eHZ Platz 16 mm²
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Donnerstag 30. März 2017, 10:10
eHZ Platz 16 mm²
Hallo Leute,
im Rahmen einer PV Erweiterung wurde festgestellt dass mein 50 A SLS eigentlich für die 10 mm² zu groß ist. Statt einen neuen SLS mit 35 A zu verbauen würde ich aber lieber den eHZ Platz erweitern, das ist preislich vermutlich identisch und gäbe dann auch Luft für zukünftige Anforderungen (Wallbox). Ausserdem wäre es natürlich ein steuerlicher Vorteil, es mit der PV Anschaffung mitzumachen.
Schaltschrank ist ein Eaton ZSD mit 1100 mm Bauhöhe. Eaton bietet zwar mit dem neuen Katalog eine Anschlusskassette 16 mm² unter der Bezeichnung BKE-I-ZU200/AB350-16QMM bzw. Artikel-Nummer 196796 an, aber ich finde partout keinen Shop der das Ding kennt bzw verkauft.
Passt da auch so ne Anschlusskassette von Hager o.ä. in den Eaton Schrank oder ist das herstellerspezifisch? Hat jemand Erfahrungen damit?
oder ggfs ne Adresse wo man das Eaton Teil beziehen kann?
Danke und Gruß
Elfo aka Andi
im Rahmen einer PV Erweiterung wurde festgestellt dass mein 50 A SLS eigentlich für die 10 mm² zu groß ist. Statt einen neuen SLS mit 35 A zu verbauen würde ich aber lieber den eHZ Platz erweitern, das ist preislich vermutlich identisch und gäbe dann auch Luft für zukünftige Anforderungen (Wallbox). Ausserdem wäre es natürlich ein steuerlicher Vorteil, es mit der PV Anschaffung mitzumachen.
Schaltschrank ist ein Eaton ZSD mit 1100 mm Bauhöhe. Eaton bietet zwar mit dem neuen Katalog eine Anschlusskassette 16 mm² unter der Bezeichnung BKE-I-ZU200/AB350-16QMM bzw. Artikel-Nummer 196796 an, aber ich finde partout keinen Shop der das Ding kennt bzw verkauft.
Passt da auch so ne Anschlusskassette von Hager o.ä. in den Eaton Schrank oder ist das herstellerspezifisch? Hat jemand Erfahrungen damit?
oder ggfs ne Adresse wo man das Eaton Teil beziehen kann?
Danke und Gruß
Elfo aka Andi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 458
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Donnerstag 30. März 2017, 10:10
Re: eHZ Platz 16 mm²
Vorbesprechung mit dem zuständigen Meister für PV Aufschaltung.
Bei 10 mm² Zählerplatz Dauerlast bis 32 A SLS Absicherung 35 A, bei 16 mm² Dauerlast 44 A Absicherung SLS 50 A.
Gemäß VDE-AR-N 4100:2019 und eigentlich überall nachzulesen.
Bei 10 mm² Zählerplatz Dauerlast bis 32 A SLS Absicherung 35 A, bei 16 mm² Dauerlast 44 A Absicherung SLS 50 A.
Gemäß VDE-AR-N 4100:2019 und eigentlich überall nachzulesen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2220
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: eHZ Platz 16 mm²
Und darüber ist eine Wandlermessung zu errichten.
Das Problem ist wohl, das die Kontakte des Zähler bzw. der Kassette nicht viel taugen, und sonst abrauchen.
Optisch sieht das bei Eaton nach ABB aus...
Das Problem ist wohl, das die Kontakte des Zähler bzw. der Kassette nicht viel taugen, und sonst abrauchen.
Optisch sieht das bei Eaton nach ABB aus...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 458
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: eHZ Platz 16 mm²
Die Grenzen kenne ich auch, nur wieso kommt man bei einer "PV-Nachruestung" auf diese Dauerlast? Ist das so eine grosse PV-Anlage, das die weit über 22kWp (nach Abregelung 70%!) liefert? Oder gehört da noch irgendwas zu dieser PV-Nachrüstung (z.B. eine Wallbox für E-Auto) das eine Dauerlast >32A bringt??? Oder soll der Zaehlerschrank nach neuer VDE-AR-N 4100:2019 umgerüstet werden? Dann wäre aber nicht nur die interne Verkabelung zu ändern, auch APZ u.dgl. anzupassen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Donnerstag 30. März 2017, 10:10
Re: eHZ Platz 16 mm²
Na das schrieb ich ja entsprechend , ich kann entweder für 100 Euro den SLS downgraden oder für dasselbe Geld den eHZ Platz upgraden. Warum sollte ich downgraden? PV habe ich dann 13,3 kWp und das ist sicher nicht der Grund dafür um auf 44 A Dauerlast zu gehen. Wenn ich ein paar Jahre weiterdenke sieht es aber anders aus, eine Wallbox mit 22 kW zieht ja schon alleine die 32 A und es wäre schon schön wenn gleichzeitig noch Waschmaschine, Trockner und Herd laufen könnten. Also lieber gleich für die Zukunft planen, oder?
Ursprungsfrage des Threads war ja eine andere. Kann ich wenn Eaton nicht lieferfähig ist da auch von einem anderen Hersteller einbauen oder passt das nicht? Oder hat jemand Kontakte und kommt an die Teile ran. Wäre halt gut das Zeug einzubauen bevor der NAR wieder verplombt wird, würde eine zweite Runde ersparen.
Ursprungsfrage des Threads war ja eine andere. Kann ich wenn Eaton nicht lieferfähig ist da auch von einem anderen Hersteller einbauen oder passt das nicht? Oder hat jemand Kontakte und kommt an die Teile ran. Wäre halt gut das Zeug einzubauen bevor der NAR wieder verplombt wird, würde eine zweite Runde ersparen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Donnerstag 30. März 2017, 10:10
Re: eHZ Platz 16 mm²
Ich muss ja wegen neuer PV Anlage auf VDE-AR-N 4100:2019 gehen. APZ, SPD usw. ist alles schon nachgerüstet. Den SLS mit 50 A würde ich durchbekommen (da kräht hier kein Hahn nach). Aber wenn ich das für paar Euro ungrad zukunftssicher ausbauen kann, nehme ich das mit.Die Grenzen kenne ich auch, nur wieso kommt man bei einer "PV-Nachruestung" auf diese Dauerlast? Ist das so eine grosse PV-Anlage, das die weit über 22kWp (nach Abregelung 70%!) liefert? Oder gehört da noch irgendwas zu dieser PV-Nachrüstung (z.B. eine Wallbox für E-Auto) das eine Dauerlast >32A bringt??? Oder soll der Zaehlerschrank nach neuer VDE-AR-N 4100:2019 umgerüstet werden? Dann wäre aber nicht nur die interne Verkabelung zu ändern, auch APZ u.dgl. anzupassen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2220
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: eHZ Platz 16 mm²
Ja, schon verstanden. Den hinweis zur optischen ähnlichkeit mit ABB hast du überlesen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Donnerstag 30. März 2017, 10:10
Re: eHZ Platz 16 mm²
Ne hab ich gelesen, bin aber noch am vergleichen. Ist die Frage inwieweit man den ganzen Abbildungen überall trauen kann.
Sieht irgendwie alles "ähnlich" aus. Wäre doof wenn man den ganzen Kasten auseinandernimmt und dann das neue Teil nicht passt.
Hast du schon ABB in Eaton verbaut?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2220
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: eHZ Platz 16 mm²
Nein.