Anschluss- und Kurzschliessgarnitur
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Anschluss- und Kurzschliessgarnitur
Hallo,
irgendwann war ich es leid.
Immer irgendwie improvisieren.
Nun habe ich für die üblichen Aufgaben des Alltags mal alles zusammengebaut,
was man so braucht.
Alles in Gummi-Einzeladern, damit es auch im Winter verwendbar ist.
L und PE in 35 mm²
N und PEN in 50 mm² (wegen etwaiger Asymmetrie)
L in doppelt isoliert
N und PE in einfacher Isolation
Auf den folgenden Fotos fehlen noch die roten NH-Patronen mit M10-Gewinde.
(Dehn liefert erst in 4 Wochen.)
Belastbarkeit der Kurzschießgarnitur > 50 kA
A) Erden und Kurzschließen L+L+L+PE B) Erden und Kurzschließen L+L+PE+N C) Erden und Kurzschließen L+L+L+PEN C) Abgreifen 125 A im Straßenverteiler mit L+L+L+PEN D) Abgreifen 125 A in der Industriehalle mit L+L+L+PE+N E) Anschlüsse 8mm / 10mm / 12mm / Stift Die drei 1,00m Kurzschließstrippen L kann man noch verwenden,
um von beim 125-Anschluss von 10mm-Loch auf 12mm-Loch zu expandieren.
Wenn es jetzt nicht reicht, muß man eben noch Kleinadapter pressen.
…
irgendwann war ich es leid.
Immer irgendwie improvisieren.
Nun habe ich für die üblichen Aufgaben des Alltags mal alles zusammengebaut,
was man so braucht.
Alles in Gummi-Einzeladern, damit es auch im Winter verwendbar ist.
L und PE in 35 mm²
N und PEN in 50 mm² (wegen etwaiger Asymmetrie)
L in doppelt isoliert
N und PE in einfacher Isolation
Auf den folgenden Fotos fehlen noch die roten NH-Patronen mit M10-Gewinde.
(Dehn liefert erst in 4 Wochen.)
Belastbarkeit der Kurzschießgarnitur > 50 kA
A) Erden und Kurzschließen L+L+L+PE B) Erden und Kurzschließen L+L+PE+N C) Erden und Kurzschließen L+L+L+PEN C) Abgreifen 125 A im Straßenverteiler mit L+L+L+PEN D) Abgreifen 125 A in der Industriehalle mit L+L+L+PE+N E) Anschlüsse 8mm / 10mm / 12mm / Stift Die drei 1,00m Kurzschließstrippen L kann man noch verwenden,
um von beim 125-Anschluss von 10mm-Loch auf 12mm-Loch zu expandieren.
Wenn es jetzt nicht reicht, muß man eben noch Kleinadapter pressen.
…
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Anschluss- und Kurzschliessgarnitur
Hallo,
zur Verdeutlichung noch ein Foto, was Tobi.P hier mal veröffentlicht hat.
Dort rechts ist die Kurzschließgarnitur der Fa. Dehn zu sehen.
Deren Krempel war mir aber zu teuer, und zu wenig universell.
…
.
zur Verdeutlichung noch ein Foto, was Tobi.P hier mal veröffentlicht hat.
Dort rechts ist die Kurzschließgarnitur der Fa. Dehn zu sehen.
Deren Krempel war mir aber zu teuer, und zu wenig universell.
…
.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 69
- Registriert: Sonntag 17. Mai 2020, 10:49
Re: Anschluss- und Kurzschliessgarnitur
@Onkel,
MfG
SD
Wer garantiert dass dein Eigenbau nicht beim Ersten Kurzschluss das Zeitliche segnet und wer übernimmt dann die Haftung bei einem Unfall? Du? Die Dehn Sachen sind mit Sicherheit Typ geprüft und zugelassen! Diese Typprüfungen sind es die die Dinge teuer machen!
MfG
SD
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Anschluss- und Kurzschliessgarnitur
Hallo,
also wenn ich meine Erdungsgarnituren repariere, die ich für die DB-Oberleitung besitze,
kann ich sehen, daß da gaaaaaanz normale Kabelschuhe verpresst sind.
Ich käme nicht im Traum auf die Idee, die Seile zu Dehn oder Pfisterer zur Reparatur einzusenden.
Inzwischen sind die roten NH-Patronen mit M10-Gewinde angekommen.
Das ist keine Raketentechnik.
Schraube M10 + Kabel in 35 mm² Cu + Kabelschuh mit Sechskantpressung.
Fertig ist die Anschlußstrippe.
Das macht Dehn ganz genau so.
Elektrisch gibt es also keinen Unterschied zwischen der Fertigung bei Dehn und bei mir.
Einziger Unterschied: Mein PEN hat 50 mm².
O.K. bei Dehn gibt es inzwischen auch Erdungsgarnituren mit Alu-Kabeln.
Ich baue aber alles in Kupfer.
Eine Vorschrift zur Typenprüfung wäre mir neu.
Wenn trotzdem etwas schief geht, habe ich eine Betriebshaftpflichtversicherung.
…
also wenn ich meine Erdungsgarnituren repariere, die ich für die DB-Oberleitung besitze,
kann ich sehen, daß da gaaaaaanz normale Kabelschuhe verpresst sind.
Ich käme nicht im Traum auf die Idee, die Seile zu Dehn oder Pfisterer zur Reparatur einzusenden.
Inzwischen sind die roten NH-Patronen mit M10-Gewinde angekommen.
Das ist keine Raketentechnik.
Schraube M10 + Kabel in 35 mm² Cu + Kabelschuh mit Sechskantpressung.
Fertig ist die Anschlußstrippe.
Das macht Dehn ganz genau so.
Elektrisch gibt es also keinen Unterschied zwischen der Fertigung bei Dehn und bei mir.
Einziger Unterschied: Mein PEN hat 50 mm².
O.K. bei Dehn gibt es inzwischen auch Erdungsgarnituren mit Alu-Kabeln.
Ich baue aber alles in Kupfer.
Eine Vorschrift zur Typenprüfung wäre mir neu.
Wenn trotzdem etwas schief geht, habe ich eine Betriebshaftpflichtversicherung.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 69
- Registriert: Sonntag 17. Mai 2020, 10:49
Re: Anschluss- und Kurzschliessgarnitur
@Onkel,
MfG
SD
Ich find's halt interessant dass Du immer so auf Einhaltung von Vorschriften pochst und dann "bastelst" Du mal eben aus dem "Lameng" solche Garnituren. Kein gutes Vorbild!Wenn trotzdem etwas schief geht, habe ich eine Betriebshaftpflichtversicherung.
MfG
SD
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Anschluss- und Kurzschliessgarnitur
Hallo,
hätte der Herr Bedenkenträger die Güte, seine Aussage mit Daten zu belegen ?
…
hätte der Herr Bedenkenträger die Güte, seine Aussage mit Daten zu belegen ?
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 69
- Registriert: Sonntag 17. Mai 2020, 10:49