max. Leistung über Niederspannungsanschluss

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 905
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Re: max. Leistung über Niederspannungsanschluss

Beitrag von Elo-Ocho »

Moinsen,

eine eigene Mittelspannungsstation ist doch erstmal nix verkehrtes...

Ich hatte das vor einigen Wochen genau anders herum, da haben wir eine Erweiterung für ein öffentliches Gebäude geplant, da reichte der Kundeneigene 160 kVA Trafo nicht mehr, ich wollte dann auf 250 kVA aufrüsten. Der NVU Mensch fragte mich dann, warum wir diese "kleine" Anlage denn unbedingt mit Mittelspannung versorgen wollten...

Zu den Netzen in USA gibt es nicht viel gutes zu sagen, der Markt hat ja gerade halb Kalifornien (hin)gerichtet...

Gruß,

Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
OChatter
Null-Leiter
Beiträge: 208
Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10

Re: max. Leistung über Niederspannungsanschluss

Beitrag von OChatter »

Was sagt denn das Regelwerk des Netzbetreibers bezüglich Bezugleistungskorridore?
Üblich wäre ab 100 kW an die NS-Seite einer Trafostation anzuschließen, ab 300 kW MS-Anschluss... und ab 5 bis 10 MW ist dann Netzebene 3 angesagt - Direktanschluss an MS-Schaltanlage im Umspannwerk.
Kommst du vielliecht auch mit 99 kW aus (wenn die magische Grenze bei 100 liegt)?
Antworten