FI in Kellerinstallation
Verfasst: Dienstag 19. Mai 2020, 22:00
@ Forum,
inzwischen eine hypothetische Frage, da nach meinem Gutdünken nach der Anmeldung im Forum umgesetzt.
Im Keller sind zwei Zählertafeln installiert, da das Haus einmal ein Zweifamilienhaus war. Oberhalb der Zählertafeln sind die Schraubsicherungen (Neozed) für die Unterverteilungen im Erdgeschoß und im ersten Stock. Außerdem befinden sich dort die Stromkreise für die Kellerräume (wäre heute nicht mehr zulässig, war es aber bei Errichtung der Anlage).
Da sich über den Zählertafeln LS des Typs H 16 A befanden wurden sie kürzlich gegen TYP B 16 A ausgetauscht *. Im Keller gab es keine FI-Schutzschalter. Das wollte ich aber. Genau dazu hatte ich die Frage wie Ihr das umgesetzt hättet.
Ich habe das inzwischen so gelöst:
1. Hensel Kasten anstelle der Verteilerdosen gesetzt und dort den FI IdN 30 mA installiert, da oberhalb der Zählertafeln kein Platz vorhanden war.
2. Hensel Kasten (je einen) für Trockner und Waschmaschine vor die Steckdose gesetzt und dort je einen FI IdN 3o mA installiert.
**
Wie seht Ihr diese Lösung?
Ich bin auf Eure Antworten gespannt!
der steckdoesler
* Natürlich wurde danach Rsch und Ri gemessen. Die Werte lagen zwischen 0,2 Ohm und 0,4 Ohm
** Danach - nach Einbau der FI - ergab die Messung der Abschaltzeit eine Zeit von unter 20 ms. Der Strom bei dem abgeschaltet wurde lag bei 19 mA.
inzwischen eine hypothetische Frage, da nach meinem Gutdünken nach der Anmeldung im Forum umgesetzt.
Im Keller sind zwei Zählertafeln installiert, da das Haus einmal ein Zweifamilienhaus war. Oberhalb der Zählertafeln sind die Schraubsicherungen (Neozed) für die Unterverteilungen im Erdgeschoß und im ersten Stock. Außerdem befinden sich dort die Stromkreise für die Kellerräume (wäre heute nicht mehr zulässig, war es aber bei Errichtung der Anlage).
Da sich über den Zählertafeln LS des Typs H 16 A befanden wurden sie kürzlich gegen TYP B 16 A ausgetauscht *. Im Keller gab es keine FI-Schutzschalter. Das wollte ich aber. Genau dazu hatte ich die Frage wie Ihr das umgesetzt hättet.
Ich habe das inzwischen so gelöst:
1. Hensel Kasten anstelle der Verteilerdosen gesetzt und dort den FI IdN 30 mA installiert, da oberhalb der Zählertafeln kein Platz vorhanden war.
2. Hensel Kasten (je einen) für Trockner und Waschmaschine vor die Steckdose gesetzt und dort je einen FI IdN 3o mA installiert.
**
Wie seht Ihr diese Lösung?
Ich bin auf Eure Antworten gespannt!
der steckdoesler
* Natürlich wurde danach Rsch und Ri gemessen. Die Werte lagen zwischen 0,2 Ohm und 0,4 Ohm
** Danach - nach Einbau der FI - ergab die Messung der Abschaltzeit eine Zeit von unter 20 ms. Der Strom bei dem abgeschaltet wurde lag bei 19 mA.