LSS mit geschütztem Pol?
Verfasst: Montag 25. November 2019, 13:54
von E-Jens
Hallo,
was ist ein Leitungsschutzschalter mit geschütztem Pol?
Das gibt es wohl nur bei mehrpoligen LSS.
Re: LSS mit geschütztem Pol?
Verfasst: Montag 25. November 2019, 14:12
von OChatter
...unterscheidung zwischen nur mitgeschaltetem oder auch überwachtem Pol?
Re: LSS mit geschütztem Pol?
Verfasst: Montag 25. November 2019, 16:56
von ego11
In welchem zusammenhang taucht den der Begriff auf?
Man könnte auch die Klemmenabdeckung darunter verstehen.
Re: LSS mit geschütztem Pol?
Verfasst: Montag 25. November 2019, 17:48
von E-Jens
es steht in einem Buch im Kapitel Leitungsschutzschalter.
Re: LSS mit geschütztem Pol?
Verfasst: Montag 25. November 2019, 18:18
von ego11
Das erklärt sich doch eigentlich von selbst?
Es gibt z.B. echte 2polige Automaten mit zwei Auslöseeinheiten, und sogenannte 1+N, in denen nur der Außenleiter überwacht wird.
Re: LSS mit geschütztem Pol?
Verfasst: Montag 25. November 2019, 18:24
von E-Jens
manchmal benötigt man nur den richtigen Blickwinkel.
So wie du es sagst ist es logisch.
Re: LSS mit geschütztem Pol?
Verfasst: Montag 25. November 2019, 18:47
von Trumbaschl
ego11 hat geschrieben: ↑Montag 25. November 2019, 18:18
Das erklärt sich doch eigentlich von selbst?
Es gibt z.B. echte 2polige Automaten mit zwei Auslöseeinheiten, und sogenannte 1+N, in denen nur der Außenleiter überwacht wird.
Und analog natürlich 4-polige und 3+N. Bei denen ist im Allgemeinen auch noch der N-Kontakt vor- bzw. nacheilend. Die N-Trennung ist bei der Suche von N-PE-Schlüssen ausgesprochen praktisch und ermöglicht auch Laien, den betroffenen Stromkreis zu finden und bis zur Behebung des Fehlers die restliche Anlage weiter zu betreiben. In Ländern und Gegenden, in denen bis zum Verbot klassische Nullung die Norm war, sind diese meist nicht zu finden, in TT-Gebieten hingegen sehr häufig. In TT-Netzen mit schwacher Betriebserdung des Sternpunktes findet man mitunter auch im 230/400-V-Netz zwei- und vierpolige LSS, da der N dann nicht als zuverlässig geerdet angesehen wird.