Neozed oder Automat bei PV Anlage
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Donnerstag 30. März 2017, 10:10
Re: Neozed oder Automat bei PV Anlage
Komisch, mein Nachbar ist auch Bauingenieur und sagt immer dass er mit der Statik nix zutun hat.
Ok, hab ich vielleicht falsch verstanden.
Für dich sollten das doch Freudentränen sein, das gibt Umsatz.
Ok, hab ich vielleicht falsch verstanden.
Für dich sollten das doch Freudentränen sein, das gibt Umsatz.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Neozed oder Automat bei PV Anlage
Du solltest aber bitte nicht vergessen das elektrische Energie aus der Sonne die gute Energie ist - also die welche unsere Politiker gerne sehen. Und füpr die unsere Schüler jeden Freitag auf die Straße gehen.
Also bitte nicht zu streng sein und auf pingelige Vorschriften pochen, die eine oder andere einstürzende Scheune ist schon okay so....
Ich bin ja mal gespannt wie das ganze mit den kleinen Balkonanlagen weitergeht, das ist ja auch so ein Thema für sich wo diverse Sicherheitsbedenken einfach weil unerwünscht nicht berücksichtigt werden....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1665
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: Neozed oder Automat bei PV Anlage
Mir fällt da grad was ein...
sagt der Bauingenieur.
sagt der Bauingenieur.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Donnerstag 30. März 2017, 10:10
Re: Neozed oder Automat bei PV Anlage
Hallo bo,
habe mal ein Bild vom AAR angehängt.
In der oberen Reihe mache ich einfach mal nichts. Darunter ist der HLAK. Der ist leider voll belegt. Rechts daneben würde noch der Neozed-Lasttrennschalter passen. Der müsste halt wie ein normaler Sicherungsautomat mindestens auf der einen Seite eine Abgang für zwei Leitungen haben, sonst müsste ich auch noch den HLKA austauschen. Das käme also noch an Anforderung dazu für ein Gerät dazu.
Haben diese Teile eine "Richtung", d.h. kommt auf dem Weg zum Verbraucher zuerst der Lasttrenner und dann die Sicherung oder umgekehrt.
Wo steht die Info mit den 6 TE im AAR? Wenn ich z.B. dies hier lese …
https://www.hager.de/zaehlerplatzsystem ... 286.htm#03
und was alles so im AAR sein darf, da kann das doch mit den 6 TE überhaupt nicht ansatzweise hinkommen.
Manche der Möglichkeiten nutzen dass ja schon alleine aus.
Gruß
Andi
habe mal ein Bild vom AAR angehängt.
In der oberen Reihe mache ich einfach mal nichts. Darunter ist der HLAK. Der ist leider voll belegt. Rechts daneben würde noch der Neozed-Lasttrennschalter passen. Der müsste halt wie ein normaler Sicherungsautomat mindestens auf der einen Seite eine Abgang für zwei Leitungen haben, sonst müsste ich auch noch den HLKA austauschen. Das käme also noch an Anforderung dazu für ein Gerät dazu.
Haben diese Teile eine "Richtung", d.h. kommt auf dem Weg zum Verbraucher zuerst der Lasttrenner und dann die Sicherung oder umgekehrt.
Wo steht die Info mit den 6 TE im AAR? Wenn ich z.B. dies hier lese …
https://www.hager.de/zaehlerplatzsystem ... 286.htm#03
und was alles so im AAR sein darf, da kann das doch mit den 6 TE überhaupt nicht ansatzweise hinkommen.
Manche der Möglichkeiten nutzen dass ja schon alleine aus.
Gruß
Andi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Neozed oder Automat bei PV Anlage
Hallo Andi,elfo73 hat geschrieben: ↑Freitag 25. Oktober 2019, 17:37
Wo steht die Info mit den 6 TE im AAR? Wenn ich z.B. dies hier lese …
https://www.hager.de/zaehlerplatzsystem ... 286.htm#03
und was alles so im AAR sein darf, da kann das doch mit den 6 TE überhaupt nicht ansatzweise hinkommen.
Manche der Möglichkeiten nutzen dass ja schon alleine aus.
Gruß
Andi
ganz kurz: VDE AR-N 4100:2019-04 Abschnitt 7.2
Die Hauptleitungabzweigklemmen zählen in die TE nicht mit rein...
Hab noch mal nachgelesen:
Allerdings wird dort auch Absicherung auf 16 A begrenzt und einen dreiphasigen Stromkreis.
Wie gesagt ich würde mir da an deiner Stelle da nicht so viele Gedanken drum machen, lass dir ein Angebot erstellen, so ein paar Dinge hast du ja jetzt schon gehört.
Ist im Verteilerfeld kein Platz mehr, oder was zwingt dich in den AAR zu gehen?
In der Zeit in der wir hier schreiben hätte dass der Praktiker vor Ort wahrscheinlich schon 3 mal gelöst.
Über manche Themen kann man in der Theorie Stundenlang drüber debatieren, aber in der Praxis sind die in 10 Minuten geklärt...
Die in der Steckdose und die in freier Wildbahn gelebter Praxis sind oft zwei verschiedene Paar Schuhe und es wird möglicherweise auch überhaupt kein Problem sein, den Lasttrenner für den neuen Wechselrichter in den AAR einzubauen... Einfach mit dem EVU klären erspart viel Ärger.
Gruß
bo_93
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Donnerstag 30. März 2017, 10:10
Re: Neozed oder Automat bei PV Anlage
Klar ist das in der Praxis schneller, man lernt aber nichts dabei und Rumdiskutieren macht doch auch Spass.
Ich denke den 7.2er hast du falsch Verstanden:
Da steht
Hierfür dürfen bei Doppelbelegung maximal 6 Teilungseinheiten je Anschlussnutzeranlage verwendet werden. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zulässig!
Das macht Sinn in einem Mehrfamilienhaus, wo es eine Doppelnutzung des Zählerplatzes gibt. Da sollte keine Partei quasi über die Mitte rausragen, auch wenn die andere Seite vielleicht nur 1 TE benutzt. Da ich keine Doppelbelegung habe (EFH) ist der ganze Satz m.E. nicht
anzuwenden. So ergäbe es einen wirklichen Sinn.
Noch ein Grund - schau mal hier: Da schreiben die Links nur 6 TE zulässig bei Doppelbelegung, und zwei cm rechts bilden sie einen AAR ab, in dem mal eben 12 TE belegt sind bei Doppelbelegung. Ich denke der Knackpunkt ist das "pro Anschlusseinheit". Gruß
Andi
Ich denke den 7.2er hast du falsch Verstanden:
Da steht
Hierfür dürfen bei Doppelbelegung maximal 6 Teilungseinheiten je Anschlussnutzeranlage verwendet werden. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zulässig!
Das macht Sinn in einem Mehrfamilienhaus, wo es eine Doppelnutzung des Zählerplatzes gibt. Da sollte keine Partei quasi über die Mitte rausragen, auch wenn die andere Seite vielleicht nur 1 TE benutzt. Da ich keine Doppelbelegung habe (EFH) ist der ganze Satz m.E. nicht
anzuwenden. So ergäbe es einen wirklichen Sinn.
Noch ein Grund - schau mal hier: Da schreiben die Links nur 6 TE zulässig bei Doppelbelegung, und zwei cm rechts bilden sie einen AAR ab, in dem mal eben 12 TE belegt sind bei Doppelbelegung. Ich denke der Knackpunkt ist das "pro Anschlusseinheit". Gruß
Andi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Neozed oder Automat bei PV Anlage
Hi,elfo73 hat geschrieben: ↑Freitag 25. Oktober 2019, 19:39 Da steht
Hierfür dürfen bei Doppelbelegung maximal 6 Teilungseinheiten je Anschlussnutzeranlage verwendet werden. Eine Nutzung als Stromkreisverteiler ist nicht zulässig!
Das macht Sinn in einem Mehrfamilienhaus, wo es eine Doppelnutzung des Zählerplatzes gibt. Da sollte keine Partei quasi über die Mitte rausragen, auch wenn die andere Seite vielleicht nur 1 TE benutzt. Da ich keine Doppelbelegung habe (EFH) ist der ganze Satz m.E. nicht
anzuwenden. So ergäbe es einen wirklichen Sinn.
Noch ein Grund - schau mal hier: Da schreiben die Links nur 6 TE zulässig bei Doppelbelegung, und zwei cm rechts bilden sie einen AAR ab, in dem mal eben 12 TE belegt sind bei Doppelbelegung. Ich denke der Knackpunkt ist das "pro Anschlusseinheit".
doppelnutzung.JPG
Gruß
Andi
ja die 6 TE sind pro Anschlusseinheit gerechnet, da hast du soweit Recht und es wird wohl auch nichts weiter bei dir ansonsten dazu kommen.
Es ist etwas müßig über eine Anwendungsregl zu dissktutieren die nur einem von uns Beiden vorliegt und über eine Anlage von der Widerum nur du die ganzen Details kennst.
In 7.2 steht auch "Bei einfach belegten Zählerfeldern, die zur Messung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (z. B. einer Wärmepumpe) oder Erzeugungsanlagen dienen, darf der zugeordnete anlagenseitige Anschlussraum mit einer zugehörigen Schalteinrichtung und Leitungsschutzschalter für einen dreiphasigen Stromkreis mit einer Absicherung mit maximal 3 x 16 A bestückt werden. "
Wie gesagt, wenn im Verteilerfeld noch dafür Platz ist... kann die Absicherung auch dort untergebracht werden... und ich würde mir darüber auch als Kunde nicht den Kopf zerbrechen.
Deine Eingangsfrage sollte hoffe ich beantwortet sein, alles Andere am besten mit den Ausführenden vor Ort klären.
Gruß
bo_93