Blinkender LED-Strahler

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Meister_Stefan
Null-Leiter
Beiträge: 489
Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück

Blinkender LED-Strahler

Beitrag von Meister_Stefan »

Hi,

ich habe ein Problem.
Ich habe eine LED-Strahler mit Bewegungsstrahler der einfach blinkt ohne Bewegung.
Der BW ist quasi auf die niedrigsten Stufen eingestellt, der kann nicht mehr auf Bewegung etc. reagieren.
BW blinkt ohne fremdes einwirken.
BW abgeklebt, dito.

Was kann das sein?
Belastungsmessung vom Versorger, gab keinen Hinweis.
Aktuell läuft eine Netzanalyse aber ich vermute hier such keine Lösung.
Es ist nur ein Strahler, mit eigener Sicherung.
Wenn ich den Strahler von L3 auf L1 Klemme ist der Fehler beseitigt.
bo_93
Null-Leiter
Beiträge: 263
Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11

Re: Blinkender LED-Strahler

Beitrag von bo_93 »

Hi,
gehört der BMW direkt zum Strahler, oder ist dass ein externen BWM, hast du ein paar Infos?

Gruß

bo_93
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Blinkender LED-Strahler

Beitrag von SPS »

Melder ohne N? Mindestlast?
Mit freundlichem Gruß sps
Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 1996
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: Blinkender LED-Strahler

Beitrag von Trumbaschl »

Mal einen X2-Kondensator parallel zum Strahler gelegt? Nicht, dass Einstreuungen einen Elko im Strahler-Netzteil aufladen, wenn der voll ist, der Strahler kurz aufleuchtet, dann ist der Elko leer, usw.
Meister_Stefan
Null-Leiter
Beiträge: 489
Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück

Re: Blinkender LED-Strahler

Beitrag von Meister_Stefan »

Der BW gehört zum Strahler.
Mindestlast schliess ich aus, genau wie fehlender N.
Kondensator habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Der Versorger erzählte mir, das die relativ oft Probleme mit lED leuchten haben....
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Blinkender LED-Strahler

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

ich kenne LED-Leuchtmittel die Blinken, wenn sie kurz vor dem Sterben sind.


bo_93
Null-Leiter
Beiträge: 263
Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11

Re: Blinkender LED-Strahler

Beitrag von bo_93 »

Meister_Stefan hat geschrieben: Samstag 26. Oktober 2019, 19:13 Der BW gehört zum Strahler.
Mindestlast schliess ich aus, genau wie fehlender N.
Kondensator habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Der Versorger erzählte mir, das die relativ oft Probleme mit lED leuchten haben....
So blöd und einfach das klingt, ich würde erstmal versuchen den Strahler zu tauschen - wenn Strahler und BWM zusammengehören würde ich da, zumindest wenn der Strahler noch neu ist erstmal nichts modifizieren.

Gegen die üblichen Probleme mit LED was das Nachleuchten angeht oder Blinken hat mir in der Vergangenheit ein Eltako Grundlastelement geholfen.

Gruß

bo_93
Antworten