 19. September 2020, 22:14
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
43 Watt je Lampe
ob der hohe Fehlerstrom durch einen hohen Einschaltstrom ausgelöst wird würde mich auch interessieren
230 Volt ohne Trafo, P / N / PE
ob der hohe Fehlerstrom durch einen hohen Einschaltstrom ausgelöst wird würde mich auch interessieren
230 Volt ohne Trafo, P / N / PE
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Hallo da haben sich meine Ergänzungen im Beitrag mit deiner Antwort überschnitten.
Also zum Test einfach mal einen Serienschalter einbauen und nacheinander einschalten
Also zum Test einfach mal einen Serienschalter einbauen und nacheinander einschalten
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Samstag 19. September 2020, 22:14
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Hallo und danke erstmal,
habe ich auch schon probiert, 2 Leuchten an und mit Schuko Stecker die dritte Leuchte dazu, FI raus. Gleicher Lampenanschluss danach mit einem 2 KW Verbraucher angeschlossen, kein Problem.
Es kann doch nur ein Fehlerstrom in den Lampen sein, ich hatte das Problem schon mal bei mir zu Hause im letzten Jahr, LED Strahler von OBI (Made in China), FI sofort raus, habe eine Nullung draus gemacht und dann wars gut, aber das kann es doch nicht sein???
habe ich auch schon probiert, 2 Leuchten an und mit Schuko Stecker die dritte Leuchte dazu, FI raus. Gleicher Lampenanschluss danach mit einem 2 KW Verbraucher angeschlossen, kein Problem.
Es kann doch nur ein Fehlerstrom in den Lampen sein, ich hatte das Problem schon mal bei mir zu Hause im letzten Jahr, LED Strahler von OBI (Made in China), FI sofort raus, habe eine Nullung draus gemacht und dann wars gut, aber das kann es doch nicht sein???
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Hallo,
Prüfe mal mit einer Leckstromzange
Nach VDE darf ein Stromkreis mit 30 mA RCD nur mit 9 mA Fehlerstrom belastet sein.
Ich wüde dennoch eine KV RCD Versuchen
Prüfe mal mit einer Leckstromzange
Nach VDE darf ein Stromkreis mit 30 mA RCD nur mit 9 mA Fehlerstrom belastet sein.
Ich wüde dennoch eine KV RCD Versuchen
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Ist das immer dieselbe Leuchte? Koennte ja ein interner Fehler sein, N-PE vertauscht, Konverter defekt...Elektro Hans hat geschrieben: ↑Sonntag 20. September 2020, 21:02 Hallo und danke erstmal,
habe ich auch schon probiert, 2 Leuchten an und mit Schuko Stecker die dritte Leuchte dazu, FI raus. Gleicher Lampenanschluss danach mit einem 2 KW Verbraucher angeschlossen, kein Problem.
Nein, das kann es wirklich nicht sein...Nullung erstellen, weil RCD ausloest???Elektro Hans hat geschrieben: ↑Sonntag 20. September 2020, 21:02 ...ich hatte das Problem schon mal bei mir zu Hause im letzten Jahr, LED Strahler von OBI (Made in China), FI sofort raus, habe eine Nullung draus gemacht und dann wars gut, aber das kann es doch nicht sein???
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Hast Du mal geschaut ob ggf. eine der Leuchten kaputt ist?Elektro Hans hat geschrieben: ↑Sonntag 20. September 2020, 21:02 Hallo und danke erstmal,
habe ich auch schon probiert, 2 Leuchten an und mit Schuko Stecker die dritte Leuchte dazu, FI raus. Gleicher Lampenanschluss danach mit einem 2 KW Verbraucher angeschlossen, kein Problem.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Samstag 19. September 2020, 22:14
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
Lampen sind in dem Sinne nicht defekt, wenn man den Fehlerstrom mal ausklammert
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 5
- Registriert: Samstag 19. September 2020, 22:14
Re: LED Leuchten lösen FI Schalter aus
aber hat denn sonst niemand mit so einem Problem zu tun?