Der Einsatz ist dann wohl eine Planungssache.Moin Mail Mayer,
umbedreht ist es richtig. Der LSS wird nach seiner Produktnorm gebaut und ich muss prüfen, ob ich ihn einsetzen kann.
Im Prinzip ist das wie mit der Henne und dem Ei.
Die Produktnorm wird wohl so gestaltet sein, das sie die Abschaltbedingung nach VDE 0100-430 auch einhalten wird, sonst wäre der Einsatz ja nicht möglich nach der DIN.
Wir besprechen hier aber über den Nachweis.
Ich muss doch nicht nachweisen, das ein 1,5mm² und ein 16A/C Automat nicht zusammenpassen. Das stellt man doch schon bei der Sichtprüfung fest. Dafür gibt es doch schon Vorgaben ohne das ich in die 430 reinschauen muss.
Vielleicht ist das 1,5mm² einfach zu grenzwertig, da es ja einen kleinen Teil unterhalb des sicheren Abschaltens liegt. Zwar im Könntebereich aber dafür ist es eben grenzwertig aber eben nicht unmöglich.
Bei einem 2,5mm² liegen die Abschaltzeiten komplett überhalb des sicheren thermischen Auslösers. Da liegen die Werte immer im sicheren Bereich. egal was ich messe. Ihr könnt euch die Punkte der Abschaltzeit auch selber mal reinmalen.
Ich versuche ich euch die ganze Zeit zu vermitteln, das bei einer ordnungsgemäßen Produktauswahl der Kurzschlussnachweis unnötig.
Denn ich kann das Prüfverfahren nicht nachvollziehen.
Wenn eine falsche Produktauswahl getroffen wurde kann das doch ein Prüfer schon vor dem Messen feststellen.
Deshalb verstehe ich euch beide nicht. Wenn ein Prüfer bei der Sichtprüfung schon versagt, wie soll er denn die größere Hürde des Kurzschlusschutznachweises meistern. Denn spätestens wenn er die Konstellation ein 2. mal vorfindet weiß er schon, dass es nicht passen kann.
Deshalb kann er sich den Prüfschritt auch sparen und die Erfahrung in die Sichtprüfung einfließen lassen.
Wenn er zum erstenmal prüft musste ich meinen Hut ziehen wenn er in die DIN 100-430 reinschaut .
ich lese da 2,5s und keine 9.Wenn wir nun die Abschaltbedingung etwas ändern (z. B. IK = 9 x In = 9 x 16 A = 144 A), dann haben wir eine Zeit t = 1,44 s (Formel aus VDE 0100-430). Aus der Kurve des LSS ergibt sich allerdings ein ta von rund 9 s.
9s wären 5xIn.