Re: Jeder 5 RCD Funktionslos!?
Verfasst: Samstag 4. Juli 2020, 18:16
Strippe, da passen FI/LS mit 2TE doch wunderbar rein.
Dieses Forum beschäftigt sich mit folgenden Themen: E-Technik allgemein, E-Technik Grundlagen, Elektrische Energietechnik, Elektronik, Ausbildung in den Elektroberufen, Normen (z.B. DIN/VDE), Computer Hard- und Software
https://www.diesteckdose.net/
Moin Strippe,Strippe-HH hat geschrieben: ↑Samstag 4. Juli 2020, 16:59 ... Was willst du dann machen wenn du in einer Altbauwohnung eine Steckdose verlegen sollst und du findest dort solch alte Fischkiste da vor. Keine Steckdose verlegen? ...
Inzwischen ist diese abgebildete UV Vergangenheit, da die Wohnung den Besitzer gewechselt hat.Olaf S-H hat geschrieben: ↑Samstag 4. Juli 2020, 19:21die Antwort ist doch ganz einfach: Keine Steckdose verlegen oder Steckdose mit integriertem RCD.Strippe-HH hat geschrieben: ↑Samstag 4. Juli 2020, 16:59 ... Was willst du dann machen wenn du in einer Altbauwohnung eine Steckdose verlegen sollst und du findest dort solch alte Fischkiste da vor. Keine Steckdose verlegen? ...
Moin Strippe,Strippe-HH hat geschrieben: ↑Sonntag 5. Juli 2020, 13:53 ... Und dort FI/LS einzusetzen ist keine Lösung bei einer 53 Jahre alten Verteilung wo die nächste Instanz zum Abschalten an der NH-Sicherung im verplombten Bereich des Zählerschranks vorzufinden ist.
Ich würde meinen das hängt von den Regeln des jeweiligen Netzbetreibers ab. Es gibt welche, bei denen die Regel "Plombe auf? Anpassung auf aktuelle Normen!" gilt! Die Begeisterung, für den Einbau einer zusätzlichen Steckdose Zähleranlage und Wohnungszuleitung zu erneuern, dürfte enden wollend sein. Umgekehrt kenne ich eine Anlage, bei der 2012 ein Zähler und dafür der Vorzählerverteiler erneuert wurden. Da eine der Bestands-Zählerzuleitungen zu kurz war, öffnete der konzessionierte Fachbetrieb kurzerhand die Plombe dieses - eigentlich nicht betroffenen Zählers - und erneuerte die Zuleitung. Die Plombe fehlt bis heute, wurde nie bemängelt, obwohl der VNB eigentlich als sehr streng gilt. Die Anlage entsprach zum Zeitpunkt der Plombenöffnung definitiv nicht mehr den aktuellen Normen und Anschlussbedingungen (5x6 mm2 in die Wohnung, alter Blechkasten mit hinten offener Bakelittafel, Schloss des Zählerkastens mechanisch defekt).Olaf S-H hat geschrieben: ↑Sonntag 5. Juli 2020, 17:30Moin Strippe,Strippe-HH hat geschrieben: ↑Sonntag 5. Juli 2020, 13:53 ... Und dort FI/LS einzusetzen ist keine Lösung bei einer 53 Jahre alten Verteilung wo die nächste Instanz zum Abschalten an der NH-Sicherung im verplombten Bereich des Zählerschranks vorzufinden ist.
wenn regelwerkskonform durch den eingetragenen Fachbetrieb gearbeitet wird, dann sollte dies kein Problem sein.