Komischer Herdanschluss
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Komischer Herdanschluss
.. Update: Elektriker von der Hausverwaltung war jetzt da, hat festgestellt dass es bescheiden verkabelt ist. Bringt mir morgen Kabelkanal + Leitung vorbei und sagte, ich könne es selbst anbauen, wenn ich wollte (dann geht das auch am Wochenende und ich muss keinen Urlaub verschwenden) und er kommt vorbei zur Abnahme..
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Komischer Herdanschluss
Wie kommst du denn auf so etwas. An der Verdrahtung ist doch technisch nichts anders als mit der Klemme 3. Ich sehe da überhaupt keinen technischen Unterschied zur Originalverdrahtung außer das die Klemmen anders verwendet werden. Bei rein ohmschen Verbrauchern fließen dort nie 48A zurück. Weil der maximale Strom immer zu unterschiedlichen Zeiten anliegt und sich deswegen alles zuerst an der Herd N Klemme ausgleicht, da alle Platten dort miteinander verbunden sind.
Gruß Maik
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Komischer Herdanschluss
Nur wenn wirklich 400 V Zwischen L1 bis L3 anliegenMail Mayer hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. November 2019, 23:07 Bei rein ohmschen Verbrauchern fließen dort nie 48A zurück. Weil der maximale Strom immer zu unterschiedlichen Zeiten anliegt und sich deswegen alles zuerst an der Herd N Klemme ausgleicht, da alle Platten dort miteinander verbunden sind.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Komischer Herdanschluss
Was soll den sonst dort anliegen. Jeder Herd ist so aufgebaut, da könntest du jeden Herd stilllegen.
Kirchhoffsche Regel, da wird der N der Zuleitung Teil des Knotenpunktes am Herd.
edit: Sorry hab das mit dem Wechselstromzähler überlesen.
Kirchhoffsche Regel, da wird der N der Zuleitung Teil des Knotenpunktes am Herd.
edit: Sorry hab das mit dem Wechselstromzähler überlesen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1998
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Komischer Herdanschluss
Nachtrag: durch Bearbeitung des zitierten Beitrags gegenstandslos geworden
Zuletzt geändert von Trumbaschl am Sonntag 17. November 2019, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1998
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Komischer Herdanschluss
Und verklickt auch noch. Tut mir leid!