ABB RCD mit Arbeitsstromauslöser

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

der Anbau eines Arbeitsstromauslösers an einen ABB RCD gestaltet sich schwierig.

Die Koppelelemente liegen frei.
Der Koppelstift passt aber irgendwie nicht.

Beim Arbeitsstromauslöser fehlt Klammer zur Montage auf der Hutschiene.

Man könnte den Arbeitsstromauslöser an den RCD ankleben.
Nur woher einen passenden Koppelstift nehmen ?
Von einem Hilfsschalter abbauen ?

Beide Geräte sind fabrikneu.

Die Technik-Hotline von ABB läuft zu Busch-Jäger,
und ist ständig besetzt.





.
ABB_RCD_Arbeitsstromauslöser_a.jpg
.
ABB_RCD_Arbeitsstromauslöser_b.jpg
.
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: ABB RCD mit Arbeitsstromauslöser

Beitrag von Funker »

Vielleicht hilft das hier weiter

http://www.eh-sachsen.de/nsf/Tagungsunt ... 16_web.pdf

Seite 55 Bernd Siedelhofer ABB K221.1.

Dort einmal direkt anfragen
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2222
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: ABB RCD mit Arbeitsstromauslöser

Beitrag von ego11 »

Aus dem Katalog:

"Arbeitsstromauslöser
Zur Fernauslösung (Abschaltung) des Sicherungsautomaten, mit Selbstunterbrechung innerhalb 10 ms. Geeignet für Sicherungsautomaten der Baureihe S200.
Der Arbeitsstromauslöser besitzt eine Relais-Spule mit einem integrierten Kontakt, der nach Auslösung des Sicherungsautomaten die Spule von der Betätigungsspannung trennt; es fließt daher auch bei dauernd anliegender Betätigungsspannung kein weiterer Strom."
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2222
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: ABB RCD mit Arbeitsstromauslöser

Beitrag von ego11 »

Du benötigst den F2C-A1
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: ABB RCD mit Arbeitsstromauslöser

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo.

damit klappt es:

.
ABB_RCD_Arbeitsstromauslöser_c.jpg
Antworten