Aufputz verlegung einer Mantelleitung

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
villus
Null-Leiter
Beiträge: 33
Registriert: Sonntag 23. Oktober 2016, 10:38

Aufputz verlegung einer Mantelleitung

Beitrag von villus »

Hallo,

im Zuge meiner Dauerbaustelle stehe ich gerade vor dem Problem, mehrere Aufputz-verlegte Nym Leitungen aus Altersgründen tauschen zu wollen.
Dabei verlaufen ca.3 Meter senkrecht nach oben auf Holz - im direkten Sonnenlicht. Die neue Mantelleitung soll NHXMH-J werden. Kabelkanal mag ich eigentlich nicht, würde es am liebsten wieder mit Niedax 291P auf Schienensystem verlegen.
Gibt es UV-Schutzüberzüge für so einen Fall?
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Aufputz verlegung einer Mantelleitung

Beitrag von Wulff »

Schrumpfschlauch UV-beständig. Also wahrscheinlich schwarz
villus
Null-Leiter
Beiträge: 33
Registriert: Sonntag 23. Oktober 2016, 10:38

Re: Aufputz verlegung einer Mantelleitung

Beitrag von villus »

Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 1996
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: Aufputz verlegung einer Mantelleitung

Beitrag von Trumbaschl »

Was spricht gegen NYY?
villus
Null-Leiter
Beiträge: 33
Registriert: Sonntag 23. Oktober 2016, 10:38

Re: Aufputz verlegung einer Mantelleitung

Beitrag von villus »

Ähem.. ist das UV-beständig?
Dachte immer, das kann ich nur guten Gewissens im Erdboden verlegen.

Ansonsten nur vorurteile z.B.:

1. Der Öko in mir..
2. Der Radius - die verlege - Eigenschaften

Edit:
Hab gerade nachgelesen NYY heißt nicht PVC sondern Polyethylen?!
https://www.schalter-steckdosen-shop24. ... hungen.php

Edit1:
Bin etwas verwirrt - Lapp schreibt ausdrücklich PVC..., und die müssen es eigentlich wissen.

Danke für die INFO
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Aufputz verlegung einer Mantelleitung

Beitrag von Wulff »

Immer dran denken: Nicht alles was im Internet steht, ist richtig.

Das Y steht für PVC im Leitungsmantel, was auch meinem Kenntnisstand (1. Lehrjahr, 1980) widerspiegelt.

Dennoch der Link aus Wikipedia, auch wenn aus dem allwissenden Internet ist.... https://de.wikipedia.org/wiki/Typenkurz ... _Leitungen


Sonst, wenn du es genau wissen willst: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 17LDmB0bb1
Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 1996
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: Aufputz verlegung einer Mantelleitung

Beitrag von Trumbaschl »

villus hat geschrieben: Freitag 24. Januar 2020, 13:41 Ähem.. ist das UV-beständig?
Dachte immer, das kann ich nur guten Gewissens im Erdboden verlegen.
Meines Wissens ist NYY auch für ungeschützte Verlegung im Freien zulässig.
Antworten