Verkabelung für Sauna im Außenbereich
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Verkabelung für Sauna im Außenbereich
Wie kommt man bei 9kW auf 20A?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Samstag 30. Mai 2020, 17:11
Re: Verkabelung für Sauna im Außenbereich
Du kommst auf 3x 13A ...da würde theoretisch ein 3 Poliger B16 ausreichen. Da so ein Ofen in der Startphase aber jeweils etwas mehr zieht, würde ich B20 verwenden, was bei 5x4qmm auch durchaus möglich ist um Reserven zu haben. Was machst du Schlauberger sonst, wenn der Kollege vllt. einen 12kW Ofen einbauen muss weil er mit der Heizleistung doch nicht hinkommt?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Verkabelung für Sauna im Außenbereich
Und was machst du Schlauberger, wenn da noch ein Durchlauferhitzer ins Saunahäuschen kommt?
Oder einer an der Leitung noch ein Mehrfamilienhaus anschliessen möchte????
Oder einer an der Leitung noch ein Mehrfamilienhaus anschliessen möchte????
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Verkabelung für Sauna im Außenbereich
Moin Schlaubergers,
bitte mäßigt Euch!
Gruß Olaf
bitte mäßigt Euch!
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Verkabelung für Sauna im Außenbereich
Hallo,
eine Absicherung mit LSS B20 ist bei einer Sauna mit einem 9 kW Saunaofen nicht ungewöhnlich.
eine Absicherung mit LSS B20 ist bei einer Sauna mit einem 9 kW Saunaofen nicht ungewöhnlich.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Verkabelung für Sauna im Außenbereich
Ja?
Hab ich noch nie so gesehen. Und da ein wesentlich günstigerer B16 auch reicht, wird es wohl daran liegen.
Hab ich noch nie so gesehen. Und da ein wesentlich günstigerer B16 auch reicht, wird es wohl daran liegen.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Verkabelung für Sauna im Außenbereich
Moin ego,
möglich ist vieles. Die DIN 18015 fordert ja auch 3 x 20 A für den Herd. Üblich sind 11 kW-Geräte - 16 A ist ausreichend. Aber auch dort gibt es Varianten.
Wenn nun ein Hersteller gerne etwas "Luft" haben möchte, um seinen Kunden ein "Upgrade" auf einen größeren Ofen zu ermöglichen, wäre dies ja auch eine Möglichkeit, worher dies stammt.
Gruß Olaf
möglich ist vieles. Die DIN 18015 fordert ja auch 3 x 20 A für den Herd. Üblich sind 11 kW-Geräte - 16 A ist ausreichend. Aber auch dort gibt es Varianten.
Wenn nun ein Hersteller gerne etwas "Luft" haben möchte, um seinen Kunden ein "Upgrade" auf einen größeren Ofen zu ermöglichen, wäre dies ja auch eine Möglichkeit, worher dies stammt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794