Re: Umrüstung Zählerschrank notwendig bei Erweiterung der Anlage?
Verfasst: Donnerstag 29. August 2019, 18:59
von Olaf S-H
fundig hat geschrieben: ↑Donnerstag 29. August 2019, 14:12
... Es ist schon erstaunlich, das es in dieser riesigen VDE keine konkrete Aussage dazu gibt. ...
Moin fundig,
der Harmonisierungsweichspülgang und die Angst vor konkreten Festlegungen haben auch die VDE-Welt erreicht.
Die verantwortungsbewußte EFK vor Ort kann die Lage sowieso am besten bewerten und die erforderlichen Maßnahmen einleiten. Hierzu bedient man sich einer Gefährdungsbeurteilung.
Gruß Olaf
Re: Umrüstung Zählerschrank notwendig bei Erweiterung der Anlage?
Verfasst: Freitag 30. August 2019, 12:29
von meisterglücklich
Sobald man einen neuen (anderen, z.B. Zweirichtungs-, Lastgangs-) Zähler braucht bzw. einen Änderungsantrag beim Netzbetreiber stellen muß (neuer Zähler für Ladeeinrichtung, PV, Wärmepumpe, Leistungserhöhung etc.), so ergibt sich aus den TAB des Netzbetreibers die Anpassungsforderung auf die aktuelle Anwendungsregel. Das bedeutet Überspannungsschutz, APZ-Platz mit dem zusätzlichen Gedöns (RJ45-Buchse), zusätzliche Sicherung im netzseitigen Anschlußraum zwecks Spannungsversorgung MUC-Platz und APZ.
Im Bereich Stromnetz Berlin GmbH gelten z.B. folgende Regeln mit Anpassungsforderungen:
https://www.stromnetz.berlin/globalasse ... berlin.pdf