Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb
Verfasst: Sonntag 22. September 2019, 09:05
Moin zusammen,
ich habe eine Altinstallation mit einer abenteuerlichen Durchlauferhitzerzuleitung.
Gerätedaten:
Siemens-Electrogeräte GmbH
E-Nr. DH24400/01
FD 8511
385110332409003035 000303
Type DHT24R
400 V 3~ 24 kW
Das Gerät ist über ein NYM-I 5x2,5 angeschlossen. In der Verteilung befinden sich 3 x gL 25 A (ohne Paßhülse).
Ich benötige nun das Errichtungsdatum, um zu belegen, dass die Installation schon damals (als alles besser war) nicht statthaft war. Die Verteilung soll aus den 80-iger Jahren sein. Wenn FD Fertigungsdatum bedeutet, dann würde es passen (November 1985).
Nach Aussage des Betreibers lösen die Sicherungen gelegentlich aus. Da man sie einfach auswechselt, sieht zumindest eine Schraubkappe schon thermisch sehr mitgenommen aus.
Es laufen derzeit Überlegungen, das Gerät mit einer Noteinspeisung im Zweiphasenbetrieb laufen zu lassen. Dann sind es zwar nur 12 kW, aber es gibt wieder warmes Wasser.
Gruß Olaf
ich habe eine Altinstallation mit einer abenteuerlichen Durchlauferhitzerzuleitung.
Gerätedaten:
Siemens-Electrogeräte GmbH
E-Nr. DH24400/01
FD 8511
385110332409003035 000303
Type DHT24R
400 V 3~ 24 kW
Das Gerät ist über ein NYM-I 5x2,5 angeschlossen. In der Verteilung befinden sich 3 x gL 25 A (ohne Paßhülse).
Ich benötige nun das Errichtungsdatum, um zu belegen, dass die Installation schon damals (als alles besser war) nicht statthaft war. Die Verteilung soll aus den 80-iger Jahren sein. Wenn FD Fertigungsdatum bedeutet, dann würde es passen (November 1985).
Nach Aussage des Betreibers lösen die Sicherungen gelegentlich aus. Da man sie einfach auswechselt, sieht zumindest eine Schraubkappe schon thermisch sehr mitgenommen aus.
Es laufen derzeit Überlegungen, das Gerät mit einer Noteinspeisung im Zweiphasenbetrieb laufen zu lassen. Dann sind es zwar nur 12 kW, aber es gibt wieder warmes Wasser.
Gruß Olaf