Olaf S-H hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. April 2020, 08:07
mega_ohm hat geschrieben: ↑Donnerstag 2. April 2020, 01:55
... wie die Adern auf die Betriebsmittel aufgelegt wurden … jede Fingersicherheit wurde da ignoriert. ...
Moin mega_ohm,
die Fingersicherheit wird beim Bedienen, nicht aber beim Arbeiten benötigt. Insofern ist es in Ordnung, da die Fingersicherheit durch das Gehäuse besteht.
Gruß Olaf
Möglicherweise - oder sehr bestimmt sogar - habe ich den falschen Begriff ("Fingersicherheit" ) gewählt.
Um es kurz zu machen:
Bei dieser UV würde ich die Abdeckung entfernen, 1sec. in die "Kiste" rein schauen, die Abdeckung wieder schließen … und gehen.
Ich würde, außer einem "Abdeckung- entfernen" Werkzeug nix Weiteres benötigen - Eventuell noch den Laptop für die Rechnung und die
Dokumentation (Sichtprüfung = "durchgefallen").
Egal, was ein Kunde, BT oder sonst wer oder was beauftragt hat:
- blanke Aderenden
- eine UV, die bis auf die letzte Teilungseinheit fertig ausgebaut ist …
- "frei fliegende Wago- Klemmen" (Elt- Onkel hatte den Tipp der Klemmenträger von Wago gegeben - da werden die Wago's einfach eingesteckt und sind beschrift-/dokumentierbar ) - oder eben Reihenklemmen. Wobei eine Unterverteilung immer noch keine Verteiler-/Abzweigdose wird.
- Adern, die über die Klemmen geführt und dann aufgelegt sind
Das sind nicht nur "Schönheits- Fehler" - da war auch nicht nur der Preis heiß, die Ausschreibung, der Auftrag schuld - das ist fachlicher Pfusch.
Mfg mega_ohm