Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Verfasst: Sonntag 15. Dezember 2019, 20:46
von froebel88
Moin,
es gibt Not-Aus-Schalter mit 16A Belastbarkeit in Aufputzausführung:
https://www.voelkner.de/products/43815/ ... -1St..html
Gibt es sowas auch für unterputz?
Ergänzend dazu die Frage:
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... 5-1-st.pdf
Bemessungsstrom Ie: 16(10)A 10(6)A
Kann mir jemand verraten was es mit dem 16(10)A auf sich hat?
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Verfasst: Sonntag 15. Dezember 2019, 22:50
von Elt-Onkel
Hallo,
ich kenne das so, daß der hohe Strom der Dauerstrom ist, und der niedrige Wert der Schaltstrom ist.
Von Jung gab es mal UP Not-Aus-Schalter mit Glasscheibe zum Einschlagen.
UP mit Drehknopf kenne ich nicht.
…
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Verfasst: Montag 16. Dezember 2019, 04:05
von elo22
Den Einsatz in einen entsprechende Zentraleinsatz basteln. Sollte es von jedem Schaltermaterialhersteller geben wie z.B. Busch-Jaeger Zentralscheibe aws 2533-214
Lutz
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Verfasst: Montag 16. Dezember 2019, 09:19
von Wulff
elo22 hat geschrieben: ↑Montag 16. Dezember 2019, 04:05
Den Einsatz in einen entsprechende Zentraleinsatz basteln. Sollte es von jedem Schaltermaterialhersteller geben wie z.B. Busch-Jaeger Zentralscheibe aws 2533-214
Lutz
Naja, das ist dann die Öffnung mit 22,5er Bohrung drin, für Befehlsgeräte von Eaton, Siemens usw.
Die Kontaktelemente haben aber alle 6A statt 16A....
Also Obacht!
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Verfasst: Montag 16. Dezember 2019, 10:17
von froebel88
Eben, ich habe die Einsätze bisher nicht mit 16A Belastbarkeit gefunden.. Weiß jemand ob es da was gibt?
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Verfasst: Montag 16. Dezember 2019, 16:43
von karo1170
Ich frage mich gerade, ob man wirklich mit einem "Not-Aus" Schalter den Laststromkreis 16A unterbrechen will...
(...und ich frage mich lieber nicht, was dann bei Wiedereinschalten passieren wird.)
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Verfasst: Montag 16. Dezember 2019, 17:59
von froebel88
Die Alternative wäre ein Unterspannungsauslöser an einem FI/LS-Schalter o.Ä.. Da passiert beim Wiedereinschalten nichts anderes als beim Wiedereinschalten eines Ausachalters..
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Verfasst: Montag 16. Dezember 2019, 18:26
von elo22
Wulff hat geschrieben: ↑Montag 16. Dezember 2019, 09:19
elo22 hat geschrieben: ↑Montag 16. Dezember 2019, 04:05
Den Einsatz in einen entsprechende Zentraleinsatz basteln. Sollte es von jedem Schaltermaterialhersteller geben wie z.B. Busch-Jaeger Zentralscheibe aws 2533-214
Naja, das ist dann die Öffnung mit 22,5er Bohrung drin, für Befehlsgeräte von Eaton, Siemens usw.
Ich bin davon ausgegangen das der Schlegeleinsatz auch ohne auf Putz Gehäuse lieferbar ist.
Lutz
Re: Not-Aus-Schalter Bis 16A, Unteprutz?
Verfasst: Sonntag 29. Dezember 2019, 22:27
von Olaf S-H
froebel88 hat geschrieben: ↑Sonntag 15. Dezember 2019, 20:46
...
Bemessungsstrom Ie: 16(10)A 10(6)A
Kann mir jemand verraten was es mit dem 16(10)A auf sich hat?
Moin froebel,
in VDE 0630-1 steht hierzu, dass sich der Strom in runden Klammern auf eine Motorlast mit cos(phi) von mind. 0,6 bezieht.