Da ich nur Strom nur verwende, um Bits&Bytes zu verarbeiten, weiß ich nun nicht, ob ich das ganze richtig verstehe... Da im Netzwerkbereich so einiges im Argen war (z.B. keine Erdung des Patchpanels, welches an die Wand gedübelt wurde), habe ich mir mal eine UV angeguckt...
In dem Stockwerk (also an dem UV) sind:
* Zwei Durchlauferhitzer
* Ein Herdanschluss
* Eine Klimaanlage als Splitgerät mit drei Phasen
Meine Fragen:
- Gibt es Gründe, das ganze als Aufputz zu machen?
- Müssten es nicht mehr RCDs sein? Da sind immerhin 2*8 + 12 -> 28 LS-Schalter. Ein RCD hat 12 und der andere 16 hinter sich
- Brauchen Drei-Phasen Verbraucher (Herd, Klimaanlage, Durchlauferhitzer) nicht einen all-phasigen LS-Schalter?
- Ist es normal Wagos in der UV zu verwenden? (Ich tippe auf Kreuzschaltung)?
- Ist die Dimensionierung okay?
- Ist es okay, die Phasenschiene so auf den RCD zu setzen (N -> L1, aber scheinbar ist hier einfach die Klemme an der Schiene entfernt)
- Ist eine längere Abisolierung okay so? Blaue Neutralleiter und
- Fehlt da nicht eine Zugentlastung (die Zuleitung ist hinter den anderen Kabeln versteckt, vielleicht ist sie ja fest...)?
- Gibt es einen Grund (außer nicht fertig), dass ein LS-Schalter gar nicht verwendet wird und andere, abisolierte Leitungen nirgends angeschlossen sind - siehe mittlere Reihe rechts?
- Kann die Erstprüfung noch vorgenommen werden, wenn schon Geräte angeschlossen wurden?