Mit diesen Bildern kann man eigentlich nur sehr eingeschränkt "aus der Ferne" etwas anfangen.Jtb hat geschrieben: ↑Dienstag 7. April 2020, 21:11 Ich war heute nochmal im Gebäude.
In der Hauptverteilung sieht man die vier Zähler + Allgemeinstrom:
IMG_20200407_132316.jpg
Vor jedem Zähler ist wohl eine Hauptsicherung mit 4x50A:
IMG_20200407_132140.jpg
Danach habe ich keine passende Sicherung mehr gesehen (Funktion der Reihe oben blau erschließt sich mir nicht - da ist aber eine Stromschiene, die alles verbindet - also kaum fünf Zähler)...
Scheinbar hat ein Zähler (der für Allgemeinstrom) einen Überspannungsschutz - die anderen nicht? Die PV-Zuleitung scheint auch einen Überspannungsschutz zu haben (eigener Kasten)
IMG_20200407_132232.jpg
Ich hätte es toll gefunden, wenn Du links oben in Feld 1(z.B.: Bild 1/1) mit dem Fotografieren angefangen hättest, dann obere Reihe Feld 2
(z.B.: Bild 1/2 … Bild 1/4), dann Reihe 2, Feld 1 (z.B.: Bild 2/1 … Bild 2/4) usw.
Im Bild "Hauptverteilung - Hauptschalter + Überspannungsschutz" sehe ich einen
https://www.hager.de/hauptschaltgeraete ... iffe=hts33
Von der Anordnung her "könnte" es der Hauptschalter vor den Zählern sein. Dafür spricht, dass der Überspannungsschutz direkt daneben
angeordnet ist.
https://www.dehn.de/sites/default/files ... s270_d.pdf
Die beiden plombierbaren B6- LSS daneben ? Für das Hauslicht könnte das reichen.
In dem Bereich "Feld 3/3" sehe ich keine PV.
Feld 1/1 und Feld 1/3 (da, wo die 'Flug- Strippe' ist ) wären mal interessant.
Die Zuleitung, wenn es die Leitung von links oben nach unten - in die HV unten eingeführt, sein sollte … sieht doch auch aus wie ein NYM-J 4G16
oder so in die Richtung gehend.
Für ein Haus mit ehemals 4 WE und jetzt teilweise umgewidmet (gewerblich ) - puh, da habe ich gerade Bauchschmerzen. (die Kopfschmerzen
waren schon seit der 1. Seite dieses Themas da ).
Das ist dann die Kabelage zum Etagen- Verteiler ?Die Kabelzuführung ist wie erwartet nicht zugentlastet, dafür sieht man die dicken Kabel für DHE (21kw sollen es wohl werden), Herd und wohl auch Zuleitung...
Naja, das wird auch nicht besser, je mehr man darüber diskutiert.
--> Ich habe mein Okular bis zum Maximum fokussiert - so richtige Leitungen für "Dick- Strom" sehe ich nicht.
Frag' doch als erstes mal nach den Plänen für die HV bzw. Etagen- UV.
Möglicherweise steckt doch mehr Gutes in der Anlage, als ich z.Zt. sehen kann.
Ich glaube eigentlich immer an das Gute, erwarte ein Mittelmaß … und werde deswegen auch eher weniger als mehr … immer wieder enttäuscht.
Mfg mega_ohm