Aluminiumkabel
Verfasst: Freitag 10. Juli 2020, 14:24
Hallo,
da es ja Leute gibt, die Kupfer klauen, ist man auf die Idee gekommen in Kabeln Alu zu verbauen.
Als NAYY ist das in Deutschland Standard.
ABER
Auf Baustellen braucht man flexibles (Gummi)Kabel.
Das gibt es inzwischen ab 25 mm² auch in Alu.
Die Hersteller rühmen sich, daß man den CU-Querschnitt beibehalten könnte - das Kabel wird eben nur 'etwas' wärmer.
Weil ich kein Freund von Fussbodenheizungen auf Baustellen bin,
nehme ich immer einen Querschnitt größer.
O.K., man braucht AEH für Alu - ich nehme CU/AL-Pressbolzen.
Die kann man auch prima verklemmen.
In CEE-125A stecke ich 70mm².
ABER
Es geistert das Gerücht umher, daß Gummikabel mit Alu-Adern auf Baustellen verboten sind.
Wer könnte etwas dagegen haben ?
- VDE ?
- BG ?
- Sachversicherer
Weiß jemand was dazu ?
...