Hallo,
der Anbau eines Arbeitsstromauslösers an einen ABB RCD gestaltet sich schwierig.
Die Koppelelemente liegen frei.
Der Koppelstift passt aber irgendwie nicht.
Beim Arbeitsstromauslöser fehlt Klammer zur Montage auf der Hutschiene.
Man könnte den Arbeitsstromauslöser an den RCD ankleben.
Nur woher einen passenden Koppelstift nehmen ?
Von einem Hilfsschalter abbauen ?
Beide Geräte sind fabrikneu.
Die Technik-Hotline von ABB läuft zu Busch-Jäger,
und ist ständig besetzt.
…
.
.
.
ABB RCD mit Arbeitsstromauslöser
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: ABB RCD mit Arbeitsstromauslöser
Vielleicht hilft das hier weiter
http://www.eh-sachsen.de/nsf/Tagungsunt ... 16_web.pdf
Seite 55 Bernd Siedelhofer ABB K221.1.
Dort einmal direkt anfragen
http://www.eh-sachsen.de/nsf/Tagungsunt ... 16_web.pdf
Seite 55 Bernd Siedelhofer ABB K221.1.
Dort einmal direkt anfragen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: ABB RCD mit Arbeitsstromauslöser
Aus dem Katalog:
"Arbeitsstromauslöser
Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Sicherungsautomaten, mit Selbstunterbrechung innerhalb 10 ms. Geeignet für Sicherungsautomaten der Baureihe S200.
Der Arbeitsstromauslöser besitzt eine Relais-Spule mit einem integrierten Kontakt, der nach Auslösung des Sicherungsautomaten die Spule von der Betätigungsspannung trennt; es fließt daher auch bei dauernd anliegender Betätigungsspannung kein weiterer Strom."
"Arbeitsstromauslöser
Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Sicherungsautomaten, mit Selbstunterbrechung innerhalb 10 ms. Geeignet für Sicherungsautomaten der Baureihe S200.
Der Arbeitsstromauslöser besitzt eine Relais-Spule mit einem integrierten Kontakt, der nach Auslösung des Sicherungsautomaten die Spule von der Betätigungsspannung trennt; es fließt daher auch bei dauernd anliegender Betätigungsspannung kein weiterer Strom."
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: ABB RCD mit Arbeitsstromauslöser
Du benötigst den F2C-A1
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: ABB RCD mit Arbeitsstromauslöser
Hallo.
damit klappt es:
.
damit klappt es:
.