LS-Kammschiene 35mm²
Verfasst: Freitag 27. Dezember 2019, 21:04
von Elt-Onkel
Hallo,
bei Kleinspannung kommen schnell große Ströme zusammen.
Wie schön, daß neuerdings alle LS oben und unten zweifach bestückt werden können.
Ich habe die dreifache Variante gewählt.
So sind es 35mm² querrüber.
Aber Achtung, die Anschlußfahnen sind nur 3 x 6 mm².
…
.
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Verfasst: Samstag 28. Dezember 2019, 21:30
von ego11
Wenn du jetzt noch erklärst, wie du da 240A eingespeist bekommsts, und wo die Verlustleitung hinn soll....
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Verfasst: Sonntag 29. Dezember 2019, 06:47
von Elt-Onkel
Hallo,
das ist ja gerade der Trick dabei, die Verlustleistung so klein, wie möglich zu halten.
Wir reden hier von 24 V Kleinspannung.
Da ist jedes mm²-Kupfer von Bedeutung.
Man kann also nicht 3 x 80 A = 240 A ansetzen.
Bei dem obigen Konstrukt wird mit 125 A eingespeist.
Hier erstmal mit zwei LS zu 63 A.
Später könnte man eine 12.Einheit (Einspeisestelle) daneben bauen.
Die großen Verbraucher werden ohnehin über ANL-Sicherungen angeschlossen.
…
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Verfasst: Sonntag 29. Dezember 2019, 12:13
von E-Jens
Hallo,
und wo machst du das EInspeisekabel fest?
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Verfasst: Sonntag 29. Dezember 2019, 14:01
von Elt-Onkel
Hallo,
da könnte man drauf antworten:
An der Zugentlastung.
Aber wahrscheinlich ist die Frage anders gemeint:
Wo werden die Adern aufgeklemmt ?
Momentan an den beiden LS 63A.
Später mal an der Einspeisestelle (TE Nummer 12).
…
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Verfasst: Sonntag 29. Dezember 2019, 15:19
von froebel88
Hallo,
es gibt anscheinend auch fertige Kammschienen mit 35mm²:
Hager KB399Q
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Verfasst: Sonntag 29. Dezember 2019, 15:39
von Tobi P.
Moin,
na ich weiss nicht - ich hätte da eher mit einem Sammelschienensystem (zb Mini-PLS von Rittal) gearbeitet und die LSS mittels Geräteadapter montiert und eingespeist. Das wäre eine saubere Lösung mit problemloser Nachrüstbarkeit weiterer Komponenten und vor allem Einspeisung auch über größere Querschnitte mittels Einspeiseadapter. Das hier sieht dagegen irgendwie reichlich.....gebastelt aus.
Gruß Tobi
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Verfasst: Sonntag 29. Dezember 2019, 18:03
von Elt-Onkel
Hallo,
froebel88 hat geschrieben: ↑Sonntag 29. Dezember 2019, 15:19
Hallo,
es gibt anscheinend auch fertige Kammschienen mit 35mm²:
Hager KB399Q
Aber nicht mit 2 mm Auftragsdicke.
Bei dem Hager-Produkt gehen locker 15 mm verloren.
…
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Verfasst: Sonntag 29. Dezember 2019, 18:07
von Elt-Onkel
Hallo,
Tobi P. hat geschrieben: ↑Sonntag 29. Dezember 2019, 15:39
Moin,
na ich weiss nicht - ich hätte da eher mit einem Sammelschienensystem (zb Mini-PLS von Rittal) gearbeitet und die LSS mittels Geräteadapter montiert und eingespeist. Das wäre eine saubere Lösung mit problemloser Nachrüstbarkeit weiterer Komponenten und vor allem Einspeisung auch über größere Querschnitte mittels Einspeiseadapter. Das hier sieht dagegen irgendwie reichlich.....gebastelt aus.
Bei 2 mm Auftragsdicke ?
Da gibt es nix 'von der Stange'.
…
Re: LS-Kammschiene 35mm²
Verfasst: Montag 30. Dezember 2019, 13:14
von Tobi P.
Moin,
das wird auch nicht "mit 2mm Auftragsdicke" realisiert. Da kommt auf die Montageplatte bzw. das Trägergerüst im Schaltschrank ein mehrpoliges Sammelschienensystem, darauf ein Geräteadapter und auf den Geräteadapter der LSS bzw. der Sicherungshalter. Diese Systeme sind eigentlich für Drehstromverteilung gedacht, kann man mit entsprechender Beschaltung aber auch für Gleichstromsysteme verwenden.
Dass das eine gewisse Montagehöhe erfordert versteht sich von selbst, die muss man im vorhinein entsprechend einplanen. Ich würde die hier gezeigte Lösung keinem Kunden verkaufen.
Gruß Tobi