Blinkender LED-Strahler
Hi,
ich habe ein Problem.
Ich habe eine LED-Strahler mit Bewegungsstrahler der einfach blinkt ohne Bewegung.
Der BW ist quasi auf die niedrigsten Stufen eingestellt, der kann nicht mehr auf Bewegung etc. reagieren.
BW blinkt ohne fremdes einwirken.
BW abgeklebt, dito.
Was kann das sein?
Belastungsmessung vom Versorger, gab keinen Hinweis.
Aktuell läuft eine Netzanalyse aber ich vermute hier such keine Lösung.
Es ist nur ein Strahler, mit eigener Sicherung.
Wenn ich den Strahler von L3 auf L1 Klemme ist der Fehler beseitigt.
ich habe ein Problem.
Ich habe eine LED-Strahler mit Bewegungsstrahler der einfach blinkt ohne Bewegung.
Der BW ist quasi auf die niedrigsten Stufen eingestellt, der kann nicht mehr auf Bewegung etc. reagieren.
BW blinkt ohne fremdes einwirken.
BW abgeklebt, dito.
Was kann das sein?
Belastungsmessung vom Versorger, gab keinen Hinweis.
Aktuell läuft eine Netzanalyse aber ich vermute hier such keine Lösung.
Es ist nur ein Strahler, mit eigener Sicherung.
Wenn ich den Strahler von L3 auf L1 Klemme ist der Fehler beseitigt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Blinkender LED-Strahler
Hi,
gehört der BMW direkt zum Strahler, oder ist dass ein externen BWM, hast du ein paar Infos?
Gruß
bo_93
gehört der BMW direkt zum Strahler, oder ist dass ein externen BWM, hast du ein paar Infos?
Gruß
bo_93
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Blinkender LED-Strahler
Mal einen X2-Kondensator parallel zum Strahler gelegt? Nicht, dass Einstreuungen einen Elko im Strahler-Netzteil aufladen, wenn der voll ist, der Strahler kurz aufleuchtet, dann ist der Elko leer, usw.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 489
- Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
- Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück
Re: Blinkender LED-Strahler
Der BW gehört zum Strahler.
Mindestlast schliess ich aus, genau wie fehlender N.
Kondensator habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Der Versorger erzählte mir, das die relativ oft Probleme mit lED leuchten haben....
Mindestlast schliess ich aus, genau wie fehlender N.
Kondensator habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Der Versorger erzählte mir, das die relativ oft Probleme mit lED leuchten haben....
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Blinkender LED-Strahler
Hallo,
ich kenne LED-Leuchtmittel die Blinken, wenn sie kurz vor dem Sterben sind.
…
ich kenne LED-Leuchtmittel die Blinken, wenn sie kurz vor dem Sterben sind.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Blinkender LED-Strahler
So blöd und einfach das klingt, ich würde erstmal versuchen den Strahler zu tauschen - wenn Strahler und BWM zusammengehören würde ich da, zumindest wenn der Strahler noch neu ist erstmal nichts modifizieren.Meister_Stefan hat geschrieben: ↑Samstag 26. Oktober 2019, 19:13 Der BW gehört zum Strahler.
Mindestlast schliess ich aus, genau wie fehlender N.
Kondensator habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Der Versorger erzählte mir, das die relativ oft Probleme mit lED leuchten haben....
Gegen die üblichen Probleme mit LED was das Nachleuchten angeht oder Blinken hat mir in der Vergangenheit ein Eltako Grundlastelement geholfen.
Gruß
bo_93