Re: Komischer Herdanschluss

Verfasst: Donnerstag 7. November 2019, 22:21
von froebel88
.. Update: Elektriker von der Hausverwaltung war jetzt da, hat festgestellt dass es bescheiden verkabelt ist. Bringt mir morgen Kabelkanal + Leitung vorbei und sagte, ich könne es selbst anbauen, wenn ich wollte (dann geht das auch am Wochenende und ich muss keinen Urlaub verschwenden) und er kommt vorbei zur Abnahme..

Re: Komischer Herdanschluss

Verfasst: Donnerstag 14. November 2019, 23:07
von Mail Mayer
Olaf S-H hat geschrieben:
Freitag 1. November 2019, 08:31
Die L untereinander dürften keinen Spannungsunterschied aufweisen und 1-5, 2-5 und 4-5 müssten 230 V ergeben.

Damit haben wir einen mit 48 A abgesicherten Neutralleiter.

Dies wäre dann ein klassischer Fehler:
Wie kommst du denn auf so etwas. An der Verdrahtung ist doch technisch nichts anders als mit der Klemme 3. Ich sehe da überhaupt keinen technischen Unterschied zur Originalverdrahtung außer das die Klemmen anders verwendet werden. Bei rein ohmschen Verbrauchern fließen dort nie 48A zurück. Weil der maximale Strom immer zu unterschiedlichen Zeiten anliegt und sich deswegen alles zuerst an der Herd N Klemme ausgleicht, da alle Platten dort miteinander verbunden sind.

Gruß Maik

Re: Komischer Herdanschluss

Verfasst: Donnerstag 14. November 2019, 23:28
von SPS
Mail Mayer hat geschrieben:
Donnerstag 14. November 2019, 23:07
Bei rein ohmschen Verbrauchern fließen dort nie 48A zurück. Weil der maximale Strom immer zu unterschiedlichen Zeiten anliegt und sich deswegen alles zuerst an der Herd N Klemme ausgleicht, da alle Platten dort miteinander verbunden sind.
Nur wenn wirklich 400 V Zwischen L1 bis L3 anliegen

Re: Komischer Herdanschluss

Verfasst: Donnerstag 14. November 2019, 23:39
von Mail Mayer
Was soll den sonst dort anliegen. Jeder Herd ist so aufgebaut, da könntest du jeden Herd stilllegen.
Kirchhoffsche Regel, da wird der N der Zuleitung Teil des Knotenpunktes am Herd.

edit: Sorry hab das mit dem Wechselstromzähler überlesen. schlaf1

Re: Komischer Herdanschluss

Verfasst: Sonntag 17. November 2019, 13:18
von Trumbaschl
Nachtrag: durch Bearbeitung des zitierten Beitrags gegenstandslos geworden

Re: Komischer Herdanschluss

Verfasst: Sonntag 17. November 2019, 13:19
von Trumbaschl
Und verklickt auch noch. Tut mir leid!