Auslöse-Charakteristik: K
Verfasst: Donnerstag 30. Juli 2020, 20:57
von SPS
Hallo,
ist die Information richtig, das LSS Typ K nicht im Wohnungsbau zugelassen sind.
Re: Auslöse-Charakteristik: K
Verfasst: Donnerstag 30. Juli 2020, 22:22
von ego11
Mit welcher begründung sollte das so sein?
Re: Auslöse-Charakteristik: K
Verfasst: Donnerstag 30. Juli 2020, 23:40
von SPS
Hallo, hatte nur bei der schnellen Suche den Hinweis auf einer unbekannten Seite gefunden.
https://www.schalterversand.de/Sicherun ... xid-1.html
Bei Herstellern sind Typ K oft unter Industrie einsortiert.
Hier sind die Schutzschalter nach unterschiedlichen Normen gebaut.
Ob das was ausmacht?
K-Charakteristik – nach DIN VDE 0660, Teil 101
habe ich gefunden
https://www.kopp.eu/wp-content/uploads/ ... r-GE-2.pdf
Den Hinweis "nicht für Wohnungsbau" finde ich bei Kopp nicht.
Re: Auslöse-Charakteristik: K
Verfasst: Freitag 30. Oktober 2020, 17:32
von nagmat84
Auf der Seite des Versandhändlers steht nicht, dass die K-Charalteristik für den Wohnungsbau nicht erlaubt sei, sondern es wird der schwammige Begriff "Hausinstallation" verwendet. Irgendein Verbot ist mir auch nicht bekannt.
Ich vermute vielmehr, dass mit "Hausinstallation" gemeint ist, dass die Charakteristik für haushaltsübliche Verbraucher nicht notwendig ist. Ich wüsste auch nicht, welche Verbraucher in einem Privathaushalt derart hohe Einschaltströme verursachen sollten, dass ein K notwendig werden würde
Ich denke der Begriff "Haushalt" wird hier in Anlehnung an die veraltete Charakteristik H verwendet, die durch B abgelöst wurde.
Die Seite wendet sich offensichtlich an Heimwerker. Ich mutmaße, dass der Händler sich mit diesem Hinweis reinwaschen will, damit nicht irgendein Schlauberger auf die Idee kommt, seinen heimischen B-Automat gegen K zu tauschen, weil der B-Automat immer auslöst, anstatt der wahren Ursache nachzugehen. Genauso ist auch der folgende Satz auf der Seite zu veestehen: "Die korrekte Auswahl und Montage des passenden Leitungsschutzschalters
muss durch eine fachkundige Elektrofachkraft vor Ort erfolgen!"
Das dient nur der Entlastung des Händlers.
Re: Auslöse-Charakteristik: K
Verfasst: Freitag 30. Oktober 2020, 18:06
von SPS
Auf der Verlinkten Seite steht
Nur für Industrieanwendungen
Neben dem Einschaltstrom, kann auch der bessere Überlastschutz ein Grund zur Anwendung von Typ K sein.
B = 1,45 * Idn 16 *1,45 =23,3 A für eine Stunde möglich
K = 1,2 * Idn 16* 1,2 = 19,2 A
Re: Auslöse-Charakteristik: K
Verfasst: Freitag 30. Oktober 2020, 18:29
von OChatter
B/C/D-Automaten werden nach Leitungsschutzschalter-Norm gebaut.
Z und K sind hingegen sehr einfache Leistungsschalter.