Moin zusammen,

ich habe eine Altinstallation mit einer abenteuerlichen Durchlauferhitzerzuleitung.

Gerätedaten:
Siemens-Electrogeräte GmbH
E-Nr. DH24400/01
FD 8511
385110332409003035 000303
Type DHT24R
400 V 3~ 24 kW

Das Gerät ist über ein NYM-I 5x2,5 angeschlossen. In der Verteilung befinden sich 3 x gL 25 A (ohne Paßhülse).

Ich benötige nun das Errichtungsdatum, um zu belegen, dass die Installation schon damals (als alles besser war) nicht statthaft war. Die Verteilung soll aus den 80-iger Jahren sein. Wenn FD Fertigungsdatum bedeutet, dann würde es passen (November 1985).

Nach Aussage des Betreibers lösen die Sicherungen gelegentlich aus. Da man sie einfach auswechselt, sieht zumindest eine Schraubkappe schon thermisch sehr mitgenommen aus.

Es laufen derzeit Überlegungen, das Gerät mit einer Noteinspeisung im Zweiphasenbetrieb laufen zu lassen. Dann sind es zwar nur 12 kW, aber es gibt wieder warmes Wasser.

Gruß Olaf

Re: Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb

Verfasst: Sonntag 22. September 2019, 09:54
von elektro.hell
Moin Olaf,

FD 8511 bedeutet bei Siemens Fertigungsdatum 11/2005.

Bei Herstellung in 1985 wäre wahrscheinlich auch die Nennspannung nicht mit 400V sondern mit 380V angegeben.

Gruß
Dirk

Re: Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb

Verfasst: Sonntag 22. September 2019, 13:07
von E-Jens
Hallo Olaf,

das Baujahr des Durchlauferhitzers muss nicht das Baujahr der elektrischen Anlage sein. Der Durchlauferhitzer kann schon getauscht worden sein.

Re: Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb

Verfasst: Sonntag 22. September 2019, 13:44
von froebel88
Info am Rande:

Hier steht, wie die FD-Nummer entschlüsselt werden kann:

http://de.tab-tv.com/?p=15422

Re: Siemens DHT24R - Zweiphasenbetrieb

Verfasst: Sonntag 22. September 2019, 19:42
von Olaf S-H
Moin zusammen,

vielen Dank.

1985 und 400 V - da hätte ich auch selbst drauf kommen können. :D

Gruß Olaf